Hej Alle
Mit Baxi 2.5 har kørt fint i denne vinter, men nu...
Stokeren starter ikke, når kedeltemperaturen falder. Den afventer bare, indtil jeg får en tilbagebrand. Ingen alarmer. Hvis jeg, når kedeltemp f.eks. er på nede på 60 grader, trykker på ON/OFF knappen, kører det upåklageligt til ønsket kedeltemperatur er nået.
Sidder der evt en føler, som jeg bare ikke kan spotte?
Mvh
Martin
Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Lyder som en fejl i program (Eprom)... måske.
Blinker eller "flimrer" tal i display ?
Blinker eller "flimrer" tal i display ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Nej, displayet viser normalt. i forgårs (mens jeg prøvede lidt forskelligt) virkede det "trægt" at skifte i menuen. Jeg måtte lige som trykke flere gange før den skiftede. Det fungerer normalt igen.
Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Da jeg sluttede mit sidste indlæg med "det fungerer normalt igen", mente jeg kun mit display. Fyret er stadigt utilregneligt!
Til T-Mek: Du skriver at det muligvis er en fejl i program. Kan man/du fejlfinde, skifter man print, eller.....?
Til T-Mek: Du skriver at det muligvis er en fejl i program. Kan man/du fejlfinde, skifter man print, eller.....?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Det plejer han at kunne klare..Naestved skrev:Da jeg sluttede mit sidste indlæg med "det fungerer normalt igen", mente jeg kun mit display. Fyret er stadigt utilregneligt!
Til T-Mek: Du skriver at det muligvis er en fejl i program. Kan man/du fejlfinde, skifter man print, eller.....?
Har du prøvet at tage strømmen helt fra 30 sek..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Nå, ingen bedring efter 30 sek strømafbrydelse.
Fyret startes nemt, og kører fint til ønsket kedeltemp - og det kører både på 100% og 30% last. Problemet er at det ikke pausefyrer, og ikke giver alarm når skorstenstemp har været under 100 grader i 30 minutter. Det afventer - med endnu en tilbagebrand til følge....
Jeg har prøvet at ændre minuttallet for pauseindfyring, og ændringen vises i displayet, men uden virkning.
Martin
Fyret startes nemt, og kører fint til ønsket kedeltemp - og det kører både på 100% og 30% last. Problemet er at det ikke pausefyrer, og ikke giver alarm når skorstenstemp har været under 100 grader i 30 minutter. Det afventer - med endnu en tilbagebrand til følge....
Jeg har prøvet at ændre minuttallet for pauseindfyring, og ændringen vises i displayet, men uden virkning.
Martin
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Øv så skal der nok kikkes på printet..Naestved skrev:Nå, ingen bedring efter 30 sek strømafbrydelse.
Fyret startes nemt, og kører fint til ønsket kedeltemp - og det kører både på 100% og 30% last. Problemet er at det ikke pausefyrer, og ikke giver alarm når skorstenstemp har været under 100 grader i 30 minutter. Det afventer - med endnu en tilbagebrand til følge....
Jeg har prøvet at ændre minuttallet for pauseindfyring, og ændringen vises i displayet, men uden virkning.
Martin
Er den justeret til minimum så den kan undgå pausefyring måske...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Fyret er alt for stort til vores godt isoleret hus, så selv om vinteren kører jeg på en sommerindstilling... :-)
Er der en Sjællænder, jeg kan kontakte ang print?
Er der en Sjællænder, jeg kan kontakte ang print?
-
- Stoker III
- 16
- Indlæg: 94
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Her er de print der kan skiftes. Jeg har et powerprint du kan låne, men det kan være svært at lokaliserer hvilket der driller. Fang mig via mit hjemmeside link =;-)
http://bioeksperten.dk/product/baxi-mul ... 5-30-1444/
http://bioeksperten.dk/product/stoker-p ... 5-30-1448/
http://bioeksperten.dk/product/baxi-mul ... 5-30-1444/
http://bioeksperten.dk/product/stoker-p ... 5-30-1448/