I forbindelse med opstart af mit mit Baxi 4,0 med Solvarme tilkoblet efter sommernedluk.
Nå men jeg prøver at få det startet op men den går på pause ved fremløb 58 grader på trods af setpunktet er 80 grader
Indstillingerne er
Alarm menu:
110
H15
L40
b80
r0,0
Alarm drift
---
-30
H0,5
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Cal
AU-
Drift lyser, og 30-100 blæser lyser
Er der en der umiddelbart se hvad der er galt ?
Har taget en spiral ud for at temp i skorsten ikke bliver for lav
Hilsen
Peter Heesch
Vollerup, kalundborg
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Mit Baxi stopper ved 60 grader !!
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Mit Baxi stopper ved 60 grader !!
det ser ellers fint ud...Peterklb skrev:Hej
I forbindelse med opstart af mit mit Baxi 4,0 med Solvarme tilkoblet efter sommernedluk.
Nå men jeg prøver at få det startet op men den går på pause ved fremløb 58 grader på trods af setpunktet er 80 grader
Indstillingerne er
Alarm menu:
110
H15
L40
b80
r0,0
Alarm drift
---
-30
H0,5
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Cal
AU-
Drift lyser, og 30-100 blæser lyser
Er der en der umiddelbart se hvad der er galt ?
Har taget en spiral ud for at temp i skorsten ikke bliver for lav
Hilsen
Peter Heesch
Vollerup, kalundborg
måske strøm fra i 1-2min
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Mit Baxi stopper ved 60 grader !!
det ser ellers fint ud...Peterklb skrev:Hej
I forbindelse med opstart af mit mit Baxi 4,0 med Solvarme tilkoblet efter sommernedluk.
Nå men jeg prøver at få det startet op men den går på pause ved fremløb 58 grader på trods af setpunktet er 80 grader
Indstillingerne er
Alarm menu:
110
H15
L40
b80
r0,0
Alarm drift
---
-30
H0,5
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Cal
AU-
Drift lyser, og 30-100 blæser lyser
Er der en der umiddelbart se hvad der er galt ?
Har taget en spiral ud for at temp i skorsten ikke bliver for lav
Hilsen
Peter Heesch
Vollerup, kalundborg
måske strøm fra i 1-2min
set 80 på den direkte knap ikke...måske prøve at ændre lidt frem og tilbage
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 12 apr 2016 14:52
Re: Mit Baxi stopper ved 60 grader !!
"Set 80 på den direkte knap ikke... " Hej,
Jeg har haft slukket og tændt et par gange, og jeg har prøvet at kalibrere iltsonde manuelt.
Hvad mener du med "set 80 på den direkte knap ikke " ??
Hilsen Peter
Jeg har haft slukket og tændt et par gange, og jeg har prøvet at kalibrere iltsonde manuelt.
Hvad mener du med "set 80 på den direkte knap ikke " ??
Hilsen Peter
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Mit Baxi stopper ved 60 grader !!
Bare fordi din max blæs står til 80 om du fejlagtig trode det var set...Peterklb skrev:"Set 80 på den direkte knap ikke... " Hej,
Jeg har haft slukket og tændt et par gange, og jeg har prøvet at kalibrere iltsonde manuelt.
Hvad mener du med "set 80 på den direkte knap ikke " ??
Hilsen Peter
Men du trykker på knappen SET når fyret kører og stiller kedeltemp der...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Mit Baxi stopper ved 60 grader !!
Thy...... bemærk han skriver "Drift lyser"
Er det drift form knappen måske??? så den er sat til ren lav last.
Er det drift form knappen måske??? så den er sat til ren lav last.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Mit Baxi stopper ved 60 grader !!
Det over så jeg.Bigfoot skrev:Thy...... bemærk han skriver "Drift lyser"
Er det drift form knappen måske??? så den er sat til ren lav last.
Driftformsknap må ikke lyse.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Mit Baxi stopper ved 60 grader !!
Over så din drift lyser det må den ikke.Peterklb skrev:Hej
I forbindelse med opstart af mit mit Baxi 4,0 med Solvarme tilkoblet efter sommernedluk.
Nå men jeg prøver at få det startet op men den går på pause ved fremløb 58 grader på trods af setpunktet er 80 grader
Indstillingerne er
Alarm menu:
110
H15
L40
b80
r0,0
Alarm drift
---
-30
H0,5
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Cal
AU-
Drift lyser, og 30-100 blæser lyser
Er der en der umiddelbart se hvad der er galt ?
Har taget en spiral ud for at temp i skorsten ikke bliver for lav
Hilsen
Peter Heesch
Vollerup, kalundborg
Når den er låst på 30/100% har den nok ikke power nok til at komme længere op da shunten begynder at virke ved 60 grader ca. Tryk på driftformsknap indtil den ikke lyser mere, så vil den gå på høj indtil den er 6 gradet fra set og så gå på lav.
Det må være fejlen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være