Hej!
Jeg er på udkig efter gode forslag til, hvad der kan bekæmpe de A3 alarmer jeg har modtaget de sidste par uger. Det er dog ikke mere end 3-4 stk., A3 alarm er udkobling af sneglemotorens termorelæ, dvs. overbelastning.
Årsager kan være for meget smulg, det kan skyldes utæt ventil ( ved tilbagebrand), eller måske at sneglen kører med for hyppige små doser piller frem for færre store portioner?
Er der nogen der har nogle friske bud?

Venlig hilsen

Claus Birth :great:

Re: Forslag til bekæmpelse af A3!

: 03 mar 2008 23:46
af thy
Den fejl var sidst vi vente den relæet der var defekt... der er 2 så man kan til nød få dem byttet rundt

Re: Forslag til bekæmpelse af A3!

: 03 mar 2008 23:54
af Claus Birth
Det er dejligt med hurtig hjælp her på forum.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Forslag til bekæmpelse af A3!

: 13 mar 2008 15:27
af Claus Birth
Jeg gjorde forsøget, byttede ledn. 7 og 8 der forsyner kontaktorene, efter jeg havde byttet 2 faser ved tilgangen til fyret.
Jeg havde dermed byttet de 2 "relæer" og sneglen kørte frem når der skulle leveres piller og den reverserede når man aktiverede knappen.
Dog havde jeg A3 alarmer hver 3 - 10 min.
Så gjorde jeg et tjek af selve motorværn, det var/er indstillet på ca. 0,6A. jeg fjernede lidt fast slagge ved snegleenden og ommonterede det hele som det var og vupti jeg har ikke haft nogen A3 alarm siden.

Hilsen