Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

ilt sonde

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
helleskov
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 25 jun 2016 10:30

ilt sonde

Indlæg af helleskov » 09 jul 2016 20:45

Hej
Er det normalt at sonden er varm når fyret er slukket ?? strøm er ikke taget fra
Er godt nok ikke noget jeg har været opmærksom på før
Sonden er helt ny MEN ved calibrering gik den kun op på 188 den gamle som stod af under slukning var aldrig under 200
fyret er tændt hver dag i ca 2,5 time da vi laver varmt vand og har ikke andet

Mvh
Kristian


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: ilt sonde

Indlæg af Brandsen » 10 jul 2016 19:13

Halløj i forum,

Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro !

Ja, iltsonden bliver varm så snart der er strøm på fyret, og den bliver
faktisk meget varm, så pas på fingrene.

En sprit ny sonde kalibrerer typisk til et sluttal på 208 - 210, og kommer den
over tid ned på 180 eller derunder ved kalibrering, er det tid til udskiftning.

Vil lige foreslå du prøver at kalibrere den nye sonde én gang til, det er for ringe
den har et sluttal på kun 188 for en helt ny sonde.

Husk at have sonden liggende helt ude af holderen. i fri luft, og at du ikke starter
på kalibreringen før røg temp er under 40 grader, og ikke noget med at åbne eller
lukke låg og luger, eller trykke på knapper, mens kalibreringern kører.
Bare hænderne dybt i lommen, eller alternativt fast knyttet om en fyrrums pils.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

helleskov
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 25 jun 2016 10:30

Re: ilt sonde

Indlæg af helleskov » 10 jul 2016 19:29

Hej
OK til at den er varm når strøm er på
prøvede i går at kalibrere igen men igen kun op på 188 Mener også det er for dårlig med en spritny sonde

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: ilt sonde

Indlæg af thy » 10 jul 2016 21:08

Tja har altid haft ca 209 også da den døde,har skiftet 1 gang på 10 år..

Tror måske at det kan være printet der laver tallene og måske ikke et problem..

Baxi sagde engang alt over 180 var fint...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

helleskov
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 25 jun 2016 10:30

Re: ilt sonde

Indlæg af helleskov » 11 jul 2016 22:38

Den gamle kom også over 200 også da den døde det er så nr 2 på 10 år


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: ilt sonde

Indlæg af Brandsen » 12 jul 2016 11:44

Halløj i forum,

En iltsonde der kalibrerer til over 200 er jo rigtig fin, så hvis den alligevel 'døde',
skyldes det formentlig vand eller fugt. Enhver væske slår omgående en iltsonde ihjel.

Fugt, hvis man stopper fyret hen over sommeren, og så lader sonden blive siddende
i sin holder, så kan der komme fugt i skorsten og på iltsonde, sådan sonden dør det
øjeblik fyret startes igen. Det er set en del gange før, også nogle der var lidt heldigere,
hvor sonden bare hvæsede som en gal hankat, da den blev varm, men dog overlevede.
Fix er at tage sonden ud af sin holder, når fyret er stoppet i længere tid, eller alternativt
stoppe fyret, men lade det stå med strøm på.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Besvar