Indlæg af L_Madsen » 27 mar 2016 15:41

Hejsa

Jeg har et Baxi 2,5 fra ca. 1998 i fyrrummet, med eftermonteret iltstyring
Det varmer 250 m² godt isoleret bolig og 150 m² dårlig isoleret værksted op.

Er der nogen der vil kunne hjælpe med nogle indstillinger af styringen, så den er kommer til at brænde bedre. Den har nemlig en tendens til at fylde hele kammeret med piller, som ikke bliver brændt af, men bliver forkullede i stedet.

På forhånd tak.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillinger af Baxi 2,5 m. iltstyring

Indlæg af thy » 27 mar 2016 16:09

alarmreset +driftformsknap
-30
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
husk at bladre vidre med driftformsknap og afslut med on/off knap
*********************
alarmreset+menuknap (denne menu er ikke på alle )
høj 12
lav 40
blæs 50
r0,0
******************************************************************************************************

driftformsknap må ikke lyse under drift
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif