baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
karstenw
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 11
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
Mit fyr: Baxi mh 1.5
Areal: 214
Brændsel: piller
Geografisk sted: 4171

baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlæg af karstenw »

Godaften i forum..
kom hjem til en a2 fejl i dag.. overtryksikringen var udløst.. fik startet det op,og kørt 1 times tid..
så begynder fremløbs temp at springe op og ned fra 53g til 82.. retur var 77 konstant..
Mit spørgsmål.. er det ikke power-print der styre temperatur på fremløb/retur?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlæg af thy »

karstenw skrev:Godaften i forum..
kom hjem til en a2 fejl i dag.. overtryksikringen var udløst.. fik startet det op,og kørt 1 times tid..
så begynder fremløbs temp at springe op og ned fra 53g til 82.. retur var 77 konstant..
Mit spørgsmål.. er det ikke power-print der styre temperatur på fremløb/retur?
tænker kedeltempføler er defekt...simpelhen..
derfor har den kørt i overkog :oops:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlæg af thy »

du kan bytte om på de 2følere indtil du får skaffet en ny,og der ved holde fyret i gang sænk kedeltemp 5 grader hvis du gør sådan da den måler ca 5 grader under

klemme række j5

1 og 2(kedel) byttes med 3 og 4(retur)
Senest rettet af thy 13 sep 2017 20:34, rettet i alt 1 gang.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Sådan ville jeg ikke formulere det, styringen måler bare på fremløb og retur temp,
og giver så mere eller mindre brændsel til Baxi, alt efter hvad den måler.

Hvis fremløbs temp springer både op og ned, så lyder det som en defekt føler.

Jeg formoder din SET temp er 70 eller måske 75 grader, så hvis selv returen er 77 grader
og fremløb oppe på 82 grader, så har Baxi jo buldret løs, pga fejlagtig føler.

Tror jeg har følere liggende på lager, som du lige kunne låne til test, hvis du ellers
bor i nærheden af 4300 området.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlæg af thy »

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Sådan ville jeg ikke formulere det, styringen måler bare på fremløb og retur temp,
og giver så mere eller mindre brændsel til Baxi, alt efter hvad den måler.

Hvis fremløbs temp springer både op og ned, så lyder det som en defekt føler.

Jeg formoder din SET temp er 70 eller måske 75 grader, så hvis selv returen er 77 grader
og fremløb oppe på 82 grader, så har Baxi jo buldret løs, pga fejlagtig føler.

Tror jeg har følere liggende på lager, som du lige kunne låne til test, hvis du ellers
bor i nærheden af 4300 området.
Styring bruger kun kedeltemp og derfor er det en dyere og mere nøjaktig føler

retur er kun bruger info...og billiger model

ps helt enig at når kedeltemp fortæller styring at kedlen er 53 grader giver den fuld gas og bremser op når den springer til 82 som nok er mere korrekt i forhold til retur temp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

karstenw
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 11
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
Mit fyr: Baxi mh 1.5
Areal: 214
Brændsel: piller
Geografisk sted: 4171

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlæg af karstenw »

ja rigtigt.. fyret står til 72g , går på pause ved 74.. men opdagede af temp viste 53g men var 80/82
og derfor bulder løs, hvorefter kedel tryk steg til 2,5 bar eller højre..
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlæg af Lintz »

Tråden flyttet til korrekt forum.

Lintz / Redaktør
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
karstenw
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 11
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
Mit fyr: Baxi mh 1.5
Areal: 214
Brændsel: piller
Geografisk sted: 4171

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlæg af karstenw »

prøver lige at bytte rundt på føler ..
ved i hvordan man kommer ind til den, hvis jeg skal skifte den.. ?
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Ja, øverste blå skjold sidder bare med tryknitter, så du skal bare hive hård i det,
og så væk med den rockwool der sidder inden under.

Se evt her :
Baxi foler udskiftning.pdf
(737.45 KiB) Downloadet 91 gange
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
karstenw
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 11
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
Mit fyr: Baxi mh 1.5
Areal: 214
Brændsel: piller
Geografisk sted: 4171

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlæg af karstenw »

Perfekt det prøver jeg :great:

Besvar