kom hjem til en a2 fejl i dag.. overtryksikringen var udløst.. fik startet det op,og kørt 1 times tid..
så begynder fremløbs temp at springe op og ned fra 53g til 82.. retur var 77 konstant..
Mit spørgsmål.. er det ikke power-print der styre temperatur på fremløb/retur?
baxi multiheat 1.5 a2 fejl
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
- Mit fyr: Baxi mh 1.5
- Areal: 214
- Brændsel: piller
- Geografisk sted: 4171
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl
tænker kedeltempføler er defekt...simpelhen..karstenw skrev:Godaften i forum..
kom hjem til en a2 fejl i dag.. overtryksikringen var udløst.. fik startet det op,og kørt 1 times tid..
så begynder fremløbs temp at springe op og ned fra 53g til 82.. retur var 77 konstant..
Mit spørgsmål.. er det ikke power-print der styre temperatur på fremløb/retur?
derfor har den kørt i overkog
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl
du kan bytte om på de 2følere indtil du får skaffet en ny,og der ved holde fyret i gang sænk kedeltemp 5 grader hvis du gør sådan da den måler ca 5 grader under
klemme række j5
1 og 2(kedel) byttes med 3 og 4(retur)
klemme række j5
1 og 2(kedel) byttes med 3 og 4(retur)
Senest rettet af thy 13 sep 2017 20:34, rettet i alt 1 gang.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl
Halløj i forum,
Sådan ville jeg ikke formulere det, styringen måler bare på fremløb og retur temp,
og giver så mere eller mindre brændsel til Baxi, alt efter hvad den måler.
Hvis fremløbs temp springer både op og ned, så lyder det som en defekt føler.
Jeg formoder din SET temp er 70 eller måske 75 grader, så hvis selv returen er 77 grader
og fremløb oppe på 82 grader, så har Baxi jo buldret løs, pga fejlagtig føler.
Tror jeg har følere liggende på lager, som du lige kunne låne til test, hvis du ellers
bor i nærheden af 4300 området.
Sådan ville jeg ikke formulere det, styringen måler bare på fremløb og retur temp,
og giver så mere eller mindre brændsel til Baxi, alt efter hvad den måler.
Hvis fremløbs temp springer både op og ned, så lyder det som en defekt føler.
Jeg formoder din SET temp er 70 eller måske 75 grader, så hvis selv returen er 77 grader
og fremløb oppe på 82 grader, så har Baxi jo buldret løs, pga fejlagtig føler.
Tror jeg har følere liggende på lager, som du lige kunne låne til test, hvis du ellers
bor i nærheden af 4300 området.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl
Styring bruger kun kedeltemp og derfor er det en dyere og mere nøjaktig følerBrandsen skrev:Halløj i forum,
Sådan ville jeg ikke formulere det, styringen måler bare på fremløb og retur temp,
og giver så mere eller mindre brændsel til Baxi, alt efter hvad den måler.
Hvis fremløbs temp springer både op og ned, så lyder det som en defekt føler.
Jeg formoder din SET temp er 70 eller måske 75 grader, så hvis selv returen er 77 grader
og fremløb oppe på 82 grader, så har Baxi jo buldret løs, pga fejlagtig føler.
Tror jeg har følere liggende på lager, som du lige kunne låne til test, hvis du ellers
bor i nærheden af 4300 området.
retur er kun bruger info...og billiger model
ps helt enig at når kedeltemp fortæller styring at kedlen er 53 grader giver den fuld gas og bremser op når den springer til 82 som nok er mere korrekt i forhold til retur temp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
- Mit fyr: Baxi mh 1.5
- Areal: 214
- Brændsel: piller
- Geografisk sted: 4171
Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl
ja rigtigt.. fyret står til 72g , går på pause ved 74.. men opdagede af temp viste 53g men var 80/82
og derfor bulder løs, hvorefter kedel tryk steg til 2,5 bar eller højre..
og derfor bulder løs, hvorefter kedel tryk steg til 2,5 bar eller højre..
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- 13
- Indlæg: 7985
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl
Tråden flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktør
Lintz / Redaktør
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
- Mit fyr: Baxi mh 1.5
- Areal: 214
- Brændsel: piller
- Geografisk sted: 4171
Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl
prøver lige at bytte rundt på føler ..
ved i hvordan man kommer ind til den, hvis jeg skal skifte den.. ?
ved i hvordan man kommer ind til den, hvis jeg skal skifte den.. ?
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl
Halløj i forum,
Ja, øverste blå skjold sidder bare med tryknitter, så du skal bare hive hård i det,
og så væk med den rockwool der sidder inden under.
Se evt her :
Ja, øverste blå skjold sidder bare med tryknitter, så du skal bare hive hård i det,
og så væk med den rockwool der sidder inden under.
Se evt her :
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
- Mit fyr: Baxi mh 1.5
- Areal: 214
- Brændsel: piller
- Geografisk sted: 4171