Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 13 okt 2015 21:28
af PAV
thy skrev:Problemet er jo så bare at du hævede pille mængden med 33% på høj med samme luft så bliver kedlen sort med det samme og du ændrede lav med 50 %. Så det kan komme til at give nogle problemer..
Hmmm - så går jeg tilbavs igen.

M.v.h.
Poul

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 13 okt 2015 22:17
af thy
PAV skrev:Hmmm - så går jeg tilbavs igen.

M.v.h.
Poul
Den er meget grov at stille på der... Det passer jo sammen med sek tiderne..

Hvis du vil have lidt flere piller sænkes sek med 1-2 sek det er meget lettere at styre :great:

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 14 okt 2015 19:27
af PAV
thy skrev:Den er meget grov at stille på der... Det passer jo sammen med sek tiderne..

Hvis du vil have lidt flere piller sænkes sek med 1-2 sek det er meget lettere at styre :great:
Hej.
Ok - tak for det. Den fyrer bedre nu og flammerne er ikke så aggressive, jeg tror jeg lader den stå på denne indstilling indtil min nye iltstyring ankommer. Men det er godt nok nogle så "nøk" den giver på 0,1 sek. ved Lav. Men igen tak for hjælpen.

M.v.h.
Poul

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 14 okt 2015 21:03
af PAV
PAV skrev:Hej.
Ok - tak for det. Den fyrer bedre nu og flammerne er ikke så aggressive, jeg tror jeg lader den stå på denne indstilling indtil min nye iltstyring ankommer. Men det er godt nok nogle så "nøk" den giver på 0,1 sek. ved Lav. Men igen tak for hjælpen.

M.v.h.
Poul
Jeg har iøvrigt nu fået tilsendt ny sonde fa AG Shoppen. Der er ca. ½ m ledning med stik i enden. Jeg regner med at den blot er til at udskifte og at der ikke skal klippes ledninger?
Ved nogen om ledningen er til at skille ad på den sorte fortykkelse? - ellers bliver den jo ikke nem at få op igennem topplade hullet?

M.v.h.
Poul

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 14 okt 2015 22:01
af Brandsen
Halløj i forum,

En halv meter er bestemt ikke nok, til at nå fra sonde holderen til print kortet,
så det kan næppe være en original Baxi sonde du har fået.

Synes selv ikke det gør så meget, bare det er er Bosch wide-band sensor
med 5 ledninger, for så er det bare at klippe ledningen på den gamle sensor,
ét eller andet sted under de blå skjolde, så af med stikket på den nye,
og så samle med kronmuffer. De 5 ledninger har hver sin farve, så ret idiotsikret.

Bare lige huske at tage strømmen på hovedafbryderen, hvis du laver det stunt,
for en fejlstrøm slår en iltsonde ihjel. Og ja, kronmuffer, ikke lodde ledningerne sammen.

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 16 okt 2015 12:37
af PAV
thy skrev:Problemet er jo så bare at du hævede pille mængden med 33% på høj med samme luft så bliver kedlen sort med det samme og du ændrede lav med 50 %. Så det kan komme til at give nogle problemer..
Hej. Skal jeg beholde de samme indstillinger som ovenfor, nu hvor fyret igen er kommet på AU med en ny iltsonde :great:

M.v.h.
Poul

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 16 okt 2015 19:54
af thy
PAV skrev:Jeg har nu kørt et døgn efter de ovenstående anbefalinger. Det er også ligesom at den har fået ildstedet lidt længere frem og at den brænder lidt roligere, knap så hidsig flamme. I går bestilte jeg dog en ny sonde ved AG Shoppen.
Her til aften har jeg lige ændret lidt ved snegletiden:

set 80
retur 64

1.-20 med iltstyring ændres til -30
H 0,2
L 0,1
P 0,5

Tid mellem snegleindføring. Bruges ikke med iltstyring

H 19
L 20
P 30
Luft
H 30
L 8


Alarmreset + menuknap

H 15
L 40
B50
R0,0

Så er den optimeret :great:


M.v.h.
Poul

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 17 okt 2015 18:41
af PAV
Hej. Så er fyret indstillet som Thy anviser herunder. Men hvad betyder de forskellige indstillinger egentligt? jeg har sat ? ved dem som jeg ikke kender funktionen af.

set 80
retur 64

1. -30
H 0,2
L 0,1
P 0,5
8.0 H ?
6.0 L
CAL
AU

Alarmreset + menuknap

110 ?
H 15 ?
L 40 ?
B50 ?
R0,0 ?

M.v.h.
Poul

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 17 okt 2015 20:22
af Brandsen
Halløj i forum,

8.0 H angiver set punkt for iltprocenten ved høj ydelse,
ligger normalt på 7.0, eller 7.5, eller 8.0 ved træpiller

110 angiver din version af styringen, prom versionen,
og det er seneste version du har til Baxi 2.5

H15 angiver minimums pausen ved høj last, bruges til at begrænse
ydelsen på kedlen. ( En Baxi 2.5 er ofte for stor, alt for stor, til normale husholdninger )

L 40 er maximums pausen ved lav last, bruges tilsvarende til at begrænse ydelsen på kedlen.

B50 er max hastighed på blæseren. Her skal man dog lige vide, at 0 er lig med 40%,
så står der 0 i displayet, så kører blæseren faktisk allerede med 40%

R 0.0 angiver resersering af senglen. Benyttes kun ved fyring med flis og tilsvarnede 'stikkende' brændsel.
Lidst svært at forklare anvendelsen, men hvis du f.eks har 3 sekunder som interval for
fremføring af flis, og sætter R til 1 sekund, ja så vil sneglen køre frem i 3 sekunder,
og derefter automatisk bakke 1 sekund, sådan du effektivt får 2 sekunders flis.
Ok, 3 skridt frem og 1 skridt tilbage, hvorfor så lige ikke bare 2 skridt frem ??
Teorien er, at det forebygger brodannelse i magasinet, når der køres med flis eller andet stikkende,
hvis man lige reverserer sneglen lidt.

Og det er præcis derfor, at Baxi folk skelner mellem at bakke med sneglen og reservere sneglen,
selv om begge dele jo får sneglen til at køre baglæns, men selve funktionen er jo grundlæggende
helt forskellig.

Non-Baxi folk ryster på hovedet, de ved jo ikke bedre staklerne, og mener det svarer til at forklare
at manden bakkende bilen, baglæns, i bakgear, med bagenden bagerst . 8)

Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.

: 17 okt 2015 23:38
af PAV
Brandsen skrev:Halløj i forum,

8.0 H angiver set punkt for iltprocenten ved høj ydelse,
ligger normalt på 7.0, eller 7.5, eller 8.0 ved træpiller

110 angiver din version af styringen, prom versionen,
og det er seneste version du har til Baxi 2.5

H15 angiver minimums pausen ved høj last, bruges til at begrænse
ydelsen på kedlen. ( En Baxi 2.5 er ofte for stor, alt for stor, til normale husholdninger )

L 40 er maximums pausen ved lav last, bruges tilsvarende til at begrænse ydelsen på kedlen.

B50 er max hastighed på blæseren. Her skal man dog lige vide, at 0 er lig med 40%,
så står der 0 i displayet, så kører blæseren faktisk allerede med 40%

R 0.0 angiver resersering af senglen. Benyttes kun ved fyring med flis og tilsvarnede 'stikkende' brændsel.
Lidst svært at forklare anvendelsen, men hvis du f.eks har 3 sekunder som interval for
fremføring af flis, og sætter R til 1 sekund, ja så vil sneglen køre frem i 3 sekunder,
og derefter automatisk bakke 1 sekund, sådan du effektivt får 2 sekunders flis.
Ok, 3 skridt frem og 1 skridt tilbage, hvorfor så lige ikke bare 2 skridt frem ??
Teorien er, at det forebygger brodannelse i magasinet, når der køres med flis eller andet stikkende,
hvis man lige reverserer sneglen lidt.

Og det er præcis derfor, at Baxi folk skelner mellem at bakke med sneglen og reservere sneglen,
selv om begge dele jo får sneglen til at køre baglæns, men selve funktionen er jo grundlæggende
helt forskellig.

Non-Baxi folk ryster på hovedet, de ved jo ikke bedre staklerne, og mener det svarer til at forklare
at manden bakkende bilen, baglæns, i bakgear, med bagenden bagerst . 8)
Hej. tak for dette.
Dvs. at 8 H og 6 L er okay indstillinger. Jeg er lidt i tvivl om jeg fik rykket på de tal, altså væk fra standarten.

M.v.h.
Poul