Halløj i varmestue.
Så er den gal igen med mit baxi multiheat 1.5. Fyret er sat på sommerpause, men stadig med strøm på for printenes skyld. Efter en gang heftig tordenvejr, viser fremløbstemperaturen pludselig 0°. Er der nogen der har en god løsning, til en nem måde at fejlsøge på?
Vh.
Dennis
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi med fremløbstemperatur på 0°
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
Tja... Det er nok kedelfølern der er gået...
Du kan prøve at bytte den med fremløbfølern...
Er den gået til så sidder den under pladen over lågen bag isolering i samme lomme som overkogstermostat
Du kan prøve at bytte den med fremløbfølern...
Er den gået til så sidder den under pladen over lågen bag isolering i samme lomme som overkogstermostat
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
- Brændsel: Træpiller vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4296
- Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
Hej Thy
Tak for input. Jeg prøver lige at bytte om, for at se om det er føleren. Det bliver sidst i næste uge. Jeg kommer selvfølgelig med feedback, når jeg ved noget mere .
Tak for input. Jeg prøver lige at bytte om, for at se om det er føleren. Det bliver sidst i næste uge. Jeg kommer selvfølgelig med feedback, når jeg ved noget mere .
Sendt fra min Commodore 64.....
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
- Brændsel: Træpiller vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4296
- Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
Hej igen
så fik jeg byttet om på fremløb/kedelføler og returføleren.... Returføleren viser 20 grader, så det kunne godt tyde på det er en defekt fremløb/ kedelføler.
Tak for hjælpen endnu engang Thy. Må jeg have lov til at ringe til dig senere på sæsonen, når der skal tændes op? jeg havde lidt problemer med de indstillinger, som du foreslog i vinters. Det var kun i overgangsperioden forår/sommer og kunne forestille mig de kom igen sommer/efterår.
vh. Dennis
så fik jeg byttet om på fremløb/kedelføler og returføleren.... Returføleren viser 20 grader, så det kunne godt tyde på det er en defekt fremløb/ kedelføler.
Tak for hjælpen endnu engang Thy. Må jeg have lov til at ringe til dig senere på sæsonen, når der skal tændes op? jeg havde lidt problemer med de indstillinger, som du foreslog i vinters. Det var kun i overgangsperioden forår/sommer og kunne forestille mig de kom igen sommer/efterår.
vh. Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
selfølgelig måske følern drillede lidt den gang ogsåDM01 skrev:Hej igen
så fik jeg byttet om på fremløb/kedelføler og returføleren.... Returføleren viser 20 grader, så det kunne godt tyde på det er en defekt fremløb/ kedelføler.
Tak for hjælpen endnu engang Thy. Må jeg have lov til at ringe til dig senere på sæsonen, når der skal tændes op? jeg havde lidt problemer med de indstillinger, som du foreslog i vinters. Det var kun i overgangsperioden forår/sommer og kunne forestille mig de kom igen sommer/efterår.
vh. Dennis
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
Blot info.
Hvis man er i tvivl om det er fejl på føler eller print, så er det muligt at udelukke det ene eller andet ved et fjerne følere fra styring, gøres nemmest ved at adskille J5 (stik) på powerprint.
Ved adskilt forbindelse skal frem/retur gå på max = 100 grader og det samme skal røg temperatur, bare 320 grader.
Hvis man er i tvivl om det er fejl på føler eller print, så er det muligt at udelukke det ene eller andet ved et fjerne følere fra styring, gøres nemmest ved at adskille J5 (stik) på powerprint.
Ved adskilt forbindelse skal frem/retur gå på max = 100 grader og det samme skal røg temperatur, bare 320 grader.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
- Brændsel: Træpiller vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4296
- Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Baxi med fremløbstemperatur på 0°
Tak for input T-mek. Jeg kommer til at tænke på om det ikke er dig der reparere defekte power print til Baxi? Jeg har 2 stk. liggende, ved ikke om du gider kigge på dem?
Vh.
Dennis
Vh.
Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....