Hej og
Lige for at følge op på jeres hjælp:
Ved nærmere eftersyn fandt jeg en mellemstor klump sod, som sad lige ved udgangen ved sneglen. Min bedste bud er, at det var denne klump, som gav A-3-fejlen. Jeg fjernede i hvert fald klumpen, og siden har der ikke været noget.
Til orientering for andre kan jeg sige, at jeg returnerede mit indkøbte relæ og røgsonde til samlet 1330 kr. og istedet gik på Ebay.de og købte 1 stk. Siemens 3RT1017-1AP01 relæ og et stk. PT1000 Rauchgasfühler 2 Meter bis 400°C til en samlet pris inkl. levering af 538 kr. Besparelse: 60 procent.
/Bjarke
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Mulig fejlkilde til A-3
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 29 aug 2014 15:54
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 260 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3600
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Frederikssund
- Flyball
- Stoker XII
- Indlæg: 694
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Re: Mulig fejlkilde til A-3
Bjarke H skrev:Hej og
Lige for at følge op på jeres hjælp:
Ved nærmere eftersyn fandt jeg en mellemstor klump sod, som sad lige ved udgangen ved sneglen. Min bedste bud er, at det var denne klump, som gav A-3-fejlen. Jeg fjernede i hvert fald klumpen, og siden har der ikke været noget.
Til orientering for andre kan jeg sige, at jeg returnerede mit indkøbte relæ og røgsonde til samlet 1330 kr. og istedet gik på Ebay.de og købte 1 stk. Siemens 3RT1017-1AP01 relæ og et stk. PT1000 Rauchgasfühler 2 Meter bis 400°C til en samlet pris inkl. levering af 538 kr. Besparelse: 60 procent.
/Bjarke
Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die !
Tidligere fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Tidligere årsforbrug af træpiller (8mm): 8,5 tons
Tidligere fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Tidligere årsforbrug af træpiller (8mm): 8,5 tons
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Mulig fejlkilde til A-3
Spændene det lyder som gode priser..det sku man måske overveje...Bjarke H skrev:Hej og
Lige for at følge op på jeres hjælp:
Ved nærmere eftersyn fandt jeg en mellemstor klump sod, som sad lige ved udgangen ved sneglen. Min bedste bud er, at det var denne klump, som gav A-3-fejlen. Jeg fjernede i hvert fald klumpen, og siden har der ikke været noget.
Til orientering for andre kan jeg sige, at jeg returnerede mit indkøbte relæ og røgsonde til samlet 1330 kr. og istedet gik på Ebay.de og købte 1 stk. Siemens 3RT1017-1AP01 relæ og et stk. PT1000 Rauchgasfühler 2 Meter bis 400°C til en samlet pris inkl. levering af 538 kr. Besparelse: 60 procent.
/Bjarke
T-mek kan fikse print når en gang den sku halte han eller brandsen bor på Sjælland så ku du nok låne en til den blev fikset...
Men umiddelbart har du vel ikke nogen fejl på printet...
Har det været nødvendig at justere ydelsen på baxien,eller den kører bare der udad
PS ja den sætter lige stille en klump der ligner kul når det lige bankes løs ,bruger selv en ca80 cm tenderstål der er skåret skrå til lige støde i mod og det gør jeg ca hver anden måned ved rensning alligevel ...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Mulig fejlkilde til A-3
Halløj i forum,
Yep, har et Power print på lager, det kan godt lånes til at kontrollere om
man selv har et defekt kort eller ikke. Ligger i 4300 området.
Yep, har også et stykke tenderstål på en meters penge, og netop også skåret
skråt af, så spidsen ligner spidsen på en fyldepen, til at fjerne sodring ved
udgangen af sneglekanalen.
Yep, har et Power print på lager, det kan godt lånes til at kontrollere om
man selv har et defekt kort eller ikke. Ligger i 4300 området.
Yep, har også et stykke tenderstål på en meters penge, og netop også skåret
skråt af, så spidsen ligner spidsen på en fyldepen, til at fjerne sodring ved
udgangen af sneglekanalen.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )