Hvorfor brændte den tilbage har du ikke justeret den noget ned når der kun er få m2bygningskonstruktor skrev:Jep alt er tømt og kedlen er 100% tæt
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Utæt kedel
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Utæt kedel
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
- Mit fyr: Baxi multiheat 15
- Areal: 130
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Årligt forbrug: 4-5
- Geografisk sted: Klippinge
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
- Mit fyr: Baxi multiheat 15
- Areal: 130
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Årligt forbrug: 4-5
- Geografisk sted: Klippinge
Re: Utæt kedel
Hej Thy.
Her er mine indstillinger:
***-30******-20
Høj 1.2*****0,8
Lav 0.6****0,4
100%. luft 15. Sek 20
30-100 % luft 10. Sek 20*** luft 15
Min 6
Autodrift ingen lys i lamper
Asken er lysebryn
Mvh.
Bygningskonstruktøren
Her er mine indstillinger:
***-30******-20
Høj 1.2*****0,8
Lav 0.6****0,4
100%. luft 15. Sek 20
30-100 % luft 10. Sek 20*** luft 15
Min 6
Autodrift ingen lys i lamper
Asken er lysebryn
Mvh.
Bygningskonstruktøren
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Utæt kedel
bygningskonstruktor skrev:Hej Thy.
Her er mine indstillinger:
***-30******-20
Høj 1.2*****0,8
Lav 0.6****0,4
100%. luft 15. Sek 20
30-100 % luft 10. Sek 20*** luft 15----her må 8 i luft være nok
Min 6
Autodrift ingen lys i lamper
Asken er lysebryn
Mvh.
Bygningskonstruktøren
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
- Mit fyr: Baxi multiheat 15
- Areal: 130
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Årligt forbrug: 4-5
- Geografisk sted: Klippinge
Re: Utæt kedel
Hej igen :-)
Jeg beklager mit enormt sene svar, der er jule travlhed. Har du nogen ændringer som du mener kunne være gavnligt. Jeg har ingen iltstyring, dette er dog noget som jeg kraftigt overvejer.
Mvh.
Bygningskonstruktøren
Jeg beklager mit enormt sene svar, der er jule travlhed. Har du nogen ændringer som du mener kunne være gavnligt. Jeg har ingen iltstyring, dette er dog noget som jeg kraftigt overvejer.
Mvh.
Bygningskonstruktøren
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Utæt kedel
Jeg skal have dig i tankerne, hvis jeg får en iltstyring på lager igen.bygningskonstruktor skrev:Hej igen :-)
Jeg beklager mit enormt sene svar, der er jule travlhed. Har du nogen ændringer som du mener kunne være gavnligt. Jeg har ingen iltstyring, dette er dog noget som jeg kraftigt overvejer.
Mvh.
Bygningskonstruktøren
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
- Mit fyr: Baxi multiheat 15
- Areal: 130
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4672
- Årligt forbrug: 4-5
- Geografisk sted: Klippinge
- Grevens
- Stoker XII
- Indlæg: 608
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Re: Utæt kedel
... check Thy's svar til dig igen igen ... - han har allerede skrevet ændringer til dine indstillinger ... ligger i hans sidste besvarelse
...