Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

MultiHeat 2.5 indstillinger

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af thy » 06 jan 2016 22:36

Snegletider
0.2høj
0,1 lav


Sek høj 20
Blæs høj 20

Sek lav 20
Blæs lav 10
thy skrev:Er det ikke nok så..

Sek 15 høj
Blæs 40 høj..... Så vil den så hurtigere gå på lav igen

De tal her skulle virke,og hvis det ikke slår til så sæt høj som her forneden...

Så passer forhold rimeligt...

Tror vi går lidt forkert af hinanden når vi diskuterer indstillinger...

Det er udgangs tal...

Hæver man sek fra 20 til 40 halverer man pille mængden det vil sige omregnet 50% :great:
Hæver man blæs fra 20 til 40 øger man effekten men det svarer ikke helt til 50% mere fordi at i installatør menu har -20 som er 20 % blæs af blæsernes samlede effekt på 100%.... Så bliver de resterende 80% omregnet til 100%... Som du så har adgang til i blæs derfor er det sværer at skyde på hvad blæs endelig hæves... Beklager det er sku noget indviklet...

Men derfor skal man kun justere et paremeter hver gang man fin justere...
Derfor vil jeg helst starte fra tal der er gennem prøvet,ja jeg går tit ud med lavere snegle tid og lavere sek...og det er fordi det virker bedst...

Hvis man har snegle tid på 0,3 hver 60 sek giver det nøjaktig det samme som 0,1 hver 20sek

Skal jeg forklare nærmere skal vi vist på tlf...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 6 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af Krabbe-soe » 07 jan 2016 14:54

Hej Thy,

Tak skal du ha´ :)
Det med pillemængden er jeg helt med på... Ja, det er lidt kompliceret med luften... :-/

Skal jeg forstå det således, at jeg har 80% af blæserens samlede effekt til rådighed, som jeg kan justere på via "Blæs" knapperne fra 0-100%.?

Pft.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af thy » 07 jan 2016 15:13

Netop

Kenner blæs for ca
7kw = 8 svarende til 0.3 sek snegletid Per minut
13kw=20 pille mængde Per minut 0,6
25kw=47 i blæs pille mængde Per minut 1.25

Hvis man så feks kører med 20 sek deles sek med 3 og der ved er 0,1 så passende på lav snegletid

20 sek på høj med 0,2 så yder den ca 13
Hvis den høje skal have fuld gas så 15 sek med O,2 så giver den 1,2...

Gir det mening

Så lidt sværer at ramme nøjaktig blæs..

Men tålmodighed og tid så går det nok..

Iltstyring vil kunne køre given mængde frit inden for paremeter sat i anden menu
Typisk frit fra 12sek til 40 sek

Det giver på lav 0,5 sek piller og ned til 0,15 ved snegletid på O,1 så kan sænkes til ca 3,5kw det kan du så ikke finde i brugsanvisning da de opgiver andre standart tal på snegletid..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 6 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af Krabbe-soe » 07 jan 2016 16:45

thy skrev:Netop **** Så langt så godt. :great:

Kenner blæs for ca
7kw = 8 svarende til 0.3 sek snegletid Per minut *** 8 hvad? :roll:
13kw=20 pille mængde Per minut 0,6 *** Den giver mening med 0,2 snegletid på høj
25kw=47 i blæs pille mængde Per minut 1.25 *** Den forstår jeg ikke.. :|

Hvis man så feks kører med 20 sek deles sek med 3 og der ved er 0,1 så passende på lav snegletid :great:

20 sek på høj med 0,2 så yder den ca 13
Hvis den høje skal have fuld gas så 15 sek med O,2 så giver den 1,2... *** Det giver vel kun 0,8 snegletid pr. minut!?

Gir det mening *** bob-bob :wink:

Så lidt sværer at ramme nøjaktig blæs.. *** Nemli´! Det er forholdet mellem blæs og SEK jeg synes der er svært, at gennemskue...

Men tålmodighed og tid så går det nok..

Iltstyring vil kunne køre given mængde frit inden for paremeter sat i anden menu
Typisk frit fra 12sek til 40 sek

Det giver på lav 0,5 sek piller og ned til 0,15 ved snegletid på O,1 så kan sænkes til ca 3,5kw det kan du så ikke finde i brugsanvisning da de opgiver andre standart tal på snegletid..

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af thy » 07 jan 2016 17:38

Netop **** Så langt så godt. :great:

Kenner blæs for ca
7kw = 8 svarende til 0.3 sek snegletid Per minut *** 8 hvad? :roll: Blæs
13kw=20 pille mængde Per minut 0,6 *** Den giver mening med 0,2 snegletid på høj
25kw=47 i blæs pille mængde Per minut 1.25 *** Den forstår jeg ikke.. :| standart mængden på høj er 0,5 hver 24 sekomregnet til et minut 1,25sek

Hvis man så feks kører med 20 sek deles sek med 3 og der ved er 0,1 så passende på lav snegletid :great:

20 sek på høj med 0,2 så yder den ca 13
Hvis den høje skal have fuld gas så 15 sek med O,2 så giver den 1,2... *** Det giver vel kun 0,8 snegletid pr. minut!? UPS du har ret fordi så skal snegletid være 0,3 :oops: Godt set :great:

Gir det mening *** bob-bob :wink:

Så lidt sværer at ramme nøjaktig blæs.. *** Nemli´! Det er forholdet mellem blæs og SEK jeg synes der er svært, at gennemskue... den er også det sværeste

Men tålmodighed og tid så går det nok..

Iltstyring vil kunne køre given mængde frit inden for paremeter sat i anden menu
Typisk frit fra 12sek til 40 sek

Det giver på lav 0,5 sek piller og ned til 0,15 ved snegletid på O,1 så kan sænkes til ca 3,5kw det kan du så ikke finde i brugsanvisning da de opgiver andre standart tal på snegletid..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar