Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Alarm og R1 melding

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Jensen72
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 08 okt 2017 10:16

Alarm og R1 melding

Indlæg af Jensen72 » 08 okt 2017 10:19

Kære alle

Stod i morges op til en fejl, jeg ikke kan finde i manualen til mit Baxi pillefyr.

Fyret havde slukket sig selv, det gav alarmlyd fra sig og i display stod fejlen "R1"

Nogen der ved, hvad det handler om? :(

MVH
Jensen


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Alarm og R1 melding

Indlæg af thy » 08 okt 2017 12:44

Jensen72 skrev:Kære alle

Stod i morges op til en fejl, jeg ikke kan finde i manualen til mit Baxi pillefyr.

Fyret havde slukket sig selv, det gav alarmlyd fra sig og i display stod fejlen "R1"

Nogen der ved, hvad det handler om? :(

MVH
Jensen
Mon ikke der stod A-1 så er det for lav røgtemp...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Jensen72
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 08 okt 2017 10:16

Re: Alarm og R1 melding

Indlæg af Jensen72 » 08 okt 2017 13:47

Det var tidlig morgen med søvn i øjnene, så måske stod der A-1, selv om jeg ellers er sikker på R-1. :)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Alarm og R1 melding

Indlæg af thy » 08 okt 2017 14:08

Jensen72 skrev:Det var tidlig morgen med søvn i øjnene, så måske stod der A-1, selv om jeg ellers er sikker på R-1. :)
Digital A og R ligner hinanden har du renset fornyeligt det kan godt frembringe fejlen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Alarm og R1 melding

Indlæg af Bigfoot » 09 okt 2017 07:56

thy skrev:Digital A og R ligner hinanden har du renset fornyeligt det kan godt frembringe fejlen
mon manden har en tpk istedet for en multiheat?
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Alarm og R1 melding

Indlæg af thy » 09 okt 2017 09:31

:shock: :shock:
Bigfoot skrev:mon manden har en tpk istedet for en multiheat?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar