Baxi 2.5 hjælp søges

: 13 jan 2016 19:47
af zacho
Hej
Har overtaget et hus hvor der står sådan en fin baxi 2.5
Syntes den tager rigeligt med piller samt soder voldsomt til og min røg temp er meget lav 70-90grader
Den kører kun i 30-100% og pause
Bruger ca 60kg piller i døgnet på 190kvm bolig
Indstillingerne er følgende

Set 70 grader
100%
Blæs 47
Sek 20
30-100%
Blæs 30
Sek 28

Min 10

Er uden iltstyring og uden træk stabilisator

Re: Baxi 2.5 hjælp søges

: 13 jan 2016 20:04
af thy
zacho skrev:Hej
Har overtaget et hus hvor der står sådan en fin baxi 2.5
Syntes den tager rigeligt med piller samt soder voldsomt til og min røg temp er meget lav 70-90grader
Den kører kun i 30-100% og pause
Bruger ca 60kg piller i døgnet på 190kvm bolig
Indstillingerne er følgende

Set 70 grader
100%
Blæs 47
Sek 20
30-100%
Blæs 30
Sek 28

Ja den får da fuld gas...
Alarmreset+driftformsknap holdes inde i 3-5sek hvilke tal har du der da det skal virke sammen


Er uden iltstyring og uden træk stabilisator

Re: Baxi 2.5 hjælp søges

: 13 jan 2016 20:05
af thy
zacho skrev:Hej
Har overtaget et hus hvor der står sådan en fin baxi 2.5
Syntes den tager rigeligt med piller samt soder voldsomt til og min røg temp er meget lav 70-90grader
Den kører kun i 30-100% og pause
Bruger ca 60kg piller i døgnet på 190kvm bolig
Indstillingerne er følgende

Set 70 grader
100%
Blæs 47
Sek 20
30-100%
Blæs 30
Sek 28

Min 10

Er uden iltstyring og uden træk stabilisator

Re: Baxi 2.5 hjælp søges

: 13 jan 2016 20:57
af zacho
Der har jeg følgende
-20
H 0.5
L 0.3
P 05
No

Re: Baxi 2.5 hjælp søges

: 13 jan 2016 21:03
af thy
zacho skrev:Der har jeg følgende
-20
H 0.5 ændres til 0,2 husk at bruge driftformsknap til at blader videre med hver gang der stilles noget til sidst tryk på onn/OFF knap
L 0.3 ændres til 0,1
P 05
No
Set 70 grader ændres til 75
100%
Blæs 47 ændres til 20
Sek 20
30-100%
Blæs 30ændres til 10
Sek 28ændres til 20

Min 10

Alt skal ændres ellers passer det ikke sammen..

Så skal den nok skifte mellem høj og lav og minimere pausefyring

HUSK ikke lys i driftformsknap

Re: Baxi 2.5 hjælp søges

: 13 jan 2016 21:08
af zacho
Det prøver jeg
Hvor langtid skal man lad det køre for at man kan se om det bliver bedre

Re: Baxi 2.5 hjælp søges

: 13 jan 2016 21:13
af thy
zacho skrev:Det prøver jeg
Hvor langtid skal man lad det køre for at man kan se om det bliver bedre
Tja 24 timer så bør du se ændringer,men det er først efter næste rensning du kan rigtig se det da den bør svine betydelig mindre...

Men en times tid og du vil have en fornemmelse af det går den rigtige vej den vil med det samme lyde helt anderledes :great:

Re: Baxi 2.5 hjælp søges

: 13 jan 2016 21:16
af zacho
Okay
Har du nogen ide til hvad man kan sætte på fyret af varme kilde til garagen den er delt i 2 rum ca 40kvm og ca 65kvm vil gerne har at der er ca 10-12grader hele døgnet og mulighed for at kunne lave mere varme hurtigt når man skal ud og lave noget der men har hørt at en kalofere er en dårlig ide
Har kigget lidt på sådan 2 stk fancoil hos VVS eksperten men ved ikke om det er en dum løsning

Re: Baxi 2.5 hjælp søges

: 13 jan 2016 21:28
af thy
hmm hurtig varme så er calofaire hurtigst men den der du nævner kenner jeg ikke men kan se det er en slaks calofaire...det kunne nok saktens virke...

men det kræver at du stiller på baxien når du vil have rigtig hurtig varme fordi nu er den som udgangspunkt sænket til ca 13kw på den høje,men det kan man jo hurtig klare..alternativt ville en iltstyring til baxien gøre den mere brugervenlig og kunne klare de udsving uden ændringer og vil kunne sænkes yderligere 50% på lav uden problemer... men koster ca 3300kr

Re: Baxi 2.5 hjælp søges

: 13 jan 2016 21:31
af zacho
Kan det betale sig at Mont sådan en iltstyring