det er en aftaleEis skrev:Tak for info, jeg prøver at rode med det igen. - ellers hører du nok fra mig "THY"
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
A-1 fejl på Multi Heat 1,5
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10376
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: A-1 fejl på Multi Heat 1,5
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 18 jun 2017 09:20
- Mit fyr: Baxi multi heat 1.5
- Areal: 195
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6400
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sønderborg
Re: A-1 fejl på Multi Heat 1,5
Hej THY
Du får lige mine indstillinger.
Sonde cal. 198
---
-40
H 1.0
L 1.0
P 05
8.0 H
6.0 L
CAL
AU-
-----------
Min 15
Det er de tal jeg har lige nu, tror det er standart og sådan har det kørt i 17 år nu - kun skiftet power print lige inden ferien... mener jeg kørte med fyret der efter.
Noget jeg mangler ?
Du får lige mine indstillinger.
Sonde cal. 198
---
-40
H 1.0
L 1.0
P 05
8.0 H
6.0 L
CAL
AU-
-----------
Min 15
Det er de tal jeg har lige nu, tror det er standart og sådan har det kørt i 17 år nu - kun skiftet power print lige inden ferien... mener jeg kørte med fyret der efter.
Noget jeg mangler ?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10376
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: A-1 fejl på Multi Heat 1,5
[quote="Eis"]Hej THY
Du får lige mine indstillinger.
Sonde cal. 198
---
-40 standart
H 1.0 1,7 er standart
L 1.0 1,7 er standart
P 05 standart
8.0 H standart
6.0 L standart
CAL
AU-
-----------
Min 15
Det er de tal jeg har lige nu, tror det er standart og sådan har det kørt i 17 år nu - kun skiftet power print lige inden ferien... mener jeg kørte med fyret der efter.
Noget jeg mangler ? [/
Så effekten er sænket med de tal du havde der.. men ikke noget der ikke kan køre fint...største fejl er at baxi anbefaler 1,7 i både høj og lav og tænker det er derfor de er sat ens til 1,0...
Ska.. man udnytte iltstyring bedst skal de jo være forskelige ellers er der jo ingen forskel på høj og lav...derfor anbefaler jeg den forskel jeg skrev...
Du får lige mine indstillinger.
Sonde cal. 198
---
-40 standart
H 1.0 1,7 er standart
L 1.0 1,7 er standart
P 05 standart
8.0 H standart
6.0 L standart
CAL
AU-
-----------
Min 15
Det er de tal jeg har lige nu, tror det er standart og sådan har det kørt i 17 år nu - kun skiftet power print lige inden ferien... mener jeg kørte med fyret der efter.
Noget jeg mangler ? [/
Så effekten er sænket med de tal du havde der.. men ikke noget der ikke kan køre fint...største fejl er at baxi anbefaler 1,7 i både høj og lav og tænker det er derfor de er sat ens til 1,0...
Ska.. man udnytte iltstyring bedst skal de jo være forskelige ellers er der jo ingen forskel på høj og lav...derfor anbefaler jeg den forskel jeg skrev...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 18 jun 2017 09:20
- Mit fyr: Baxi multi heat 1.5
- Areal: 195
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6400
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sønderborg
Re: A-1 fejl på Multi Heat 1,5
Tusinde tak for input endnu engang, jeg starter fyret op i morgen igen og så håber jeg det bedste ellers må jeg lege lidt med indstillingerne - ser jo ud til at det kun er lidt justering der skal til
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 14 jul 2015 10:25
- Mit fyr: Baxi 1.5 350
- Areal: 200
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
Re: A-1 fejl på Multi Heat 1,5
Hej
Har bøvlet med samme A1 fejl en uges tid. Læste Thys svar om at rense røgføler. Nu kører den perfekt igen. Endnu engang tak til Thy for brugbare svar
Har bøvlet med samme A1 fejl en uges tid. Læste Thys svar om at rense røgføler. Nu kører den perfekt igen. Endnu engang tak til Thy for brugbare svar