A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af Pilletrilleren »

Hej forum

Tidligere i dag bemærkede jeg, at blæseren havde fået en "ny" brummende lyd. Her til aften er fyret så gået ud og melder A2 fejl.

Manualen siger: "Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet. (Sidder i kedlens betjeningspanel)
Eller
Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget."


Startede med at tjekke overkogstermostaten, og prøvede at "luse" den over. Ingen effekt.

Tjekkede så sikringerne, og det viste sig at den sandfyldte 1,6A sikring var sprunget. Herligt med en lang weekend forude - nogen bud på hvor jeg køber en ny sikring på en lørdag?

Jeg er dog bange for, at den nye sikring også bare springer. Kan det have noget med blæseren og den brummende lyd at gøre?

Lysdioderne D2 (gul), D3 (grøn), D7 (gul), D11 (gul) og D5 (gul) på powerprintet lyser hvis det siger nogen noget?

Hilsen Lasse

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af thy »

Pilletrilleren skrev:Hej forum

Tidligere i dag bemærkede jeg, at blæseren havde fået en "ny" brummende lyd. Her til aften er fyret så gået ud og melder A2 fejl.

Manualen siger: "Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet. (Sidder i kedlens betjeningspanel)
Eller
Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget."


Startede med at tjekke overkogstermostaten, og prøvede at "luse" den over. Ingen effekt.

Tjekkede så sikringerne, og det viste sig at den sandfyldte 1,6A sikring var sprunget. Herligt med en lang weekend forude - nogen bud på hvor jeg køber en ny sikring på en lørdag?

Jeg er dog bange for, at den nye sikring også bare springer. Kan det have noget med blæseren og den brummende lyd at gøre?

Lysdioderne D2 (gul), D3 (grøn), D7 (gul), D11 (gul) og D5 (gul) på powerprintet lyser hvis det siger nogen noget?

Hilsen Lasse
Øv øv..

Nå har en sikring på Fyn hvis det sku være :great:
Det skal være en sandfyldt sikring på 1,6a som du har fundet ud af..


Dem vi har hørt om har bare kørt efter skift..
Trækker styringen cirkulationspumpen er det også denne det går ud over hvis der er fejl på pumpen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Pilletrilleren
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 21
Tilmeldt: 14 jan 2016 17:24
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 238
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Roskilde

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af Pilletrilleren »

Hej Thy

Tak for tilbuddet, jeg bor ved Roskilde, så der er lidt langt til Fyn. Jeg må se hvad jeg kan finde, og ellers fryse til på mandag.

Ja, styringen trækker også cirkulationspumpen. Jeg må købe nok sikringer til at prøve mig frem, om det er blæser eller pumpe der slår den.

Hilsen Lasse
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af thy »

Pilletrilleren skrev:Hej Thy

Tak for tilbuddet, jeg bor ved Roskilde, så der er lidt langt til Fyn. Jeg må se hvad jeg kan finde, og ellers fryse til på mandag.

Ja, styringen trækker også cirkulationspumpen. Jeg må købe nok sikringer til at prøve mig frem, om det er blæser eller pumpe der slår den.

Hilsen Lasse
Kan jo bare være slidt op sikringen,måske vvseksperten har dem er der ikke en i Roskilde oller Dvvs center
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Pilletrilleren
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 21
Tilmeldt: 14 jan 2016 17:24
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 238
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Roskilde

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af Pilletrilleren »

Opdatering:

Fandt en sikring, pillede blæseren fra inden jeg satte strøm til igen - ingen alarm.
Herefter satte jeg blæseren til, og sikringen sprang igen. Konkluderede derfor at det måtte være blæseren.
Prøvede at sætte blæsermotoren direkte til 230V, den startede og kørte ca. 20 sek. før den slog 10A sikringen og HPFI relæet ude i tavlen... Den var også varm og luftede brændt.

Så jeg skal desværre have en ny blæser.
Har fundet en til 2.137,50 kr - er det prisen?
http://bioeksperten.dk/product/blaeserm ... t-15-1464/

Hilsen Lasse

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af thy »

Pilletrilleren skrev:Opdatering:

Fandt en sikring, pillede blæseren fra inden jeg satte strøm til igen - ingen alarm.
Herefter satte jeg blæseren til, og sikringen sprang igen. Konkluderede derfor at det måtte være blæseren.
Prøvede at sætte blæsermotoren direkte til 230V, den startede og kørte ca. 20 sek. før den slog 10A sikringen og HPFI relæet ude i tavlen... Den var også varm og luftede brændt.

Så jeg skal desværre have en ny blæser.
Har fundet en til 2.137,50 kr - er det prisen?
http://bioeksperten.dk/product/blaeserm ... t-15-1464/

Hilsen Lasse
Umiddelbart er det prisen de steder jeg kikkede
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af Bigfoot »

Jeg har en brugt blæser liggende, uden fejl og mangler.
Den kan du få for 500 inkl fragt. Så kan jeg smide den med GLS mandag morgen.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Pilletrilleren
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 21
Tilmeldt: 14 jan 2016 17:24
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 238
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Roskilde

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af Pilletrilleren »

Hej Bigfoot
Jeg har allerede bestilt en ny, men ellers tak.
Hilsen Lasse
Pilletrilleren
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 21
Tilmeldt: 14 jan 2016 17:24
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 238
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Roskilde

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af Pilletrilleren »

Opdatering:

Nå, ny blæser kom på for 2 uger siden og alt var - tilsyneladende - fryd og gammen.
De sidste dage har jeg igen undret mig lidt over, at blæseren har ændret lyd.

Den er brandvarm ikke til at holde på mere end 1-2 sek.

Når den skal køre 'høj' kører den sådan her ( https://www.youtube.com/watch?v=tQ4ro0jhJAs ) som jeg har fundet i en anden tråd Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem.

Hvad gør jeg? Er det så printene det er galt med?
Synes ikke rigtig, at jeg kan finde svar på roden til problemet i de andre tråde.

Hilsen Lasse
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

Indlæg af T-mek »

Pilletrilleren skrev:Opdatering:

Nå, ny blæser kom på for 2 uger siden og alt var - tilsyneladende - fryd og gammen.
De sidste dage har jeg igen undret mig lidt over, at blæseren har ændret lyd.

Den er brandvarm ikke til at holde på mere end 1-2 sek.

Når den skal køre 'høj' kører den sådan her ( https://www.youtube.com/watch?v=tQ4ro0jhJAs ) som jeg har fundet i en anden tråd Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem.

Hvad gør jeg? Er det så printene det er galt med?
Synes ikke rigtig, at jeg kan finde svar på roden til problemet i de andre tråde.

Hilsen Lasse
Ser ud / lyder som om det kunne være hastighedsregulering på powerprint der er noget galt med...
Men det er kun et gæt..
/ Christian