Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Iltstyring på Baxi

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
mhp+mhp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 20 mar 2017 20:23

Iltstyring på Baxi

Indlæg af mhp+mhp » 20 mar 2017 20:29

Jeg har problemer med at finde ud af hvor man skriver spørgsmål , men jeg prøver her ,
Jeg har problemer med en iltstyring på en baxi pillebrænder(kører med korn) iltsonden holder maks 3 mdr , hvor skal man lede efter en fejlårsag


Brugeravatar
Lintz
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5369
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Areal: 160
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 447 gange
Modtaget likes: 173 gange

Re: Iltstyring på Baxi

Indlæg af Lintz » 20 mar 2017 21:04

Tråden flyttet til korrekt forum.

Lintz / Redaktør
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P

INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......

Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 8653
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 62 gange
Kontakt:

Re: Iltstyring på Baxi

Indlæg af thy » 20 mar 2017 21:22

mhp+mhp skrev:Jeg har problemer med at finde ud af hvor man skriver spørgsmål , men jeg prøver her ,
Jeg har problemer med en iltstyring på en baxi pillebrænder(kører med korn) iltsonden holder maks 3 mdr , hvor skal man lede efter en fejlårsag

Hmm hvordan er sonden monteret? Billed
Orginalsonder eller?

Filmer displayet meget?

Generelt hvordan begyndte problemet?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3374
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 106 gange

Re: Iltstyring på Baxi

Indlæg af Brandsen » 20 mar 2017 21:23

Halløj i forum,

Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.

En iltsonde på en Baxi lever normal i mange år, jeg har skiftet én gang,
siden min oprindelige installation i 2005. Iltsonder er en sliddel, de kalibrerer
til et sluttal omkring 208 - 210 som nye, og bliver så gradvist ringere med tiden,
og når sluttallet ender på 180 eller derunder, er det tid til udskiftning.
Min Baxi er 11 år gammel, og er nu på sonde nummer 2, og den kalibrerede til 204
her forleden dag, så den er i fin form.

Korn er ret hård ved en kedel, men jeg har kørt tonsvis af spildkorn og majs gennem min Baxi,
og det har ikke taget livet af iltsonden,

Kunne du starte med at skrive hvilken Baxi du har, altså en 1.5 Multi Heat, eller en TPK,
eller en Baxi 2,5, og ikke mindst om du har trækstabilisator, og hvilken retur temp
du kører med. Faktisk bør du lige liste dine indstillinger, fra begge menuer,

Hvorfor er det du mener sonden dør efter kun 3 måneder ? Hvad er symptomet på det ?
Giver den vilde aflæsninger af iltprocent ? Kan den ikke kalibrere korrekt ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

mhp+mhp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 20 mar 2017 20:23

Re: Iltstyring på Baxi

Indlæg af mhp+mhp » 21 mar 2017 19:31

det er en multiheat 4 , og den er sat på efter baxi anvisningen regner jeg med
Den sidder ca 150 mm over kedlen
kedlen stopper med alarm at ilt har været under 2%
når man så sætter den til at kalibrere, lår den alarm , den kan ikke kalibreres ,
der er ingen trækstsabilisator på den kedel , så vidt jeg husker
returtemp er ca 60gr
fremløb 73


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 8653
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 62 gange
Kontakt:

Re: Iltstyring på Baxi

Indlæg af thy » 21 mar 2017 19:53

mhp+mhp skrev:det er en multiheat 4 , og den er sat på efter baxi anvisningen regner jeg med
Den sidder ca 150 mm over kedlen
kedlen stopper med alarm at ilt har været under 2%
når man så sætter den til at kalibrere, lår den alarm , den kan ikke kalibreres ,
der er ingen trækstsabilisator på den kedel , så vidt jeg husker
returtemp er ca 60gr
fremløb 73
Er sonden afmonteret holder når den calibrerer...
Bliver sondeholdern tømt for aske/når der calibreres..

Når den er død er sonden så kold..

Jeg havde en løsforbindelse under byggeri det ku sonden ikke klare..

Er det orginal sonder der går til så hurtig..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2

mhp+mhp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 20 mar 2017 20:23

Re: Iltstyring på Baxi

Indlæg af mhp+mhp » 21 mar 2017 20:06

den ligger i fri luft når den calibreres ,,,, nej sonden er ikke kold , men den slår alarm under calibrering , når 120 ,,jeg går ud fra det er de orginale iltsonder han køber ,

mhp+mhp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 20 mar 2017 20:23

Re: Iltstyring på Baxi

Indlæg af mhp+mhp » 21 mar 2017 20:06

den har ødelagt 4 sonder på et år

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 8653
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 62 gange
Kontakt:

Re: Iltstyring på Baxi

Indlæg af thy » 21 mar 2017 21:14

mhp+mhp skrev:den har ødelagt 4 sonder på et år
Hmm måske fejl på prom/print

T-mek

Ska vi lige have fat i
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3374
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 106 gange

Re: Iltstyring på Baxi

Indlæg af Brandsen » 22 mar 2017 10:31

Halløj i forum,

Iltsonder dør hvis de bliver fugtige, så kunne alle dine 'dødsfald' skyldes der
er kondens i skorstenen, eller det måske direkte kan regne ned i skorstenen ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Besvar