Side 6 af 7

Re: Tilbagebrand

: 15 okt 2016 14:10
af KimP
Har lige haft tilbagebrand pga A10. Har denne vinter skiftet til 6mm piller, fra samme producent, Barlinek. Der er rimelig hvidt i brændkammeret.

Hvad skal ændres nu hvor jeg kører med 6mm istedet? Virker til at forbruget har været lidt højt efter skiftet.

Alarm+menu:
110
H12
L42
B30
r0.0

Alarm + drift
-30
H1,2
L0,5
P0,5
7,0H
7,0L

Kedeltemp på 79 grader

Re: Tilbagebrand

: 15 okt 2016 14:27
af thy
KimP skrev:Har lige haft tilbagebrand pga A10. Har denne vinter skiftet til 6mm piller, fra samme producent, Barlinek. Der er rimelig hvidt i brændkammeret.

Hvad skal ændres nu hvor jeg kører med 6mm istedet? Virker til at forbruget har været lidt højt efter skiftet.

Alarm+menu:
110
H12
L42
B30
r0.0

Alarm + drift
-30
H1,2------1.0
L0,5-------0,3
P0,5
7,0H
7,0L

Kedeltemp på 79 grader
Tror måske din driftformsknap lyser det må den ikke..6 mm giver

Re: Tilbagebrand

: 15 okt 2016 14:30
af KimP
Den har ikke lyset.

Prøver med de nye indstillinger

Re: Tilbagebrand

: 15 okt 2016 14:33
af thy
KimP skrev:Den har ikke lyset.

Prøver med de nye indstillinger
Ved a10 bør du tjække for utætheder og give snoren wd40 på lågen

Re: Tilbagebrand

: 15 okt 2016 14:44
af KimP
Okay. Det må jeg lige kigge på. Har også tænkt ved at bålet ligger ret langt tilbage mod sneglen. Vandet var trukket 40cm op i siloen, så det virker næsten som om at sikkerhedsventil har stået lidt åben i noget tid. Plejer kun lige at være vådt 20cm op og så endda over meget længere tid

Re: Tilbagebrand

: 15 okt 2016 14:47
af thy
KimP skrev:Okay. Det må jeg lige kigge på. Har også tænkt ved at bålet ligger ret langt tilbage mod sneglen. Vandet var trukket 40cm op i siloen, så det virker næsten som om at sikkerhedsventil har stået lidt åben i noget tid. Plejer kun lige at være vådt 20cm op og så endda over meget længere tid
Måske vandet bevæger sig anderledes i 6mm de par gange jeg har prøvet ca 15-20 cm op i tank og mega hårdt lag

Re: Tilbagebrand

: 17 okt 2016 21:43
af KimP
Så har det kørt et par dage uden problemer, og bålet ligger lige udenfor "hullet", dog har jeg nærmest ikke set at den har pausefyret endnu?

Re: Tilbagebrand

: 17 okt 2016 22:09
af thy
KimP skrev:Så har det kørt et par dage uden problemer, og bålet ligger lige udenfor "hullet", dog har jeg nærmest ikke set at den har pausefyret endnu?
Det skal den jo helst ikke så det er gode tegn.. :great:

Ved lavt forbrug ligger bålet tæt på sneglen..

Re: Tilbagebrand

: 27 nov 2016 13:20
af KimP
Fyret er stoppet med A11, og jeg kan ikke lave en ny kalibrering. Kommer ikke længere end "76", og stopper med A7 "fejl under kalibrering.

Kan nogen hjælpe med en midlertidig opsætning uden iltsonde?

Har kørt rigtig fint med de indstillinger Thy kom med herover

Re: Tilbagebrand

: 27 nov 2016 14:48
af KimP
Hvorfor kan jeg ikke få lov til at ændre indstillinger til at køre uden iltsonde? Den vil ikke gemme når jeg trykker på on/off