AndersenSydfyn skrev:Hej,
Nu har jeg taget strømmen helt af fyret og startet igen.
Gjort brændkammer, røgrør, røgkassen og røgtuden rene, der var ikke noget særligt i røgtuden.
Ændret indstillinger til et nogenlunde gennemsnit af I andres indstillinger.
Høj blæs 26, pause 22, snegl køretid 1,3
Lav blæs 17, pause 37, snegl køretid 1,0
Pausefyring P0,9
Indstilling -xx ændret fra -20 til -40 ( så jeg i Thy's indstillingsguide at den skulle være, aner ikke hvad det er)
Temp set 76 grader
Røgtemperaturen er på nuværende tidspunkt 155grader
Det hele ser nu fint ud igen, tak for hjælpen, vil I umiddelbart mene mine indstillinger og røgtemperatur lyder okay ?
Var der en der har link til børsten som I anbefalede til at montere på en boremaskine til røgrørene ?
Fortsat god dag til jer alle.
-20 uden iltstyring tror ud fra de tal du nævner at du ikke bruger iltstyring så skan nok tilbage til -20
-40 med iltstyring
Hilsen
Jan
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi multiheat 1.5 problemer
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10376
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi multiheat 1.5 problemer
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10376
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi multiheat 1.5 problemer
AndersenSydfyn skrev:Hej,
Nu har jeg taget strømmen helt af fyret og startet igen.
Gjort brændkammer, røgrør, røgkassen og røgtuden rene, der var ikke noget særligt i røgtuden.
Ændret indstillinger til et nogenlunde gennemsnit af I andres indstillinger.
Høj blæs 26, pause 22, snegl køretid 1,3
Lav blæs 17, pause 37, snegl køretid 1,0
Pausefyring P0,9
Indstilling -xx ændret fra -20 til -40 ( så jeg i Thy's indstillingsguide at den skulle være, aner ikke hvad det er)
Temp set 76 grader
Røgtemperaturen er på nuværende tidspunkt 155grader
Det hele ser nu fint ud igen, tak for hjælpen, vil I umiddelbart mene mine indstillinger og røgtemperatur lyder okay ?
Var der en der har link til børsten som I anbefalede til at montere på en boremaskine til røgrørene ?
Fortsat god dag til jer alle.
Ups så ikke de ændringer du skrev med her..det passer ikke sammen på den lave blæs er næsten 50 % over normalt...
Sådan ville jeg forsøge
-20
H1,4
L0,5
P05 er den tid blæser kørere fuld skrald hver gang MIN minutter er gået (ses ved tryk på MIN knap gerne10)
No uden iltstyring
------------
Høj blæs 25
Sek høj 15 justeres inden den lave da høj skal være lavere end lav
Blæs lav 8
Sek lav 20
Hilsen
Jan
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- Indlæg: 32
- Tilmeldt: 25 nov 2015 09:04
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Svendborg
Re: Baxi multiheat 1.5 problemer
Ok, jeg ændrer indstillingerne til dit forslag i aften når jeg kommer hjem og ser hvordan det ser ud efter et par dage, tak skal du have.
Vender tilbage
Jan
Vender tilbage
Jan
-
- Stoker II
- Indlæg: 32
- Tilmeldt: 25 nov 2015 09:04
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Svendborg
Re: Baxi multiheat 1.5 problemer
Det har nu kørt perfekt 3-4 dage med de nye indstillinger. Røgtemperaturen har jeg set svinge mellem 120-150 grader.
Mange tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Jan
Mange tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Jan
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10376
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi multiheat 1.5 problemer
Super tak for opdateringAndersenSydfyn skrev:Det har nu kørt perfekt 3-4 dage med de nye indstillinger. Røgtemperaturen har jeg set svinge mellem 120-150 grader.
Mange tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Jan
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- Indlæg: 32
- Tilmeldt: 25 nov 2015 09:04
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Svendborg
Re: Baxi multiheat 1.5 problemer
Hej igen,
Det kører bare fint derudaf endnu, endnu engang tak for hjælpen. Jeg har sat ønsket om en Boremaskinbørste øverst på juleønskesedlen.
Vil det være fornuftigt at montere et Iltstyringskit på mit 12 år gamle fyr (Baxi multiheat 1,5 med trækstabilisator) eller vil det være pjat ?
Og skulle der i så tilfælde være nogen der ligger inde med noget brugbart brugt ?
Med venlig hilsen
Jan
Det kører bare fint derudaf endnu, endnu engang tak for hjælpen. Jeg har sat ønsket om en Boremaskinbørste øverst på juleønskesedlen.
Vil det være fornuftigt at montere et Iltstyringskit på mit 12 år gamle fyr (Baxi multiheat 1,5 med trækstabilisator) eller vil det være pjat ?
Og skulle der i så tilfælde være nogen der ligger inde med noget brugbart brugt ?
Med venlig hilsen
Jan
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Baxi multiheat 1.5 problemer
AndersenSydfyn skrev:Hej igen,
Det kører bare fint derudaf endnu, endnu engang tak for hjælpen. Jeg har sat ønsket om en Boremaskinbørste øverst på juleønskesedlen.
Vil det være fornuftigt at montere et Iltstyringskit på mit 12 år gamle fyr (Baxi multiheat 1,5 med trækstabilisator) eller vil det være pjat ?
Og skulle der i så tilfælde være nogen der ligger inde med noget brugbart brugt ?
Med venlig hilsen
Jan
det er de færreste der sælger det brugt. Du kan være heldig at nogen sælger en gammel kedel, med monteret iltstyring, men så skal man påregne ny sonde og diverse, og så render det altså op.
Det er nu nemmest at købe fra nyt og færdig.
Og ja, det vil altid være en gevinst at montere iltstyring. Jeg fik ikke så meget på forbruget som håbet, men fik især en del på renligheden i kedlen. Jeg har faktisk ikke haft sod overhovedet i kedlen siden, selvom mit hus er alt for lille til en 1.5er
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.