Baxi Multi-Heat 1,5 Røggastemperatur

Indlæg af Jll » 20 jan 2018 15:04

Hej.

Jeg håber der er nogen her, der kan hjælpe mig med nedenstående problem..

Jeg har et ca. 10 år gammelt Baxi Multi-Heat 1,5 der er begyndt at lave "knuder",
efter jeg er skiftet fra piller i sække til piller i Big-Bag (samme producent/leverandør).

Jeg får F1 fejl ( T over 240gr. mere end 3 gange), flere gange i døgnet. Nogle dage
op til 10 gange pr. dag.
Jeg har også haft A-15 (Røggasføler defekt), så sent som i går, og jeg har skiftet denne.
Det har hjulpet en smule, men F-1 fejlen kommer stadig.

Yderligere info..

-Pillerne (8mm) i Big-Bag gav meget "smuld", men jeg har lavet en sigte der sier smuldet fra
lige inden det kommer i tanken, så det er ikke det der er problemet..

-Jeg har bøvlet en del med "fedtet" aske i brændkammeret.

-Oplever meget sort aske der sætter sig på sider, låger mm. i brændkammeret.

-Alt er pt renset meget omhyggeligt, dvs. røgrør, "røg vendere", aske magasin bag røgrør og
skorstenrøret.

-Har prøvet at ændre køre- og pause tider på snegl.
Det bevirkede dog kun at temperaturen ikke steg, men blev på ca. 55gr.
(Temperatur er indstillet til 75gr.)

-Flammerne i brændkammeret er meget voldsomme, og for det meste brænder det så hårdt,
at jeg skal bruge ekstra kræfter for at åbne lågen. (Som om der var vacuum i brændkammeret).

-Røgen er mørk, og ikke som tidligere, "u-synelig".

-Da jeg kører pillerne fra Big-Bag til lagertank via snegl, er nogle piller små (er blevet afkortet i sneglen).

Jeg håber der er nogen der har nogle nogen gode tips, da jeg er ved at blive "tosset" over det bøvl..

Mvh. Jens


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Baxi Multi-Heat 1,5 Røggastemperatur

Indlæg af Brandsen » 20 jan 2018 18:55

Halløj i forum,

Det lyder bestemt som om Baxi får alt for mange piller i forhold luft,
så jeg formoder du ikke har iltstyring på den Baxi ?

Smuld som sådan skulle ikke gøre noget i en Baxi, ud over det nemt
kan 'flyve' gennem brændkammeret, sådan du får mere fint aske i
røgkanalerne med turbulatorerne, og i røgkassen, end hvis du kører
med piller uden smuld.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Jll
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 20 jan 2018 14:59
Givet likes: 1 gang

Re: Baxi Multi-Heat 1,5 Røggastemperatur

Indlæg af Jll » 20 jan 2018 20:06

Halløj Brandsen

Tak for dit svar.

Du har ret, jeg har ikke i,t styring på mit fyr.

Det der irriterer mig, er at jeg jo kun har skiftet fra 16kg
Sække til Big Bag som jeg nu kører ind med snegl fra Big Bag
Til magasin.

Mener du jeg skal nedsætte sneglens køretid??

Pt. Står den på 1,7 sek. (Standard indstilling fra fabrikken).

Mvh. Jens

Pillefabriktet er det samme, nemmelig Ewers 8mm piller.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10376
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multi-Heat 1,5 Røggastemperatur

Indlæg af thy » 20 jan 2018 22:02

Jll skrev:
20 jan 2018 20:06
Halløj Brandsen

Tak for dit svar.

Du har ret, jeg har ikke i,t styring på mit fyr.

Det der irriterer mig, er at jeg jo kun har skiftet fra 16kg
Sække til Big Bag som jeg nu kører ind med snegl fra Big Bag
Til magasin.

Mener du jeg skal nedsætte sneglens køretid??

Pt. Står den på 1,7 sek. (Standard indstilling fra fabrikken).

Mvh. Jens

Pillefabriktet er det samme, nemmelig Ewers 8mm piller.
hvor meget opvarmer du?

skal lige høre alle indstillinger...

driftformsknap lyser den?

ja start med at sænke snegle tiden på begge feks 1,2 så vil jeg gerne hjælpe med at ændre det mere nøjaktig bag efter

det er når soden brænder af i røgrør du får den høje røgtemp... umidelbart måske ikke de bedste piller...
iltstyring ville være godt her men kan nok rammes uden også
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Jll
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 20 jan 2018 14:59
Givet likes: 1 gang

Re: Baxi Multi-Heat 1,5 Røggastemperatur

Indlæg af Jll » 21 jan 2018 18:51

Hej Thy.

Nu er fyret blevet grundigt renset.
Der var 2-4mm slagger på røgvenderne som nu er blevet fjernet
Røgrørene er blevet renset med stålbørste på boremaskine.

Efter at have tændt op igen, har røggas temperaturen ikke været over 145 grader.

Jeg har nedsat sneglens køretid til 1,2 som du har foreslået.

Øvrige indstillinger er..

Blæser 100% =25
Blæser 30-100% = 8

Pause 100% = 18
Pause 30-100% = 56

Tror du jeg skal rette nogle af disse indstillinger??

Mvh. Jens.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10376
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multi-Heat 1,5 Røggastemperatur

Indlæg af thy » 21 jan 2018 19:31

Jll skrev:
21 jan 2018 18:51
Hej Thy.

Nu er fyret blevet grundigt renset.
Der var 2-4mm slagger på røgvenderne som nu er blevet fjernet
Røgrørene er blevet renset med stålbørste på boremaskine.

Efter at have tændt op igen, har røggas temperaturen ikke været over 145 grader.

Jeg har nedsat sneglens køretid til 1,2 som du har foreslået.

Øvrige indstillinger er..

Blæser 100% =25
Blæser 30-100% = 8

Pause 100% = 18
Pause 30-100% = 56

Tror du jeg skal rette nogle af disse indstillinger??

Mvh. Jens.
giv den en dag så kik på om den sviner...
så kan vi rette mere til..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif