Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Mike Lundberg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 04 dec 2017 20:30
Mit fyr: BAXI Multiheat 1.5
Areal: 181
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Haslev

Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Indlæg af Mike Lundberg » 04 dec 2017 23:20

Godaften, ny bruger her, og også ny bruger i forhold til pillefyr icon_cheesygrin.gif

Har læst lidt omkring indstillinger på fyret, både her, i instruktionsbogen, og set lidt på youtube.
Når jeg sætter mig for at lære noget, går jeg gerne i detaljerne, til jeg har forstået det hele korrekt, og jeg selv mener at det fungere.

8mm træpiller.
Forbrug indtil det blev rigtig koldt lå på 150kg/ugen
Forbrug nu ligger på 250-300kg/ugen
Bemærk, at dette forbrug var med de gamle indstillinger, som lå ret tæt på de foreslået indstillinger fra BAXI stort varmebehov 15kw.

Ingen problemer med forbrændingen, bare meget aske, og højt forbrug, efter at varmebehovet steg.

Huset er på 181kvm. I to plan, med gulvvarme i hele stueplan. Så derfor tænkte jeg at jeg ville lege lidt med indstillingerne, så jeg kan få et mere jævnt forbrug, samt nogle gåde råd med på vejen.

Jeg har prøvet at indstille mit fyr efter disse indstillinger som er et forslag fra Thy.

Setpunkstemp: 75

Høj 100%
Blæs: 25
Sek: 15
Røg: 145°

Lav 30-100%
Blæs: 8
Sek: 30
Røg: 100-90°

Øvrige indstillinger:
-20
H1.4
L0.5
P05

Jeg undlod dog at følge den sidste anvisning der hed blæs 10, sek 20 på lav 30-100%

Hvor jeg har sat den til
Blæs: 8
Sek: 30

Er lige gået i gang med dette, og kender ikke det faktiske forbrug nu. Men efter et døgn, og nøje overvågning er jeg kommet frem til dette:

Når den køre i høj, når den en fremløbstemp. på 73°, og en retur på 64-65°, der går den så ned i lav, og holder den der i et godt stykke tid, indtil temp falder stille og roligt. Ved et fald på 6° slår den så over i høj igen. Kommer aldrig i pause.

Asken ser ud til, at være grov i det, ikke brændt ordenligt?

Kan jeg få den lige op over de 75° i fremløb/ setpunktstemp?
Samt en bedre forbrænding af pillerne, finere aske?

Nogen der har et godt bud på dette?
IMG_20171204_202413.jpg


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Indlæg af thy » 04 dec 2017 23:38

Mike Lundberg skrev:Godaften, ny bruger her, og også ny bruger i forhold til pillefyr icon_cheesygrin.gif

Har læst lidt omkring indstillinger på fyret, både her, i instruktionsbogen, og set lidt på youtube.
Når jeg sætter mig for at lære noget, går jeg gerne i detaljerne, til jeg har forstået det hele korrekt, og jeg selv mener at det fungere.

8mm træpiller.
Forbrug indtil det blev rigtig koldt lå på 150kg/ugen
Forbrug nu ligger på 250-300kg/ugen
Bemærk, at dette forbrug var med de gamle indstillinger, som lå ret tæt på de foreslået indstillinger fra BAXI stort varmebehov 15kw.

Ingen problemer med forbrændingen, bare meget aske, og højt forbrug, efter at varmebehovet steg.

Huset er på 181kvm. I to plan, med gulvvarme i hele stueplan. Så derfor tænkte jeg at jeg ville lege lidt med indstillingerne, så jeg kan få et mere jævnt forbrug, samt nogle gåde råd med på vejen.

Jeg har prøvet at indstille mit fyr efter disse indstillinger som er et forslag fra Thy.

Setpunkstemp: 75

Høj 100%
Blæs: 25
Sek: 15
Røg: 145°

Lav 30-100%
Blæs: 8
Sek: 30 bør som udgangspunkt være 20sek ellers for du et ret højt luft overskud(spild) og den snegle mængde er ret lav i forvejen gør jo som du har set at den ret hurtig går på høj igen(som laver den lidt grover aske)
Røg: 100-90°

Øvrige indstillinger:
-20
H1.4
L0.5
P05

Jeg undlod dog at følge den sidste anvisning der hed blæs 10, sek 20 på lav 30-100%

Hvor jeg har sat den til
Blæs: 8
Sek: 30

Er lige gået i gang med dette, og kender ikke det faktiske forbrug nu. Men efter et døgn, og nøje overvågning er jeg kommet frem til dette:

Når den køre i høj, når den en fremløbstemp. på 73°, og en retur på 64-65°, der går den så ned i lav, og holder den der i et godt stykke tid, indtil temp falder stille og roligt. Ved et fald på 6° slår den så over i høj igen. Kommer aldrig i pause.(Totrinsdrift Her køres der på høj ydelse indtil temperaturen er 3 grader fra at være opnået, så kobles
der ned på lav ydelse. Driften fortsætter så på lav ydelse indtil temperaturen er opnået.
Kan temperaturen ikke holdes med lav ydelse kobles der igen automatisk på høj ydelse når
temperaturen er faldet til 6 grader under indstillingsværdien.
Ved totrins-drift opnås den laveste røgtemperatur og den højeste nyttevirkning. )

Asken ser ud til, at være grov i det, ikke brændt ordenligt?

Kan jeg få den lige op over de 75° i fremløb/ setpunktstemp? (det skalden som udgangspunkt ikke da den så vil gå op og pausefyre principet er at den skal falde i temp på lav under de forhold der er nu)
Samt en bedre forbrænding af pillerne, finere aske?

Nogen der har et godt bud på dette?

IMG_20171204_202413.jpg
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Indlæg af thy » 04 dec 2017 23:45

den grove aske kommer fordi den blæser piller for langt ud af herden,derfor bør aske ikke fjernes der ved rensning eller brug en pille bremse...
prøv at kikke lidt efter billed af en på forumet,ellers kan jeg finde en eller to i morgen..

hvis ikke i mangler varme kan blæs i dit tilfælde sænkes med 2 på høj...da det ser ud som om der er godt blæs på din,der mangler vist trækstabilisator eller hvad?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Mike Lundberg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 04 dec 2017 20:30
Mit fyr: BAXI Multiheat 1.5
Areal: 181
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Haslev

Re: Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Indlæg af Mike Lundberg » 05 dec 2017 13:27

Der sidder en forhøjning af metal i bunden, som holder på piller/aske når der ligger nok.

Ingen trækstabilisator

Varmen er god nu, men kunne godt tænke mig at holde den på de 75° i fremløb, måske jeg så skulle sætte den til 77° sætpunkttemp?

Den når som sagt ikke på pause, men den er sat til 10min

Kører uden iltstyring

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Indlæg af thy » 05 dec 2017 13:38

Mike Lundberg skrev:Der sidder en forhøjning af metal i bunden, som holder på piller/aske når der ligger nok.

Ingen trækstabilisator

Varmen er god nu, men kunne godt tænke mig at holde den på de 75° i fremløb, måske jeg så skulle sætte den til 77° sætpunkttemp?

Den når som sagt ikke på pause, men den er sat til 10min

Kører uden iltstyring
Ja det kan du gøre.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Mike Lundberg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 04 dec 2017 20:30
Mit fyr: BAXI Multiheat 1.5
Areal: 181
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Haslev

Re: Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Indlæg af Mike Lundberg » 05 dec 2017 16:12

Super, mange tak for hjælpen.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Indlæg af thy » 05 dec 2017 16:14

P1030019 (Medium).JPG
Mike Lundberg skrev:Super, mange tak for hjælpen.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Mike Lundberg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 04 dec 2017 20:30
Mit fyr: BAXI Multiheat 1.5
Areal: 181
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Haslev

Re: Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Indlæg af Mike Lundberg » 05 dec 2017 16:23

Sådan en kunne man sagtens investere i icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Indlæg af thy » 05 dec 2017 17:31

Mike Lundberg skrev:Sådan en kunne man sagtens investere i icon_cheesygrin.gif
bigfoot laver vist nogle der ligner på bestilling
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Mike Lundberg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 04 dec 2017 20:30
Mit fyr: BAXI Multiheat 1.5
Areal: 181
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Haslev

Re: Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy

Indlæg af Mike Lundberg » 05 dec 2017 19:48

Jeg vender tilbage hvis det bliver altuelt.
Tak for hjælpen indtil videre, dejligt at kunne følge dine anvisninger. Glæder mig til resultatet af hvordan fyret vil fungere fremover, samt forbruget

God aften


Besvar