Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Utæt Multiheat

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Re: Utæt Multiheat

Indlæg af Flemmingth » 14 sep 2016 20:31

Hov - hvis man hele tiden kan fylde vand på, og det derefter kommer ud af overtryksventilen, kan en medvirkende årsag være en defekt ekspansionsbeholder (manglende luft).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Utæt Multiheat

Indlæg af thy » 14 sep 2016 20:39

Flemmingth skrev:Hov - hvis man hele tiden kan fylde vand på, og det derefter kommer ud af overtryksventilen, kan en medvirkende årsag være en defekt ekspansionsbeholder (manglende luft).
Den er allerede utæt ved ca 1 bar så er det kan godt kun være ventil,har prøvet det samme
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Wandborg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 31 jan 2014 16:12

Re: Utæt Multiheat

Indlæg af Wandborg » 14 sep 2016 21:15

ok jeg vender tilbage hvis det ikke virker

xkfc

Re: Utæt Multiheat

Indlæg af xkfc » 15 sep 2016 10:28

Wandborg skrev: Og en smed har set på den da jeg sådan en som nabo og han kan ikke lige se hvor det kommer fra jeg må selv igang
Så er det da vist ikke en smed der ved noget om VVS og stokere :oops:

Hvis vandet kun kommer fra overtryks ventilen må det da være nemt at konstatere, der burde nok have været en slange fra overtryksventil og til afløb, men i en snæver vending kan man måske stille en spand under.
Trin 1 er vel altid at starte fejlsøgning der hvor man kan se et problem, og så arbejde sig frem til at alle problemer er væk. :great:


Besvar