Hej Herinde
Hjælp har en baxi 1,5 fra 2006, har kørt upåklageligt altid, har kun skiftet et par følere og nogle småting i de ti år,
MEN har så haft en mikro lille utæthed i en pakning, ind til kedlen, det vand der kommet ud af den utæthed har kondenseret, når det er kommet udvendigt på kedlen, og dampen er kommet op i huset med styrepanelet.
Lige pludselig melder fyret fejl A3, og jeg drøner ud og finder ud af hvad det betyder, men jeg kan ikke kører med sneglen overhovedet, der er ikke noget der vil virke.
Jeg har skiftet motorværnet, kedel føler (ledning var dårlig) og overkogstermostat, alle sikringer er kontrolleret Der er blæst rent for støv, det hele ser fint ud, men den bliver ved med at melde A3, kan ikke køre frem eller tilbage med sneglen DEN MELDER BARE FEJL
Snegl og motor er hevet ud så der sidder ikke noget i klemme.
Kunne Rigtig Godt Tænke mig lidt gode råd
På forhånd Tak
Stefan
fejl A3 Motorværn
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 05 okt 2016 22:35
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: fejl A3 Motorværn
Kig her...
Snegl kører for mange piller ind
Snegl kører for mange piller ind
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: fejl A3 Motorværn
ifald du kommer til at mangle stumper, så har jeg stadig en komplet styring på lager, samt diverse andre sager til baxi.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 05 okt 2016 22:35
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
Re: fejl A3 Motorværn
Hej igen er kommet hjem fra job og har lige byttet om på kontaktorne ud fra d en vejledning der var skrevet i den anden tråd, men der sker ingen ting andet end at alarmen hyler.
Hilsen Stefan
Hilsen Stefan
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: fejl A3 Motorværn
Lyder som power print er dårligt..Blandford skrev:Hej igen er kommet hjem fra job og har lige byttet om på kontaktorne ud fra d en vejledning der var skrevet i den anden tråd, men der sker ingen ting andet end at alarmen hyler.
Hilsen Stefan
Tjæk om sikring er gået på printet..
Hvis styring trækker cirkulationspump prøv at sluk..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 05 okt 2016 22:35
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
Re: fejl A3 Motorværn
kan ikke se noget på sikringer og pumpen kører,
men kan ikke slå den fra der er ingen reaktion
men kan ikke slå den fra der er ingen reaktion
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: fejl A3 Motorværn
hvis du ikke kan slukke for den, er det printet der er gået.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: fejl A3 Motorværn
Den hyler... OK, den prøver at fortælle et eller andet...Blandford skrev:Hej igen er kommet hjem fra job og har lige byttet om på kontaktorne ud fra d en vejledning der var skrevet i den anden tråd, men der sker ingen ting andet end at alarmen hyler.
Hilsen Stefan
Skriver den noget i display eller er det sort ?
Hvad med blæseren, hvad gør den ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 05 okt 2016 22:35
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
Re: fejl A3 Motorværn
Hej
Den skriver A3 og der er ingen kontakt til noget som helst, kan ikke køre sneglen, ej heller slå pumpe fra eller starte noget andet
Hilsen Stefan
Den skriver A3 og der er ingen kontakt til noget som helst, kan ikke køre sneglen, ej heller slå pumpe fra eller starte noget andet
Hilsen Stefan
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: fejl A3 Motorværn
Lige et spørgsmål mere...Blandford skrev:Hej
Den skriver A3 og der er ingen kontakt til noget som helst, kan ikke køre sneglen, ej heller slå pumpe fra eller starte noget andet
Hilsen Stefan
Står display og flimrer eller skifter i styrke ?
Prøv evt. at kontroller at knapper på stokerprint ikke hænger eller en, måske flere er aktiveret bag det sorte front folie...
Har du prøvet at hive strømmen fra et øjeblik og starte op igen..?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.