Re: Gentagende Fejl A11 på Multiheat 1,5

: 29 feb 2008 12:36
af dreier
Hej Baxi eksperter!!

Så fik jeg endnu en A10 til samlingen :wink:

Tjekkede fyret kl 23 i aftes, der kørte det på lav med 40 sek mellem indføring temp ca. 80 frem 72 retur og det var helt vindstille.

kl 07 her til morgen var det så gået ud med en A10 alarm. øv!!

Er der flere gode foreslag eller skal jeg bare lære at leve med det??

Kan det tænkes at den sidste sending piller har været dårligere end normalt? De ser helt normale ud!

Jeg har på fornemmelsen at det må være noget indstillings tam tam, siden at det altid var A11 med fabriksindstillinger og nu altid A10 med thy's indstillinger!

Baxi hilsner fra Dreier

Re: Gentagende Fejl A11 på Multiheat 1,5

: 29 feb 2008 12:53
af thy
har du haft sonden ude og calibrerer den....

det lyder mystik faktisk både A11 og A10

Re: Gentagende Fejl A11 på Multiheat 1,5

: 29 feb 2008 14:38
af thy
hmm pausefyrer den entelig og hvor lang pausetid er den stillet til

Re: Gentagende Fejl A11 på Multiheat 1,5

: 03 mar 2008 17:43
af dreier
Hej hej.

Har prøvet at kalibrere det hjalp ikke.
Jeg har ikke set at den er gået på pause, men hver gang den dør er det helt vindstille og hvis man inden man starter igen tjekker tid mellem indføring står den på max. så det er meget muligt at den dør under pause (2 gange det sidste døgn ((A11)).

Baxi møntør er tilkaldt!

jeg har tænkt på at slå iltstyring fra indtil montør kommer, men hvorledes skal jeg indstille til kørsel uden iltstyr??

På forhånd tak

Re: Gentagende Fejl A11 på Multiheat 1,5

: 03 mar 2008 17:49
af thy
hej
- 20
regner med det er nok at ændre lav :great:
sek mellem indføring lav 26
snegletid lav 0,6
blæs 11

du kan ringe hvis du er i tvivl

Re: Gentagende Fejl A11 på Multiheat 1,5

: 12 mar 2008 19:57
af dreier
Hejsa,

Nå så kom baxi montøren, iflg ham er der intet teknisk galt med fyret men han målte at der var nedslag i skorstenen og det var der problemet lå, løsning skorstenen skal forhøjes ca en meter.
Kan det passe at der er har problemet ligger og ville trækstabilator ikke gøre det samme som en forhøjelse af skorstennen, eller er det noget jeg har misforstået??

de bedste hilsner
Dreier

Re: Gentagende Fejl A11 på Multiheat 1,5

: 12 mar 2008 20:44
af thy
dreier skrev:Hejsa,

Nå så kom baxi montøren, iflg ham er der intet teknisk galt med fyret men han målte at der var nedslag i skorstenen og det var der problemet lå, løsning skorstenen skal forhøjes ca en meter.
Kan det passe at der er har problemet ligger og ville trækstabilator ikke gøre det samme som en forhøjelse af skorstennen, eller er det noget jeg har misforstået??

de bedste hilsner
Dreier
trækstabilisatoren vil sikre ens (næsten) træk.. MEN er skorstenen for kort vil der være for lidt træk.. det er jo også skidt... der er flere der har monteret en aspirator eller hvad det lige er den heder der sørger for vinden ikke kan slå ned i skorstenen...