Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
karstenw
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
Mit fyr: Baxi mh 1.5
Areal: 214
Brændsel: piller
Geografisk sted: 4171

baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlægaf karstenw » 13 sep 2017 19:56

Godaften i forum..
kom hjem til en a2 fejl i dag.. overtryksikringen var udløst.. fik startet det op,og kørt 1 times tid..
så begynder fremløbs temp at springe op og ned fra 53g til 82.. retur var 77 konstant..
Mit spørgsmål.. er det ikke power-print der styre temperatur på fremløb/retur?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 8289
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 38 gange
Kontakt:

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlægaf thy » 13 sep 2017 20:25

karstenw skrev:Godaften i forum..
kom hjem til en a2 fejl i dag.. overtryksikringen var udløst.. fik startet det op,og kørt 1 times tid..
så begynder fremløbs temp at springe op og ned fra 53g til 82.. retur var 77 konstant..
Mit spørgsmål.. er det ikke power-print der styre temperatur på fremløb/retur?


tænker kedeltempføler er defekt...simpelhen..
derfor har den kørt i overkog :oops:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 8289
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 38 gange
Kontakt:

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlægaf thy » 13 sep 2017 20:28

du kan bytte om på de 2følere indtil du får skaffet en ny,og der ved holde fyret i gang sænk kedeltemp 5 grader hvis du gør sådan da den måler ca 5 grader under

klemme række j5

1 og 2(kedel) byttes med 3 og 4(retur)
Senest rettet af thy 13 sep 2017 20:34, rettet i alt 1 gang.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3276
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 95 gange

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlægaf Brandsen » 13 sep 2017 20:30

Halløj i forum,

Sådan ville jeg ikke formulere det, styringen måler bare på fremløb og retur temp,
og giver så mere eller mindre brændsel til Baxi, alt efter hvad den måler.

Hvis fremløbs temp springer både op og ned, så lyder det som en defekt føler.

Jeg formoder din SET temp er 70 eller måske 75 grader, så hvis selv returen er 77 grader
og fremløb oppe på 82 grader, så har Baxi jo buldret løs, pga fejlagtig føler.

Tror jeg har følere liggende på lager, som du lige kunne låne til test, hvis du ellers
bor i nærheden af 4300 området.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 8289
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 38 gange
Kontakt:

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlægaf thy » 13 sep 2017 20:37

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Sådan ville jeg ikke formulere det, styringen måler bare på fremløb og retur temp,
og giver så mere eller mindre brændsel til Baxi, alt efter hvad den måler.

Hvis fremløbs temp springer både op og ned, så lyder det som en defekt føler.

Jeg formoder din SET temp er 70 eller måske 75 grader, så hvis selv returen er 77 grader
og fremløb oppe på 82 grader, så har Baxi jo buldret løs, pga fejlagtig føler.

Tror jeg har følere liggende på lager, som du lige kunne låne til test, hvis du ellers
bor i nærheden af 4300 området.


Styring bruger kun kedeltemp og derfor er det en dyere og mere nøjaktig føler

retur er kun bruger info...og billiger model

ps helt enig at når kedeltemp fortæller styring at kedlen er 53 grader giver den fuld gas og bremser op når den springer til 82 som nok er mere korrekt i forhold til retur temp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
http://thy.sensor.stokerbot.dk


karstenw
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
Mit fyr: Baxi mh 1.5
Areal: 214
Brændsel: piller
Geografisk sted: 4171

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlægaf karstenw » 13 sep 2017 20:40

ja rigtigt.. fyret står til 72g , går på pause ved 74.. men opdagede af temp viste 53g men var 80/82
og derfor bulder løs, hvorefter kedel tryk steg til 2,5 bar eller højre..

Brugeravatar
Lintz
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5053
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Areal: 160
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 337 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlægaf Lintz » 13 sep 2017 20:41

Tråden flyttet til korrekt forum.

Lintz / Redaktør
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P

INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......

Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

karstenw
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
Mit fyr: Baxi mh 1.5
Areal: 214
Brændsel: piller
Geografisk sted: 4171

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlægaf karstenw » 13 sep 2017 21:23

prøver lige at bytte rundt på føler ..
ved i hvordan man kommer ind til den, hvis jeg skal skifte den.. ?

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3276
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 95 gange

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlægaf Brandsen » 13 sep 2017 21:37

Halløj i forum,

Ja, øverste blå skjold sidder bare med tryknitter, så du skal bare hive hård i det,
og så væk med den rockwool der sidder inden under.

Se evt her :
Baxi foler udskiftning.pdf
(737.45 KiB) Downloadet 25 gange
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

karstenw
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
Mit fyr: Baxi mh 1.5
Areal: 214
Brændsel: piller
Geografisk sted: 4171

Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl

Indlægaf karstenw » 13 sep 2017 21:51

Perfekt det prøver jeg :great:



Tilbage til "Baxi Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst