Når hhv er uden for slunt er der frit slag for at sænke temperaturen til det du finder nødvendigt for at kunne holde varmen.
Det kan give laver tab fra rør, hvor meget du vil spare kommer an på hvor den tabte varme ender.
Shunts for dummies...
-
- Stoker VII
- 11
- Indlæg: 280
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Shunts for dummies...
Hej
Ok. Jeg har prøvet lidt forskelligt på shunten ved kedlen. Jeg synes dog ikke at der er de store udsving i hvordan den indstilles.. Måske den har sat sig. Men ved at justere set-temp på fyret lidt ned og der hvor shunten står nu, så er der cirka 60 inde i huset plus minus 5, og 60-72 i tilbageløbstemperatur. Så det er vel nogenlunde.
jeg har fundet en brugsanvisning for ravk 25-65 shunten. Nogen der kan tolke hvad side 5 betyder ?: http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/VD52B301_RAVK.pdf
er det at hvis jeg sætter den på 1 så skal vandet være 25 C før den lukker fremløbsvand ind og blander det i? Og 5 så skal det være 65?
Mvh Jan
Ok. Jeg har prøvet lidt forskelligt på shunten ved kedlen. Jeg synes dog ikke at der er de store udsving i hvordan den indstilles.. Måske den har sat sig. Men ved at justere set-temp på fyret lidt ned og der hvor shunten står nu, så er der cirka 60 inde i huset plus minus 5, og 60-72 i tilbageløbstemperatur. Så det er vel nogenlunde.
jeg har fundet en brugsanvisning for ravk 25-65 shunten. Nogen der kan tolke hvad side 5 betyder ?: http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/VD52B301_RAVK.pdf
er det at hvis jeg sætter den på 1 så skal vandet være 25 C før den lukker fremløbsvand ind og blander det i? Og 5 så skal det være 65?
Mvh Jan
-
- Stoker VII
- 11
- Indlæg: 280
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Shunts for dummies...
Hej
SLet ikke nogen bud på :
jeg har fundet en brugsanvisning for ravk 25-65 shunten. Nogen der kan tolke hvad side 5 betyder ?: http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/VD52B301_RAVK.pdf
er det at hvis jeg sætter den på 1 så skal vandet være 25 C før den lukker fremløbsvand ind og blander det i? Og 5 så skal det være 65?
Mvh Jan
SLet ikke nogen bud på :
jeg har fundet en brugsanvisning for ravk 25-65 shunten. Nogen der kan tolke hvad side 5 betyder ?: http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/VD52B301_RAVK.pdf
er det at hvis jeg sætter den på 1 så skal vandet være 25 C før den lukker fremløbsvand ind og blander det i? Og 5 så skal det være 65?
Mvh Jan
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Shunts for dummies...
Ja det er sådan det skal forståsjancar skrev:Hej
SLet ikke nogen bud på :
jeg har fundet en brugsanvisning for ravk 25-65 shunten. Nogen der kan tolke hvad side 5 betyder ?: http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/VD52B301_RAVK.pdf
er det at hvis jeg sætter den på 1 så skal vandet være 25 C før den lukker fremløbsvand ind og blander det i? Og 5 så skal det være 65?
Mvh Jan
/John