Hjælp til indstilling multi heat 1,5 - meget løbesod

Indlæg af Dubbi »

Jeg har lidt rod med mit Baxi 1.5 siden jeg fik ny print i. Derfor fulgt denne tråd om indstilling. Jeg får kondens i min skorsten. Har stålrør kerne i skorsten. Hvad skal ændres i ovenstående opsætning for at få en højere røgtemp?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring

Indlæg af thy »

Dubbi skrev:Jeg har lidt rod med mit Baxi 1.5 siden jeg fik ny print i. Derfor fulgt denne tråd om indstilling. Jeg får kondens i min skorsten. Har stålrør kerne i skorsten. Hvad skal ændres i ovenstående opsætning for at få en højere røgtemp?
2 af de øverste turbolatorer pilles ud...
Er dit røgrør isoleret?
Driftformsknap må ikke lyse..

Hvor meget opvarmer du? Måske kan der justeres til mindre effekt end oplyste her så der kørers lidt mere høj..

Lidt mere info :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Dubbi
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 5
Tilmeldt: 15 nov 2016 16:02

Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Dubbi »

Jeg har ingen isolering. Men jeg har aldrig haft løbesod/kondens før jeg fik skiftet print. Fyret kørte tørt,godt og stabilt i mange år . Derfor mener jeg også at det må være noget med indstillingerne at gøre. Dog kan jeg læse at isolering må være mit næste indkøb.

De ovenstående indstillinger virker ikke for mit fyr. Den brænder ikke pillerne helt til aske. Samt der kommer en del kondens ud af skorstensrøret. Ca. 1 dl i timen.

Jeg varmer 170 m2 hus op i 2 plan, samt 77 m2 kælder. Bruger ca. 5 ton på en vintersæson.
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 - meget løbesod

Indlæg af Bigfoot »

Har flyttet denne del til sit eget emne, da det overlappede i et helt andet.

- redaktørgruppen
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring

Indlæg af Bigfoot »

Dubbi skrev:Jeg har ingen isolering. Men jeg har aldrig haft løbesod/kondens før jeg fik skiftet print. Fyret kørte tørt,godt og stabilt i mange år . Derfor mener jeg også at det må være noget med indstillingerne at gøre. Dog kan jeg læse at isolering må være mit næste indkøb.

De ovenstående indstillinger virker ikke for mit fyr. Den brænder ikke pillerne helt til aske. Samt der kommer en del kondens ud af skorstensrøret. Ca. 1 dl i timen.

Jeg varmer 170 m2 hus op i 2 plan, samt 77 m2 kælder. Bruger ca. 5 ton på en vintersæson.
Det er nærmest et must for en baxi, at få isoleret sit røgrør, når vi taler de indstillinger som Thy har her.

Ang dine piller, så må vi have med for meget blæs at gøre, eller også skal du have en pillebremse med ind foren (har nogle på lager hvis det har interesse)

Hvor højt kommer din røgtemp op, når den kører med disse indstillinger?

Og en sidste ting, er nok at få monteret en trækstabilisator på røgrøret, for netop at være med til at tørre røgrøret, og få et fast lavt træk
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Dubbi
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 5
Tilmeldt: 15 nov 2016 16:02

Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 - meget løbesod

Indlæg af Dubbi »

Jo, men det mærkelige er jo at fyret har kørt rigtigt godt inden jeg fik skiftet print. Men jeg må hellere få fat i trækstab. og iso, men jeg har brug for andre indstillinger indtil da.
Røg kommer op på 130 grader ved 30 og ca 140 ved max.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 - meget løbesod

Indlæg af thy »

Skruer man mere op vil perioder med pausefyring gøre det værre...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Dubbi
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 5
Tilmeldt: 15 nov 2016 16:02

Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 - meget løbesod

Indlæg af Dubbi »

Hvilke indstiller skal jeg prøve?
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 - meget løbesod

Indlæg af thy »

Dubbi skrev:Hvilke indstiller skal jeg prøve?
alarmreset+driftformsknap (husk at bladre videre efter ændringer med driftformsknap og afslut med tryk på on/off knap)
-20
H1,4
L0,5
po5
no


100%
blæs 25
sek 15

30/100%

blæs 12
sek 19


driftformsknap må ikke lyse
set 80
min 10

2 turbolatore ud

giv det 24 timer
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Dubbi
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 5
Tilmeldt: 15 nov 2016 16:02

Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 - meget løbesod

Indlæg af Dubbi »

Tak
Hvad skal de andre Alarm-menu sættes til?
nu er de.
110
H18
L45
b40
r0.0

og hvordan ændres set til 80?

Besvar