Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Baxi pillefyr 1,5. Tilbagebrænding

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
csh
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 04 feb 2018 13:03

Baxi pillefyr 1,5. Tilbagebrænding

Indlæg af csh » 04 feb 2018 13:13

Hej

Jeg har haft udløst tilbagebrændingsikringen på mit Baxi fyr.
Men det bliver ved med at tage vand ind.
Er der nogen der ved hvordan man nulstiller det efter tilbagebrænding.

Det er renset og umbracoskruen er skruet ud i bunden af fyret.
Jeg har også aktiveret de to blæsersymboler.

Håber der er nogen der kan hjælpe

Emnet flyttet til korrekt forum.

Lintz / Redaktør


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi pillefyr 1,5. Tilbagebrænding

Indlæg af thy » 04 feb 2018 14:43

csh skrev:
04 feb 2018 13:13
Hej

Jeg har haft udløst tilbagebrændingsikringen på mit Baxi fyr.
Men det bliver ved med at tage vand ind.
Er der nogen der ved hvordan man nulstiller det efter tilbagebrænding.

Det er renset og umbracoskruen er skruet ud i bunden af fyret.
Jeg har også aktiveret de to blæsersymboler.

Håber der er nogen der kan hjælpe

Emnet flyttet til korrekt forum.

Lintz / Redaktør
der er bare meget vand i bunden..
alarnreset hvis den hyler..

du har lukket al vandet ud så er det bare at starte op igen efter fjernelse af vådepiller i røret og bund af tank..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Baxi pillefyr 1,5. Tilbagebrænding

Indlæg af MichaelK » 04 feb 2018 15:04

Det kunne måske også tænkes, at man lige burde kontrollere om SYR ventilen er tæt?
Altså, nu når den "Bliver ved med at tage vand ind.".


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi pillefyr 1,5. Tilbagebrænding

Indlæg af thy » 04 feb 2018 16:19

MichaelK skrev:
04 feb 2018 15:04
Det kunne måske også tænkes, at man lige burde kontrollere om SYR ventilen er tæt?
Altså, nu når den "Bliver ved med at tage vand ind.".


Mvh.
jeps..tit kan det snyde på grund af der faktisk kan være ret meget vand i luftkassen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar