Hjælp til muliheat 2.5 med iltstyring

Indlæg af berggreen » 24 sep 2017 11:17

Hej Forum jeg håber i kan hjælpe

JEg er den lykkelige ejer af en Baxi Multiheat 2.5
Jeg har igennem de sidste 4 år kørt omkring 15 tons ren korn i baxien, uden iltstyring. dette har faktisk fungeret udemærket også i de perioder hvor der ikke har været det store forbrug. jeg opvarmer 150 kvm + det varme vand.

nu har jeg så fået fingre i en ilt-styring som jeg har brugt min lørdag på at montere.

jeg køre med følgende indstillinger.

-40
H 0,1
L0,1
8 i ilt h
10 i ilt l

Høj 25
Lav45
blæs 50

men jeg kan simpelthen ikke få dyret til at køre. den bliver ved med at gå ud på en a-1 (lav temperatur i skorsten) desuden vil den ikke rigtig bestille noget selvom min kedeltemperatur er helt nede på 40 grader, så står den bare og fise fyre med blæs mellem 0 og 10. ilt indholdet ligger et sted mellem 10-18 %

Er der nogle som har et godt bud på hvad jeg har gjort forkert.

god weekend


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til muliheat 2.5 med iltstyring

Indlæg af thy » 24 sep 2017 12:33

berggreen skrev:Hej Forum jeg håber i kan hjælpe

JEg er den lykkelige ejer af en Baxi Multiheat 2.5
Jeg har igennem de sidste 4 år kørt omkring 15 tons ren korn i baxien, uden iltstyring. dette har faktisk fungeret udemærket også i de perioder hvor der ikke har været det store forbrug. jeg opvarmer 150 kvm + det varme vand.

nu har jeg så fået fingre i en ilt-styring som jeg har brugt min lørdag på at montere.

jeg køre med følgende indstillinger.

-40 -30
H 0,1 mon ikke 0,5
L0,1
8 i ilt h 7,0
10 i ilt l 7,0

Høj 25 15
Lav45
blæs 50

men jeg kan simpelthen ikke få dyret til at køre. den bliver ved med at gå ud på en a-1 (lav temperatur i skorsten) desuden vil den ikke rigtig bestille noget selvom min kedeltemperatur er helt nede på 40 grader, så står den bare og fise fyre med blæs mellem 0 og 10. ilt indholdet ligger et sted mellem 10-18 %

Er der nogle som har et godt bud på hvad jeg har gjort forkert.

god weekend
driftformsknap må ikke lyse
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

berggreen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 24 sep 2017 11:03
Givet likes: 1 gang

Re: Hjælp til muliheat 2.5 med iltstyring

Indlæg af berggreen » 24 sep 2017 13:44

tak for svar

har prøvet at ændre indstillingerne, desvære har det ikke hjulpet tværtimod.
det virker som om at den ikke helt kan forstå den også skal lave varme. min fremløbstemperatur er oppe på 62 grader. og selvom jeg har sat den til 80 grader står den bare og fise fyre.

jeg har endnu engang prøvet at kalibrere. er faktisk lidt i tvivl om det er den rigtige fremgangsmåde jeg har brugt.

jeg har taget temperatur føler ud af røgrøret og ventet til temperatur er faldet til under 40 grader. dernæst har jeg afmonteret ilt sonde fra røgrør, og lagt den i fri luft. til sidst har jeg været i menu under kalibrering, den står og blinker i ca 5 min mellem CAL og 198. derefter har jeg monteret følere igen og startet fyret op.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til muliheat 2.5 med iltstyring

Indlæg af thy » 24 sep 2017 13:56

berggreen skrev:tak for svar

har prøvet at ændre indstillingerne, desvære har det ikke hjulpet tværtimod.
det virker som om at den ikke helt kan forstå den også skal lave varme. min fremløbstemperatur er oppe på 62 grader. og selvom jeg har sat den til 80 grader står den bare og fise fyre.

jeg har endnu engang prøvet at kalibrere. er faktisk lidt i tvivl om det er den rigtige fremgangsmåde jeg har brugt.

jeg har taget temperatur føler ud af røgrøret og ventet til temperatur er faldet til under 40 grader. dernæst har jeg afmonteret ilt sonde fra røgrør, og lagt den i fri luft. til sidst har jeg været i menu under kalibrering, den står og blinker i ca 5 min mellem CAL og 198. derefter har jeg monteret følere igen og startet fyret op.
så er vi ude i at der er utætheder så iltsonden ikke kan måle rigtig..den giver ikke fuld gas før ilt% kommer ned i nærheden af 6-8..

låger glo hul samling ved skorstenrøret iltsonde...det skal være tæt for at kunne virke..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

berggreen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 24 sep 2017 11:03
Givet likes: 1 gang

Re: Hjælp til muliheat 2.5 med iltstyring

Indlæg af berggreen » 24 sep 2017 14:11

jeg må igang med at lede efter diverse utætheder, har faktisk lige skiftet lågen på fyret måske fejlen ligger der.

mange tak for svar :-)


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til muliheat 2.5 med iltstyring

Indlæg af thy » 24 sep 2017 14:21

berggreen skrev:jeg må igang med at lede efter diverse utætheder, har faktisk lige skiftet lågen på fyret måske fejlen ligger der.

mange tak for svar :-)
ikke utænkelig husk at give snorene i lågerne en godgang wd 40..

du skal kunne få ilt% på 0,0 hvis du fodre manuelt ved at køre med snegl..

glemte at sige calibrering var rigtig :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Hjælp til muliheat 2.5 med iltstyring

Indlæg af Brandsen » 24 sep 2017 21:31

Halløj i forum,

Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro forum 8)

Hvis iltsonden kalibrerer i 5 minutter, og ender med et sluttal på 198,
så har du fulgt den korrekte procedure, og iltsonden er i orden.
Det er først når sluttallet kommer ned under 180 at sonden er så slidt
at den skal udskiftes.

Det er før set, at man ved montage af lågen, har fået den sat lidt skævt,
det er ikke helt nemt at få den 100% på plads, så prøv lige at kontrollere det.

Som selve Dr. Thy nævner, er WD 40 godt til at holde glassnoren i lågerne smidige og tætte.

Og skruen i dækslet over det lille glughul strammer du bare til, for glughullet skal du
jo ikke bruge mere, ved iltstyring.

Hvad med selve montage af iltsonden, der er anvendt pakning og varmefast scilicone til
montering af sondeholderen i røgrøret ?

Og hey, iltsonden sidder før en eventuel trækstabilisator, set i røgens vej gennem fyr og skorsten ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Besvar