Side 1 af 3

Defekt iltstyring?

: 25 feb 2008 17:31
af Walder
Hej den der kan hjælpe.

Jeg har en Baxi 1,5 Multiheat med iltstyring.
Som så mange gange før kom koden F-2 og jeg renser sonde og kallibrerer.
Herefter går iltprocenten amok.
Den plejer at ligge omkring de 7 som jeg har sat den til, men nu ligger den og svinger omkring 20 med efterfølgende A-10 alarm.
Jeg har prøvet at gen-kallibrere men med samme resultat.

Jeg har nu slået iltstyringen fra og kører manuelt - så jeg har varme.

Findes der nogle løsningsforslag?

Walder

Re: Defekt iltstyring?

: 25 feb 2008 17:52
af thy
prøv at tage den ud og blæs ikke kraftig.. hvad står der når den calibrerer...

tjæk for utætheder alle steder snor ved låge samling hvor røgrør er sat på måske det er blevet utæt ved at tage sonden ud...

hvor gammel er sonden

Re: Defekt iltstyring?

: 25 feb 2008 18:05
af Walder
Hej Thy.

Hele moleviten er godt 3 år gammel (Promt 107)

Jeg er ret patentlig med at systemet er tæt, men jeg checker da gerne igen.

"Blæs ikke kraftig"

Det er måske her fejlen ligger???

Jeg plejer ikke at bruge trykluft, men gjorde det denne gang - og jeg sparede ikke på det:-(

Har jeg derfor ødelagt sonden?

Walder

Re: Defekt iltstyring?

: 25 feb 2008 18:15
af thy
jeg har kun turet at puste med munden...
Jeg er bange for det kan være det der har dræbt den...(trykluften)

tja.. ved den er følsom... har heldig vis ikke prøvet at futte en af...


det er et område der desvære ikke rigtig er nogle gode oplysninger om

Desvære kan jeg ikke hjælpe med gode priser på en ny...

Re: Defekt iltstyring?

: 25 feb 2008 18:20
af Julehund
husk hvis du blæser med munden, at vente til den er kold!! har aftryk af en sonde inde i hånden!! avav

Re: Defekt iltstyring?

: 25 feb 2008 18:22
af Walder
Jamen tak for svaret:-)))

Mit eksempel kan jo så være til skræk og advarsel for andre icon_frown.gif

BRUG IKKE TRYKLUFT TIL ILT SONDEN:-(((

Walder

Re: Defekt iltstyring?

: 25 feb 2008 18:24
af Julehund
har ikke haft problemer med tryklyft... (fuld hammer) men nok heldig så!! en lambdasonde har nok en begrænset leve tid i et fyr.. det er jo ikke det samme som udstødningen på en bil! :)

Re: Defekt iltstyring?

: 25 feb 2008 18:24
af thy
skal du have hjælp til indstilling uden iltstyring hvis du ikke har kørt uden så sig til...

Re: Defekt iltstyring?

: 07 mar 2008 11:41
af Walder
Nå - jeg har ikke fået min iltstyrring til at virke :(
Kan jeg skifte sonden selv? (Jeg er jo nørd icon_cheesygrin.gif )
Er der nogen der har et godt forslag til hvor jeg evt. kan skaffe den eller skal jeg gå igennem min lokale VVS?

Walder :oops:

Re: Defekt iltstyring?

: 07 mar 2008 14:02
af thy
tror du selv kan skifte den...

der er 5 ledninger som er godt beskrevet i manualen.. kan umidelbart ikke huske om den ender i et stik eller de skrues fast... skal sætte en iltstyring på et fyr i eftermidag... så vil jeg tage nogle billder af operationen...

kenner du smeden godt så kan du måske få en god pris på en.... ved faktisk ikke hvad den burde koste...