Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Købt hus med Baxi 2,5 - Hvor begynder jeg?

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
MarkViese
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 28
Tilmeldt: 24 apr 2017 14:00
Mit fyr: Biomax 10 kW
Areal: 189
Brændsel: Piller. Af træ.
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 10-25 kg
Årligt forbrug: 4.560 kg i 2018/19
Geografisk sted: Syf'yn

Re: Købt hus med Baxi 2,5 - Hvor begynder jeg?

Indlæg af MarkViese » 04 maj 2017 20:33

thy skrev:ja hvis snegletiden er 0,3
Det må jeg hellere lige tjekke op på om det er.

Det er noget af en drastisk blæserændring, men jeg har jo bare taget udgangspunkt i de indstillinger fyret havde da jeg overtog det.

Jeg giver det et skud!


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Købt hus med Baxi 2,5 - Hvor begynder jeg?

Indlæg af thy » 04 maj 2017 20:39

MarkViese skrev:Det må jeg hellere lige tjekke op på om det er.

Det er noget af en drastisk blæserændring, men jeg har jo bare taget udgangspunkt i de indstillinger fyret havde da jeg overtog det.

Jeg giver det et skud!
Ja den står forkert og ilden vil være tæt på snegl og kan give tilbagebrand..

56 sek og blæs 8 og0,3 Snegletid er standart så før indstilling var helt ved siden af..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

MarkViese
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 28
Tilmeldt: 24 apr 2017 14:00
Mit fyr: Biomax 10 kW
Areal: 189
Brændsel: Piller. Af træ.
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 10-25 kg
Årligt forbrug: 4.560 kg i 2018/19
Geografisk sted: Syf'yn

Re: Købt hus med Baxi 2,5 - Hvor begynder jeg?

Indlæg af MarkViese » 04 maj 2017 21:07

thy skrev:Ja den står forkert og ilden vil være tæt på snegl og kan give tilbagebrand..

56 sek og blæs 8 og0,3 Snegletid er standart så før indstilling var helt ved siden af..
Netop tilbagevendt fra fyrrummet og en nærlæsning af manualen. Jeg har undersøgt snegltiden og den er 0,3 sekunder i lav og 0,5 i høj.

Blæs er sat til 8% som manualen også foreskriver ved lavt varmebehov på lav.

Mange tak.

Vi ser hvad der sker.


Besvar