Den pausefyrer ikke overhovedet , det er noget med luften at gøre , tror jeg , set punkt er 80 grader og den når max 78 grader inden , den starter igenthy skrev:tænker helt klart den pausefyrer
jeg ville sænke ydelsen og undgå det ved at sænke snegletider og samtidig ændre området hvor fyret kører....
alarmreset+menu
H24 vil jeg sænke til H12 hvilket er korteste pause mellem den kører piller ind
L50 vil jeg sætte til L 40
Så vil fyret arbejde mellem 12sek og 40sek som giver mere jævn kørsel ja høj er næsten fordoblet men snegletid sænkes 66% på lav
B50 står den vel til nu..
alarmreset+ driftformsknap
-30 da der normalt er luft overskud i lavlast
H0,2
L0,1
po5
7,0h
7,0l
det giver en ydelse på høj sat 20% ned
på den lave ca 20% ned når den lave arbejder mest..
når så den lave kører lavest går den så omkring 60% længere ned end laveste ydelse standart der ved undgås pausefyring mest mueligt som soder kedel og skorstenen
driftformsknap må ikke lyse
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
co2
- Rene`Strøm
- Stoker V
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa mest flis
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10-15 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Re: co2
- Rene`Strøm
- Stoker V
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa mest flis
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10-15 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Re: co2
Rene`Strøm skrev:Den pausefyrer ikke overhovedet , det er noget med luften at gøre , tror jeg , set punkt er 80 grader og den når max 78 grader inden , den starter igen
THY
Jeg har sat den ned til -30 som du skrev , nu køre den blæs længere , når den går over i lav 30 -100% ,syntes også jeg kan se på skorsten at den bliver grå , og ingen sort røg

- thy
- Supporter
- Indlæg: 8547
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 51 gange
- Kontakt:
Re: co2
i lavlast kører fyret med luft overskud meget af tiden 12-16 når man så sænker minimums blæs falder det tal lidt,men iltstyringen giver jo selv mere luft når o2en nærmer sig 8-10 og fuld skrue under ca 8... det fungerer bare specielt ved lavt forbrug...det giver lidt bedre udnytelse af pillerne og lidt laver røgtemp i tomgang..Rene`Strøm skrev:THY
Jeg har sat den ned til -30 som du skrev , nu køre den blæs længere , når den går over i lav 30 -100% ,syntes også jeg kan se på skorsten at den bliver grå , og ingen sort røg, men helt nøjagtigt , hvad er det der sker ved at ændre -40 til -30 ?? brænder den de for mange gasser af ??