Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

MultiHeat 2.5 indstillinger

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
xkfc

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af xkfc » 06 jan 2016 17:16

Krabbe-soe skrev:Hej igen,

idet jeg har svært ved at holde kedeltemp oppe og dermed også returen, tænkte jeg at fjerne et par turbolatorer... Vil den højere røgtemp. medføre en højere kedeltemp.? Altså gøre det nemmere for fyret at holde temp.?
Pt. bruger jeg ualmindeligt mange piller og det er jo lidt frustrerende... vi snakker lige knapt 70 kilo i døgnet.
At fjerne turbulatorer vil bare koste endnu flere piller, energien fiser bare ud i skorstenen. Med så stort hus er forbruget da rimelig.


Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 6 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af Krabbe-soe » 06 jan 2016 17:30

Så det er ikke noget der hjælper kedeltemp op?
Jeg synes jo umiddelbart det er mange piller den æder og det kniber tilsyneladende med at holde temp. oppe. :-(

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af thy » 06 jan 2016 18:15

Krabbe-soe skrev:Hej igen,

idet jeg har svært ved at holde kedeltemp oppe og dermed også returen, tænkte jeg at fjerne et par turbolatorer... Vil den højere røgtemp. medføre en højere kedeltemp.? Altså gøre det nemmere for fyret at holde temp.?
Pt. bruger jeg ualmindeligt mange piller og det er jo lidt frustrerende... vi snakker lige knapt 70 kilo i døgnet.
Næ at tage turbolatorer ud koster på økonomien og sænker kedlens effekt..

70 kg til dine m2 er ganske ok med den vind sammen med - grader

1 gang i flere år er jeg over 40 kilo i døgnet så koldt er det..

Men ved jo ikke helt hvilke indstillinger du kører med pt du har jo forsøgt lidt..forskelig

Det er ingen problem at stille så du for en kedel der er godt med det tar selfølgelig hvad der skal til for at hæve kw...

Men mit udgangs bud hvor piller og luft passer til 99% af dem der kører med de m2 du har er..

Snegletider
0.2høj
0,1 lav


Sek høj 20
Blæs høj 20

Sek lav 20
Blæs lav 10

Er det ikke nok kan den høje ændres.. Men så bruger den selfølgelig. Mere

Og ja der vil ligge mange piller i kammer ellers kører den for meget luft og det giver Højer røgtemp og varme i skorstenen er skit for økonomien..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af thy » 06 jan 2016 18:23

thy skrev:Næ at tage turbolatorer ud koster på økonomien og sænker kedlens effekt..

70 kg til dine m2 er ganske ok med den vind sammen med - grader

1 gang i flere år er jeg over 40 kilo i døgnet så koldt er det..

Men ved jo ikke helt hvilke indstillinger du kører med pt du har jo forsøgt lidt..forskelig

Det er ingen problem at stille så du for en kedel der er godt med det tar selfølgelig hvad der skal til for at hæve kw...

Men mit udgangs bud hvor piller og luft passer til 99% af dem der kører med de m2 du har er..

Snegletider
0.2høj
0,1 lav


Sek høj 20
Blæs høj 20

Sek lav 20
Blæs lav 10

Er det ikke nok kan den høje ændres.. Men så bruger den selfølgelig. Mere

Og ja der vil ligge mange piller i kammer ellers kører den for meget luft og det giver Højer røgtemp og varme i skorstenen er skit for økonomien..
Er det ikke nok så..

Sek 15 høj
Blæs 40 høj..... Så vil den så hurtigere gå på lav igen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 6 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af Krabbe-soe » 06 jan 2016 18:32

Jeg kører pt. med;

Snegletider
0.2høj
0,1 lav

Sek 24 høj
blæs 35 høj
sek 34 lav
blæs 16 lav

Kører jeg mere ind, kommer bålet meget langt frem...


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af thy » 06 jan 2016 18:38

[quote="Krabbe-soe"]Jeg kører pt. med;

Snegletider
0.2høj
0,1 lav

Sek 24 høj
blæs 35 høj
sek 34 lav
blæs 16 lav

Kører jeg mere ind, kommer bålet meget langt frem...[/

Fint nok du har ca 50% mere blæs end andre har og det er kun skorstenen der bliver varm på den konto...

Pillern brænder hele længden af herden det er normalt på en 2,5 er på en 1,5 er er der kun lufthuller halvvejs gennem tændbuen og brænder hurtigere ud..

Hvis du virkelig døjer med vildt langsomt afbrænding af pillerne,er du så sikker på der kommer luft ud af lufthullerne i underliggende?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 6 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af Krabbe-soe » 06 jan 2016 19:21

Jep, sidst jeg tjekkede kom der fint med luft ud...
Men ja, der kan jo være noget om, at jeg blot blæser varmen igennem og ud gennem skorstenen... Foreslår du at jeg reducerer til blæs 18 på høj og måske blæs 10 på lav?

Pft.

PS: Der er nogenlunde balance mellem piller og evne til at futte dem af pt. Så SEK skal i givet fald justeres også... men hvor meget tænker du? :)

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af Brandsen » 06 jan 2016 19:44

Halløj i forum,

Jeg kører også med en Baxi 2.5 og som regel med L 0.1 som Dr Thy foreslår,
men da der forleden stod en pingvin-vind ind fra syd-øst, satte jeg Baxi på
'vinterdrift', ved at øge til L 0.2 og det kører jeg fortsat med lige for tiden.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
Krabbe-soe
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 69
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 6 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af Krabbe-soe » 06 jan 2016 21:44

Hej Brandsen, :)

Ja, pingvin-vind er ret irriterende og kan tydeligt ses. :-|
Hvilke indstillinger kører du med og er dit fyr ligeledes uden iltstyring?

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: MultiHeat 2.5 indstillinger

Indlæg af Brandsen » 06 jan 2016 22:20

Halløj i forum

Nej da, min Baxi har naturligvis iltstyring, ellers kunne den jo ikke kontrollere alle de sjove ting der lige ryger i tanken,
senest alle juledekorationerne, med stearinlys stumper, visent gran, laminerede kravlenisser, pebbernødder med
kraftigt overskredet seneste anvendelsesdato, korkpropperne fra Nytårsaften, og andet lignende Baxi guf !

Baxi skal da også mærke det har været Jul ?

Og hey, hvor har du gjort af pindene fra dine Nytårsraketter, hylstrene fra alle de afskudte heksehyl,
gavepapiret fra juleaften ? Du har da vel ikke bare smidt det ud i skraldespanden, det koster jo kr 1.25 pr kg
i affaldsgebyr, altså her i sognet, og hver kg sparer jo ca kr 2.25 i træpiller, så næsten næsten kr 3.50 pr kg ??

Arh, det er jo ikke derfor vi har en ægte stoker, den skal brænde alt der blot er det mindste brændbart,
og småt nok til at komme gennem sneglen, men kræver naturligvis iltstyring, ellers går det tude-tosset.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Besvar