Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af T-mek » 10 apr 2017 18:12

Da det er noget styrings-halløj der driller, så vil jeg tro at det er fejl på stokerprint/eprom.

Men prøv da gerne at udskifte powerprint først... Anders G. er jo tæt på...

Ellers har jeg et brugt, men OK stokerprint med v 1.10 eprom liggende.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.


Naestved
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 08 apr 2017 13:25
Modtaget likes: 1 gang

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af Naestved » 12 apr 2017 18:36

Efter 10 dages trængsler, har fyret besluttet sig til at vende tilbage til normal-tilstand! Jeg har endda fået alarmer og det hele! Men det er vel en af glæderne ved at have et stokerfyr...! Fyringssæsonen er ved at være slut, men jeg gemmer din kontakt-info, Anders!! Jeg kan se at du også bor på den rigtige side af Næstved! :-)

Tak til jer der bød ind med råd og vejledning!!

Mvh Martin

wup10dk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 03 dec 2016 01:09
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 170
Brændsel: Barlinek Piller
Årligt forbrug: 6-8
Geografisk sted: 4900 Nakskov
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af wup10dk » 13 apr 2017 19:43

Men nu varmen ikke er så vigtig, er det godt og få fundet fejlen og være kampklar til næste fyringssæson.
Har du iltstyring på, skal du huske og kalibrere før du tænder.
Jeg læste i dit indlæg om røgtemp under 100 skulle gi en alarm, min røgtemp er næsten altid under 100 og har aldrig fået en alarm på det, dog kan den på varme dage godt komme op på 130.
Jeg har pt kun 2 røgvendere i og vinter max 6 ellers kan jeg ikke komme af med varmen.
Pausefyrer også men skal kigge på andre muligheder når vi starter op igen med THY/Flemming!

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af thy » 13 apr 2017 23:12

wup10dk skrev:Men nu varmen ikke er så vigtig, er det godt og få fundet fejlen og være kampklar til næste fyringssæson.
Har du iltstyring på, skal du huske og kalibrere før du tænder.
Jeg læste i dit indlæg om røgtemp under 100 skulle gi en alarm, min røgtemp er næsten altid under 100 og har aldrig fået en alarm på det, dog kan den på varme dage godt komme op på 130.
Jeg har pt kun 2 røgvendere i og vinter max 6 ellers kan jeg ikke komme af med varmen.
Pausefyrer også men skal kigge på andre muligheder når vi starter op igen med THY/Flemming!
Det er 90 grader mindst hver 30 min....men skrives tit at 100 grader er sikker....

Har du iltstyring? Så sku det være nemt lige at få den kamp klar :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Naestved
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 08 apr 2017 13:25
Modtaget likes: 1 gang

Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder

Indlæg af Naestved » 23 apr 2017 10:03

Så er jeg tilbage....
Baxi'en driller stadig periodisk! Det kører fint i to-tre dage, og så brænder det tilbage uden at give alarm om lav røgtemp. Jeg har lige taget kontakt til Anders om at låne et powerprint.
Så nu må vi se....