Problem med iltstyring i blæsevejr!

: 02 jan 2016 16:03
af Jan LS
Hej alle.
Jeg er ny i dette forum, har dog kigget lidt engang i mellem men nu har jeg brug for jeres hjælp! :-)

Jeg har et 1,5 multiheat som har kørt stort set problemfrit i 11-12 år men inden for den sidste måneds tid har det gået ud i 10-12 gange når vi har haft voldsom blæst. Hver gang med fejl A10. Er det min iltsonde der er ved at være færdig eller er det fordi det blæser ned i skorstenen? Der har aldrig gjort det før.



Vh. Jan

Re: Problem med iltstyring i blæsevejr!

: 02 jan 2016 18:02
af Brandsen
Halløj i forum,

Det er da ikke utænkeligt iltsonden er ved at være slidt op, det kunne du lige kontrollere
ved at lave en kalibrering, hvis slut tallet i displayet er 180 eller derunder, så er den slidt op.

Alternativt har du måske ikke trækstabilisator, eller ikke sat den på de ca 10Pa som de fleste
Baxi folk kører med.

Re: Problem med iltstyring i blæsevejr!

: 02 jan 2016 18:13
af Jan LS
Jeg har ikke trækstabilisator, det har som sagt aldrig været et problem før og det blæser eller rigeligt her hvor jeg bor! ;-)
Jeg prøver en kalibrering enten i morgen eller mandag.

Re: Problem med iltstyring i blæsevejr!

: 02 jan 2016 18:41
af thy
A-10 kunne også tyde på utætheder feks ved lågen og tanken og ved sneglerøret sammenskruning mod tanken....

Tætningslister ind ved kammeret kan med fordel gives en goddag wd40,hvordan lukker den kan du mærke om den lukker tæt til,det vil sige lidt modstand lige inden den er lukket i...

Re: Problem med iltstyring i blæsevejr!

: 02 jan 2016 19:09
af Jan LS
Det er kun når det stormer som nu at det er sket og gerne når vi ikke er her - sover - dvs det kører med meget pausefyring.
Lågen til kammer og magasin lukker vist tæt nok og der er lidt modstand når man drejer den sidste cm...
Jeg kan se vi bor meget tæt på hinanden (jeg bor også i Frøbjerg) måske du har lyst at kikke forbi på et tidspunkt? :-)

Re: Problem med iltstyring i blæsevejr!

: 02 jan 2016 19:14
af thy
Jan LS skrev:Det er kun når det stormer som nu at det er sket og gerne når vi ikke er her - sover - dvs det kører med meget pausefyring.
Lågen til kammer og magasin lukker vist tæt nok og der er lidt modstand når man drejer den sidste cm...
Jeg kan se vi bor meget tæt på hinanden (jeg bor også i Frøbjerg) måske du har lyst at kikke forbi på et tidspunkt? :-)
Vil da gerne komme forbi på et tidspunkt...

Den skal nu ikke pausefyre her om vinteren :wink:

Står den standart vil den gøre det da,de bund og grund er fejl indstillet da høj og lav er ens...

Hvornår ku det passe...

PS trækstabilisator giver ca 8 % besparelse over et år...nogle få skorstene er ikke egnet til det..

Re: Problem med iltstyring i blæsevejr!

: 02 jan 2016 19:32
af Jan LS
thy skrev:Vil da gerne komme forbi på et tidspunkt...

Den skal nu ikke pausefyre her om vinteren :wink:

Står den standart vil den gøre det da,de bund og grund er fejl indstillet da høj og lav er ens...

Hvornår ku det passe...

PS trækstabilisator giver ca 8 % besparelse over et år...nogle få skorstene er ikke egnet til det..
Jeg er hjemme det meste af dagen i morgen og mandag.
Mit fyr pausefyrer da for det meste når det har nået temp (80 gr) så fyrer det hvert 15. min eller indtil temp når ned omkring 72-73 gr. Og når vi ikke er hjemme eller om natten hvor der ikke er "bevægelse" i huset så er det ikke meget det kører... Er det forkert?

Re: Problem med iltstyring i blæsevejr!

: 02 jan 2016 19:42
af Jan LS
Jeg kan vist ikke svare på din PB men jeg bor i nr 80! :-D

Re: Problem med iltstyring i blæsevejr!

: 02 jan 2016 19:43
af thy
Jan LS skrev:Jeg er hjemme det meste af dagen i morgen og mandag.
Mit fyr pausefyrer da for det meste når det har nået temp (80 gr) så fyrer det hvert 15. min eller indtil temp når ned omkring 72-73 gr. Og når vi ikke er hjemme eller om natten hvor der ikke er "bevægelse" i huset så er det ikke meget det kører... Er det forkert?
Smag og behag..

Sådan stillede man ind for år tilbage..

Nu sænker man ydelsen så fyret kører på et minimum og pausefyrer mindst mueligt...det har vi med fælles hjælp fundet frem til at bruges der 12kg og der under vil der pausefyres noget det vil sige om sommeren hovedsagelig...

Det gør at rengøring minimeres og ikke mindst for de fleste en besparelse på pille siden..



PS de nye fyr der må sælges i dag må ikke pausefyre,så de lukker ned og tænder op selv igen...

Skal kun servicere konen i morgen så der kunne saktens findes et tidspunk hvor jeg lige kunne smutte lidt icon_cheesygrin.gif

Re: Problem med iltstyring i blæsevejr!

: 02 jan 2016 19:48
af Jan LS
Ok - det må vi lige se på så :-)

Kan du ikke sende dit mobil nr i en PB ?