Indstillinger på Baxi Multi heat 2,5

: 27 jan 2008 18:32
af kejser2001
Hej Alle,

Jeg synes som de flest herinde at jeg bruger for mange træpiller til at fyrre med. Fylder magasinet op ca. hver 5. dag hvilket svaret til et forbrug på ca. 50 kg pr. dag. til at opvarme 220 kvm godt isoleret.

Mine indstillinger er som følger:

-40
H 0,5
L 0,3
P05
7,0 H
6,0 L
AU


Mvh/

Kristian

Re: Indstillinger på Baxi Multi heat 2,5

: 27 jan 2008 18:36
af thy
2,5

høj0,3
lav 0,1
ilt 7-8
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 50

Vil jeg foreslå.... kik under tråden iltstyring baxi 1,5-2,5

Re: Indstillinger på Baxi Multi heat 2,5

: 27 jan 2008 19:26
af kejser2001
Hej Thy,

Tak for svaret.

Da jeg er helt ny i dette her har jeg skrevet ned som står i displayet.

Hvordan relaterer de tal du skriver til mine tal.

Jeg er med på at du vil ændre H 0,5 til H 0,3 og L 0,3 til 0,1 men hvad med de andre tal?

-40
H 0,5
L 0,3
P05
7,0 H
6,0 L
AU


Mvh/

Kristian

Re: Indstillinger på Baxi Multi heat 2,5

: 27 jan 2008 20:11
af thy
viewtopic.php?f=22&t=2071

her har jeg gennem gået principerne

Eftermonteret iltstyring på Baxi Multiheat 2,5

: 03 feb 2008 18:27
af skytt
Hej alle.
Jeg købte i efteråret 06 en Baxi Multi-heat 2,5 600 F, og monterede det selv, som ekstra tilbehør købte jeg iltstyring, men da jeg tror, at man skal ind i
programeringdelen, har jeg ikke fået det at virke. Jeg bruger ca. 11 tons træpiller om året, og opvarmer ca. 300 m2 + 120 m2 som dog kun holdes frostfri.
Som ny bruger i dette forum, kan jeg se, at iltstyring næsten er et must, og det er jo også fjollet ikke at bruge det når det er monteret, men hvordan gør jeg, er
ikke så god til alt det eklektronik, så lidt hjælp er meget velkommen.

På forhånd tak !!

Re: Indstillinger på Baxi Multi heat 2,5

: 03 feb 2008 18:30
af thy
hej tror det er nemest at tage snak over tlf.... du får en pb med mit nr..
så skal jeg gerne hjælpe dig i gang :)

Re: Indstillinger på Baxi Multi heat 2,5

: 08 feb 2008 15:49
af Drifter
Hej

Jeg køre med Thy's tal og jeg fyre ca. 400m2 bolig op heraf ca. 250m2 godt isoleret....
jeg ligger pt på et forbrug omkring 60-65kg/døgn :(

har i nogle gode forslag til at mindske dette forbrug lidt... new9

Re: Indstillinger på Baxi Multi heat 2,5

: 08 feb 2008 17:05
af thy
Drifter skrev:Hej

Jeg køre med Thy's tal og jeg fyre ca. 400m2 bolig op heraf ca. 250m2 godt isoleret....
jeg ligger pt på et forbrug omkring 60-65kg/døgn :(

har i nogle gode forslag til at mindske dette forbrug lidt... new9
tja det er jo 32kg for 200 m2 x 2 og 32 kg til 200m2 er da udemærket...

men måske kan der findes noget et sted..
er det iltstyring....
de tal jeg har lagt op er til ca 200m2 hvis det er dem du finder under iltstyring...

Re: Indstillinger på Baxi Multi heat 2,5

: 09 feb 2008 14:45
af thy
Hej Drifter du har fået pb