Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Naestved
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 8
Tilmeldt: 08 apr 2017 13:25
Blevet takket: 1 gang

Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af Naestved »

Hej Alle

Mit Baxi 2.5 har kørt fint i denne vinter, men nu...
Stokeren starter ikke, når kedeltemperaturen falder. Den afventer bare, indtil jeg får en tilbagebrand. Ingen alarmer. Hvis jeg, når kedeltemp f.eks. er på nede på 60 grader, trykker på ON/OFF knappen, kører det upåklageligt til ønsket kedeltemperatur er nået.
Sidder der evt en føler, som jeg bare ikke kan spotte?

Mvh

Martin

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af T-mek »

Lyder som en fejl i program (Eprom)... måske.
Blinker eller "flimrer" tal i display ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Naestved
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 8
Tilmeldt: 08 apr 2017 13:25
Blevet takket: 1 gang

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af Naestved »

Nej, displayet viser normalt. i forgårs (mens jeg prøvede lidt forskelligt) virkede det "trægt" at skifte i menuen. Jeg måtte lige som trykke flere gange før den skiftede. Det fungerer normalt igen.
Naestved
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 8
Tilmeldt: 08 apr 2017 13:25
Blevet takket: 1 gang

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af Naestved »

Da jeg sluttede mit sidste indlæg med "det fungerer normalt igen", mente jeg kun mit display. Fyret er stadigt utilregneligt!

Til T-Mek: Du skriver at det muligvis er en fejl i program. Kan man/du fejlfinde, skifter man print, eller.....?
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af thy »

Naestved skrev:Da jeg sluttede mit sidste indlæg med "det fungerer normalt igen", mente jeg kun mit display. Fyret er stadigt utilregneligt!

Til T-Mek: Du skriver at det muligvis er en fejl i program. Kan man/du fejlfinde, skifter man print, eller.....?
Det plejer han at kunne klare..

Har du prøvet at tage strømmen helt fra 30 sek..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Naestved
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 8
Tilmeldt: 08 apr 2017 13:25
Blevet takket: 1 gang

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af Naestved »

Jeg prøver med det samme.
Opdatering følger.
Naestved
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 8
Tilmeldt: 08 apr 2017 13:25
Blevet takket: 1 gang

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af Naestved »

Nå, ingen bedring efter 30 sek strømafbrydelse.
Fyret startes nemt, og kører fint til ønsket kedeltemp - og det kører både på 100% og 30% last. Problemet er at det ikke pausefyrer, og ikke giver alarm når skorstenstemp har været under 100 grader i 30 minutter. Det afventer - med endnu en tilbagebrand til følge....
Jeg har prøvet at ændre minuttallet for pauseindfyring, og ændringen vises i displayet, men uden virkning.

Martin
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af thy »

Naestved skrev:Nå, ingen bedring efter 30 sek strømafbrydelse.
Fyret startes nemt, og kører fint til ønsket kedeltemp - og det kører både på 100% og 30% last. Problemet er at det ikke pausefyrer, og ikke giver alarm når skorstenstemp har været under 100 grader i 30 minutter. Det afventer - med endnu en tilbagebrand til følge....
Jeg har prøvet at ændre minuttallet for pauseindfyring, og ændringen vises i displayet, men uden virkning.

Martin
Øv så skal der nok kikkes på printet..

Er den justeret til minimum så den kan undgå pausefyring måske...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Naestved
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 8
Tilmeldt: 08 apr 2017 13:25
Blevet takket: 1 gang

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af Naestved »

Fyret er alt for stort til vores godt isoleret hus, så selv om vinteren kører jeg på en sommerindstilling... :-)

Er der en Sjællænder, jeg kan kontakte ang print?
Anders G
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 94
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Blevet takket: 3 gange

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af Anders G »

Her er de print der kan skiftes. Jeg har et powerprint du kan låne, men det kan være svært at lokaliserer hvilket der driller. Fang mig via mit hjemmeside link =;-)


http://bioeksperten.dk/product/baxi-mul ... 5-30-1444/
http://bioeksperten.dk/product/stoker-p ... 5-30-1448/

Besvar