Jeg har fornylig haft en det bøvl med mit pillefyr. Jeg kommer hjem efter arbejde og blæseren køre og alarmen hyler og display er sort. Jeg kan intet gøre, så jeg vælger at slukke på stikkontakten. Venter 10. Sek. Derefter tænder jeg igen og der er lys i displayet igen. Jeg starter fyret op igen på ny, men har nu efterfølgende haft bøvl med at jeg konstant får A-1 fejl. Er min røggasføler defekt eller hvad kan det skyldes? Har prøvet at gøre fyret total ren i brændkammer og renset røgrør, har også prøvet med forskellige indstillinger. Den går i alarm A-1 efter den har haft pause på 20 min. Når jeg så kigger ind er der overhovedet ikke nogen piller tilbage til når den skal starter op igen. Gør jeg noget forkert? Skal siges det kørte som en drøm inden sort display problemet.
Lige nu har jeg indstilling:
Fremløbstemperatur: 80c°
100% : 8% luft. - 20 sek.
30-100% : 4% luft. - 27 sek.
Min. 20 minutter.
Køre på Davidsen træpiller 8 mm.
Håber der er en venlig sjæl der kan fortælle mig hvad der muligvis er galt og hvilke dele som muligvis kunne være defekte.
Dbh. Huxi.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi multiheat 1.5
- TommyT
- Stoker VII
- Indlæg: 257
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 11 gange
- Kontakt:
Re: Baxi multiheat 1.5
hejsa.
det vil hjælpe hvis du/i fortalte om den er med iltstyring eller manuel indstilling af blæs og pille mængde
kan du se / høre om der bliver kørt piller frem ?
evt prøv selv at køre piller frem med knapperne så du ved at motor / relæer virker
tjek dine indstillinger med dem thy har anbefalet herunder
her er indstillinger til 1,5 udgave med iltstyring " by dr Thy "
alarmreset+menu
Prom feks 110
H15
L40
B30
R0,0
Alarmreset + driftformsknap
-30
H1,2
L0,5
P05
7,0H
7,0L
AU
hvis ikke iltsonde/styring prøv denne og se om ikke den hjælper til thy kommer på banen.
Alarmreset + driftformsknap
-20
H1,4
L0,5
P05
No
Høj
Sek 15
25%
Lav
Sek 20
10%
Pause
15
vh
tommy
det vil hjælpe hvis du/i fortalte om den er med iltstyring eller manuel indstilling af blæs og pille mængde
kan du se / høre om der bliver kørt piller frem ?
evt prøv selv at køre piller frem med knapperne så du ved at motor / relæer virker
tjek dine indstillinger med dem thy har anbefalet herunder
her er indstillinger til 1,5 udgave med iltstyring " by dr Thy "
alarmreset+menu
Prom feks 110
H15
L40
B30
R0,0
Alarmreset + driftformsknap
-30
H1,2
L0,5
P05
7,0H
7,0L
AU
hvis ikke iltsonde/styring prøv denne og se om ikke den hjælper til thy kommer på banen.
Alarmreset + driftformsknap
-20
H1,4
L0,5
P05
No
Høj
Sek 15
25%
Lav
Sek 20
10%
Pause
15
vh
tommy
- TommyT
- Stoker VII
- Indlæg: 257
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Givet likes: 5 gange
- Modtaget likes: 11 gange
- Kontakt:
Re: Baxi multiheat 1.5
ps. A1 er alarm på at røg temperatur ikke har været over 90grader i 30 min.
hvis du kikker på røggas temperatur stiger den under drift / opstart ?
vh
hvis du kikker på røggas temperatur stiger den under drift / opstart ?
vh
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Baxi multiheat 1.5
Halløj i forum,
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro
Blæser kørende på fuld skrue + hylende alarm + sort display = typisk symptom på et defekt Power print.
Bruger T-mek har somme tider lidt printkort til Baxi på lager, til meget forbrugervenlige priser,
så mon han ikke lige kikker forbi denne tråd ?
Jeg vil foreslå du lige udfylder din profil lidt mere, herunder især hvor i landet Huxi-Baxi bor,
for det kunne jo være en Baxi frænde i nærheden, lige har et kort på reservedels lageret, som
man måske kunne låne i en snæver vending til test, og midlertidig varme
Jeg har f.eks et Power print liggende i 4300 området, og det kom faktisk retur fra udlån for
ca 8 dage siden, hvor en anden Baxi frænde efter 12 års drift pludselig stod med et dødt print.
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro
Blæser kørende på fuld skrue + hylende alarm + sort display = typisk symptom på et defekt Power print.
Bruger T-mek har somme tider lidt printkort til Baxi på lager, til meget forbrugervenlige priser,
så mon han ikke lige kikker forbi denne tråd ?
Jeg vil foreslå du lige udfylder din profil lidt mere, herunder især hvor i landet Huxi-Baxi bor,
for det kunne jo være en Baxi frænde i nærheden, lige har et kort på reservedels lageret, som
man måske kunne låne i en snæver vending til test, og midlertidig varme
Jeg har f.eks et Power print liggende i 4300 området, og det kom faktisk retur fra udlån for
ca 8 dage siden, hvor en anden Baxi frænde efter 12 års drift pludselig stod med et dødt print.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5099
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Baxi multiheat 1.5
den er da nem folkens...... hans pausesetting er 20 min...... det når at brænde helt ud, inden det får noget nyt.
sæt den ned til 10
sæt den ned til 10
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10371
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi multiheat 1.5
hvad står talene til i montør indstrillingHuxi-baxi skrev:Halløj til baxifolket i dette Forum.
Ny i baxibranchen.
Jeg har fornylig haft en det bøvl med mit pillefyr. Jeg kommer hjem efter arbejde og blæseren køre og alarmen hyler og display er sort. Jeg kan intet gøre, så jeg vælger at slukke på stikkontakten. Venter 10. Sek. Derefter tænder jeg igen og der er lys i displayet igen. Jeg starter fyret op igen på ny, men har nu efterfølgende haft bøvl med at jeg konstant får A-1 fejl. Er min røggasføler defekt eller hvad kan det skyldes? Har prøvet at gøre fyret total ren i brændkammer og renset røgrør, har også prøvet med forskellige indstillinger. Den går i alarm A-1 efter den har haft pause på 20 min. Når jeg så kigger ind er der overhovedet ikke nogen piller tilbage til når den skal starter op igen. Gør jeg noget forkert? Skal siges det kørte som en drøm inden sort display problemet.
Lige nu har jeg indstilling:
Fremløbstemperatur: 80c°
100% : 8% luft. - 20 sek. ser noget mystisk ud
30-100% : 4% luft. - 27 sek. ser ser også mystisk ud blæs under 8 ses sjældent og det vil give lav røgtemp..forsæter nedderst
Min. 20 minutter.
Køre på Davidsen træpiller 8 mm.
Håber der er en venlig sjæl der kan fortælle mig hvad der muligvis er galt og hvilke dele som muligvis kunne være defekte.
Dbh. Huxi.
alarmreset + driftformsknap...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen