Defekt frem/retur følere evt?

Indlæg af kejser2001 »

Hej alle

Jeg tillader mig at fortsætte denne tråd. I går morges oplevede jeg halvkoldt vand i brusebadet. Gik straks ud til fyret og kunne konstatere at de termometre jeg har på fyret viste lave temperaturer (ca. 28-30 grader.) Jeg åbnede derfor helt for shunten og skruede pumperne op på max. I selve displayet på hvor jeg havde sat settemperatur på 75 grader viste den 74 grader frem og 73 grader retur....

I morges kunne jeg så straks konstatere at den var helt gal da vandet nu var helt koldt og huset også. Ringede derfor til den lokale vvsér som hurtigt kiggede forbi. Han vurderede først at det nok var en defekt cirkulationspunpe og skiftede derfor den. Det hjalp dog ikke. Han fandt derefter ud af at shunten havde sat sig. Han motionerede shunten og straks var der varmt vand igennem anlægget igen og i huset.

Da jeg så kom hjem i eftermiddag kunne jeg konstatere at både fremløbs og returløbs temperatur i fyrets display viste ca. 50 grader og at fyret kører 100% hele tiden i førsøg på at komme op på settemp. Er der mon tale om både en defekt fremløbstemperatur og returmåler på samme tid, og i så fald hvordan skiftes det på en 2,5 fra 2001? og sidst men ikke mindst; hvor købes de billigst henne?

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Defekt fremløbsføler ?

Indlæg af T-mek »

kejser2001 skrev:Hej alle

Jeg tillader mig at fortsætte denne tråd. I går morges oplevede jeg halvkoldt vand i brusebadet. Gik straks ud til fyret og kunne konstatere at de termometre jeg har på fyret viste lave temperaturer (ca. 28-30 grader.) Jeg åbnede derfor helt for shunten og skruede pumperne op på max. I selve displayet på hvor jeg havde sat settemperatur på 75 grader viste den 74 grader frem og 73 grader retur....

I morges kunne jeg så straks konstatere at den var helt gal da vandet nu var helt koldt og huset også. Ringede derfor til den lokale vvsér som hurtigt kiggede forbi. Han vurderede først at det nok var en defekt cirkulationspunpe og skiftede derfor den. Det hjalp dog ikke. Han fandt derefter ud af at shunten havde sat sig. Han motionerede shunten og straks var der varmt vand igennem anlægget igen og i huset.

Da jeg så kom hjem i eftermiddag kunne jeg konstatere at både fremløbs og returløbs temperatur i fyrets display viste ca. 50 grader og at fyret kører 100% hele tiden i førsøg på at komme op på settemp. Er der mon tale om både en defekt fremløbstemperatur og returmåler på samme tid, og i så fald hvordan skiftes det på en 2,5 fra 2001? og sidst men ikke mindst; hvor købes de billigst henne?
Det virker usandsynligt at der skulle være fejl på både fremløb og retur føler samtidig...
Det er en PT-1000:
https://www.elsag.dk/temperatur-foeler/ ... r-ip65.htm

På samme side over til højre er en tabel med temperatur / modstand værdi i føler, så kan du måle efter om dine følere, føler rigtigt.

Har du haft åbnet ind og kigget til print ?
Måske der har været en mus forbi ?
Det er før set at mus (eller andet) har pisset på print med underlig udlæsning til følge.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Defekt frem/retur følere evt?

Indlæg af Bigfoot »

Har flyttet dit indlæg til sit eget emne, det var et ret gammelt emne du havde valgt, og du omtaler flere forskellige scenarier.

- redaktørgruppen.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
kejser2001
Stoker VII
Stoker VII
16
Indlæg: 253
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Blevet takket: 1 gang

Re: Defekt frem/retur følere evt?

Indlæg af kejser2001 »

hmm. nu er alt hvad der kan blæses blæst rent. Frem og retur modulere fra ca. 40-50 grader men kommer aldrig op i nærheden af settemp. Kører kontant i høj men temperaturen øges aldrig til over ca. 50 grader... Anyone???
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Defekt frem/retur følere evt?

Indlæg af T-mek »

kejser2001 skrev:hmm. nu er alt hvad der kan blæses blæst rent. Frem og retur modulere fra ca. 40-50 grader men kommer aldrig op i nærheden af settemp. Kører kontant i høj men temperaturen øges aldrig til over ca. 50 grader... Anyone???
Brænder den også som om den køre fuld skrue ?
Virker shunt ?

Hvor er du fra i landet ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Defekt frem/retur følere evt?

Indlæg af thy »

Dit problem
Er at shunten nu står piv åben så baxien skal så opvarme det den var bagefter.
Tænker umiddelbart at der er lys i driftformsknap.

List indstillinger for den høje så giver vi den gas.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
kejser2001
Stoker VII
Stoker VII
16
Indlæg: 253
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Blevet takket: 1 gang

Re: Defekt frem/retur følere evt?

Indlæg af kejser2001 »

? Shunt står som den alt har gjort. Umiddelbart reagerer temperatur ikke det helt store på hvis jeg regulerer på shunt.

Der er ikke lys i driftformsknap.

Er lidt rusten i hvordan jeg finder de forskellige indstillinger.

Har forresten kørt uden iltstyring siden okt. da jeg startede fyringssæsonen da den stod af.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Defekt frem/retur følere evt?

Indlæg af thy »

kejser2001 skrev:? Shunt står som den alt har gjort. Umiddelbart reagerer temperatur ikke det helt store på hvis jeg regulerer på shunt.

Der er ikke lys i driftformsknap.

Er lidt rusten i hvordan jeg finder de forskellige indstillinger.

Har forresten kørt uden iltstyring siden okt. da jeg startede fyringssæsonen da den stod af.
Har sendt nr i pb
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Defekt frem/retur følere evt?

Indlæg af thy »

kejser2001 skrev:? Shunt står som den alt har gjort. Umiddelbart reagerer temperatur ikke det helt store på hvis jeg regulerer på shunt.

Der er ikke lys i driftformsknap.

Er lidt rusten i hvordan jeg finder de forskellige indstillinger.

Har forresten kørt uden iltstyring siden okt. da jeg startede fyringssæsonen da den stod af.
Vi tog en lille snak..

Indstillinger til iltstyring,var ikke ændret så meget blæs og få piller...

Så indfyret effekt var et sted mellem 5 og 10 kw... ser hvad den gør til i morgen..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
kejser2001
Stoker VII
Stoker VII
16
Indlæg: 253
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Blevet takket: 1 gang

Re: Defekt frem/retur følere evt?

Indlæg af kejser2001 »

Tusind tak til Thy.

Fyret kører meget mere stille nu,og bruger væsentlig færre piller og fremløbstemperatur kravlede i løbet af natten op på 68 grader. Settemp. er 74 grader, men det lader ikke til at den kan komme yderligere op med disse indstillinger, da fremløb har været på 68 grader siden i morges ved 7 tiden.

Måske den skal justeres yderligere Thy?

Vh.
Kristian