Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Dennis
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 76
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300

cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Indlæg af Dennis » 27 jan 2008 15:42

Hejsa

Jeg fik min baxi for ca 1½ års tid siden og har haft en vvs mand til at instalere den , har har sat cirkulations pumpen på den højeste niveau (har 3 indstillinger se billedet) skal den stå der..? kan se man kan komme ned på det ½ hvis mand sætter den på den midste......?

Har et 2 plans hus.
DSCF0195.JPG
DSCF0196.JPG


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Indlæg af thy » 27 jan 2008 15:55

tja måske er det nok med trin 1.... hvis der ikke kommer varme nok rundt på 1 så prøv 2 osv
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Indlæg af Ulrik » 27 jan 2008 16:23

Jeps, den indstilles efter forbruget. Om sommeren skal den sikkert stå på 1, forår og efterår måske 2 og vinter måske 3.
Som Thy skriver er du nødt til at prøve dig frem da det er afhængigt af hvor meget varme der skal pumpes rundt i radiatorerne.
MvH Ulrik©

ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 236
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland

Re: cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Indlæg af ibsoerensen » 27 jan 2008 18:08

skift den ud med en alfa pro den passer sig selv mit hus er ca 200 m2 og strømforbruget ligger på 8-14w

FullThrottle
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 60
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland

Re: cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Indlæg af FullThrottle » 28 jan 2008 02:30

måske har manden sat den på FullThrottle for at trykke al luft af anlæget. Det ville jeg gøre, og efter et par dage øjeblikkelig sætte den ned. Man kan afprøve om der skulle være luft i kedlen ved at pulse med pumpen.
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -


Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 892
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Indlæg af Falck » 28 jan 2008 08:20

FullThrottle skrev:måske har manden sat den på FullThrottle for at trykke al luft af anlæget. Det ville jeg gøre, og efter et par dage øjeblikkelig sætte den ned. Man kan afprøve om der skulle være luft i kedlen ved at pulse med pumpen.
Jeg har en Alpha Pro 25/60-180 og den pumper vand rundt i 230 m2 i et plan. Den kører +- på 10 watt, ink det der løber rundt i shunten.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted

Brugeravatar
Bowhunt
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 89
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved

Re: cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Indlæg af Bowhunt » 28 jan 2008 17:42

Jeg har en Alpha Pro 25/60-180 og den pumper vand rundt i 280 m2 i et plan. Den kører +- på 19 watt, ink det der løber rundt i shunten.

Brugeravatar
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 213
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Kontakt:

Re: cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Indlæg af RLStyling » 28 jan 2008 18:25

Hej

jeg har også en alpha pro. og det er jo den mest strøm besparende pumpe på markedet. men du kan se i den lille folder der sider på pumpen hvor højt den kan lofte vandet ved de forskellige hastigheds trin. og det kræver jo lidt mere af pumpen at løfte det op på første sal. men prøv at se den lille lap papir. så kan man hurtig se hvad trin den skal stå på

det 180 som alle skriver bag efter har ikke noget med selve pumpe styrken at gøre, det er selve afstanden fra den ene studs til den anden. så det er 25-40 eller 25-60 du skal gå efter. og forskellen ligger i 40 = 4meters løftehøjde. 60= 6meters løftehøjde.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk

Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.

Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 892
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Indlæg af Falck » 28 jan 2008 19:07

RLStyling skrev:Hej

jeg har også en alpha pro. og det er jo den mest strøm besparende pumpe på markedet. men du kan se i den lille folder der sider på pumpen hvor højt den kan lofte vandet ved de forskellige hastigheds trin. og det kræver jo lidt mere af pumpen at løfte det op på første sal. men prøv at se den lille lap papir. så kan man hurtig se hvad trin den skal stå på

det 180 som alle skriver bag efter har ikke noget med selve pumpe styrken at gøre, det er selve afstanden fra den ene studs til den anden. så det er 25-40 eller 25-60 du skal gå efter. og forskellen ligger i 40 = 4meters løftehøjde. 60= 6meters løftehøjde.
Smedens instilling er simpel: Fuldtrotle på pumpen = varmen kommer hele vejen rundt, med sikkerhed og kunden er tilfreds, simpelt.
Ja de 180 er byggelængden, og det er den billigste model, model 130 i bygge længde koster væsenligt mere.
At twinheaten bruger lidt mere strøm for at pumpe rundt (har naturligvis ikke noget med fyret at gøre :-) er måske fordi at du har en fast shunt på. Jeg har dæmpet min shunt fra 60 til 56 grader og det gav et mindre flow så pumpen faldt fra ca 20 til ca 10 watt. Jeg har monteret en kamstrup energimåler på anlæget, men har ikke lige kikket på hvad det betyder i liter/time
Mht de 40 eller 60 så er det ikke meter de kan løfte. Det er noget teoretisk noget, men når først dit anlæg er fyldt med vand, så er der tale om at det er vand der skal flyttes, og ikke vand der skal løftes. Det skal forståes sådan at når du præsser vandet op på fx første sal, er der den samme mængde der "trækker" nedaf i returen. Så der er tale om vandflytning. MEN læs på grundfoss hjemmeside, de har de vise sten.
Jeg glemte lige, at hvis du fx har en Wilo pumpe, og du gerne vil skifte til en pro (fx i et fyr hvor det er en special model) så passer næsten alle huse/pumper sammen. Hvis du skiller selve pumpen af, med de 4 umbrako skruer, så passer pumpe delen i de fleste huse...smart
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted

HSC
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 262
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland

Re: cirkulations pumpe (strøm forbrug)

Indlæg af HSC » 29 jan 2008 08:58

Jeg har monteret en kamstrup energimåler på anlæget

Fortæl lidt nærmere om hvad det er!!!

Min smed satte også cirk.pumpen på III - har dog sat den ned til II og kan sagtens få varmen rundt i mine 205kvm...
/HSC - Henrik C

BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.


Besvar