Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Mikkel-A
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 12 nov 2017 13:08

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af Mikkel-A » 12 nov 2017 16:51

Er fra Haslev (sjælland) men måske en dag, jeg kører over øen ;)

Jeg synes mit returvand er lavt i temperatur (nogle af 50) på totrins-funktionen... Manualen beskriver det helst skal være over 60...?

Hvad koster iltstyring inkl. montering normalt, ca?

Og TAK for hjælpen! ;)


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af thy » 12 nov 2017 16:56

Vender tilbage F1 nu
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Mikkel-A
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 12 nov 2017 13:08

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af Mikkel-A » 12 nov 2017 19:00

Så er den indstillet.

Umiddelbart er min først indskydelse, at det er meget kort køretid for sneglen (0,5 sek) ved lav drift, men med kort interval (20 sek). Instruktionsbogen siger 1,7 sek og enten 56 eller 33 sekunders pause afhængig af, om der er stort eller lille varmebehov... (Tænker mit varmebehov må være lille, da vejret ikke er så koldt, og huset er nogenlunde isoleret). Men ser ud til, dine indstillinger går på stort varmebehov?

Hvad er dine tanker bag de indstillinger? Det skal nok give mening, jeg skal bare lige forstå det... :)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af thy » 12 nov 2017 20:31

Mikkel-A skrev:Så er den indstillet.

Umiddelbart er min først indskydelse, at det er meget kort køretid for sneglen (0,5 sek) ved lav drift, men med kort interval (20 sek). Instruktionsbogen siger 1,7 sek og enten 56 eller 33 sekunders pause afhængig af, om der er stort eller lille varmebehov... (Tænker mit varmebehov må være lille, da vejret ikke er så koldt, og huset er nogenlunde isoleret). Men ser ud til, dine indstillinger går på stort varmebehov?

Hvad er dine tanker bag de indstillinger? Det skal nok give mening, jeg skal bare lige forstå det... :)
nemlig 20 =3 gange perminut =1,5 sek(ca20% mindre end standart lav) standart ved 56 giver 1,82sek den på 33 giver 3,1sek

men fyret kører mere jævnt ved at få mængden titere..
standart trækker ca 300m2 og vil hellere køre på lav end pausefyring

høj snegle tid skal ned på 1,4 så passer det bedre :oops:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Mikkel-A
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 12 nov 2017 13:08

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af Mikkel-A » 12 nov 2017 20:53

Ok, jeg retter fra H.1.5 til H.1.4.

Jeg har sat fremløb til 75 grader?

Umiddelbart synes jeg den soder mere i brændkammeret (der er kommet et tyndt, sort lag, som faktisk laver små ringe af gnistre fx om røgrørene, og røgen er blevet lidt tykkere hvid fra skorstenen, synes jeg. Men jeg giver den lige nogle dage og ser det an.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af thy » 12 nov 2017 21:11

billder tak
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Mikkel-A
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 12 nov 2017 13:08

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af Mikkel-A » 12 nov 2017 21:23

Her kan du se ringene af gnistre om røgrør, som for mig ligner sod som brænder/ulmer. Siderne i kammeret er også blevet mere sorte. Asken er dog som den plejede.
Vedhæftede filer
DSC_1165.JPG
DSC_1164.JPG

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af thy » 12 nov 2017 21:56

Mikkel-A skrev:Her kan du se ringene af gnistre om røgrør, som for mig ligner sod som brænder/ulmer. Siderne i kammeret er også blevet mere sorte. Asken er dog som den plejede.
ja det er noget aske der brænder af,det sker sometider dog tittest lige før rensning og lige når man åbner lågen så der bliver luftoverskud så det kan brænde af,kan godt være den lidt for høje snegletid vi satte ned,kik igen i morgen farven på stenen på lågen ser rigtig ud,sådan må turbolator ender og område gerne blive...
hvis ikke det har ændret sig den rigtige vej i morgen tidelig hæves høj sek til 17
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Mikkel-A
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 12 nov 2017 13:08

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af Mikkel-A » 13 nov 2017 17:35

Det funkede ikke!

Den var sodet til på samme vis i morges, så jeg justerende høj sek, som du skrev i aftes, inden jeg kørte på arbejde.

Men hvorom alting er, kom jeg hjem til et gennemsodet fyr, som var slukket med A1-fejlkoden. (se billeder) :shock:

Et lag sort sod på alle overflader i brændkammeret samt på røgrørene, som hvis fyret havde kørt i tre uger uden rengøring på mine gamle indstillinger.

Jeg er nu gået tilbage på mine gamle værdier!

Håber du kan kaste lidt lys over det Thy... :|
Vedhæftede filer
DSC_1170.JPG
DSC_1167.JPG

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af thy » 13 nov 2017 18:13

Mikkel-A skrev:Det funkede ikke!

Den var sodet til på samme vis i morges, så jeg justerende høj sek, som du skrev i aftes, inden jeg kørte på arbejde.

Men hvorom alting er, kom jeg hjem til et gennemsodet fyr, som var slukket med A1-fejlkoden. (se billeder) :shock:

Et lag sort sod på alle overflader i brændkammeret samt på røgrørene, som hvis fyret havde kørt i tre uger uden rengøring på mine gamle indstillinger.

Jeg er nu gået tilbage på mine gamle værdier!

Håber du kan kaste lidt lys over det Thy... :|
mystisk var den justeret på snegle tid :oops:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar