Re: Tilbagebrand

: 08 okt 2015 17:17
af KimP
Må prøve at formulere mig bedre

Returvandet før shunt er omkring 45.
Returvandet efter shunt er 70 grader aflæst på fyret og termometer lige ved shunt.

Har så en hane mellem fremløb og shunt som jeg skruer lidt på, og som du siger burde det være nok hvis ellers den shunt er åben hele tiden. Det virker bare som om det er meget svært at ramme det rigtige punkt med hanen, så man stadig får noget flow ind gennem huset og ikke bare det hele lige igennem shunten.

Pumpen bruger en del mere strøm når jeg åbner hanen ned mod shunten.

Re: Tilbagebrand

: 08 okt 2015 18:24
af thy
Så er det ok

Men hvis du kommer til at mangle varme skal der nok åbnes lidt mere så blandingen holder mindst 60-70

Re: Tilbagebrand

: 13 okt 2015 15:36
af KimP
Så stoppede den med A10 igen

Jeg har ellers givet den ny glassnor for 5 dage siden, for at være sikker på at det er helt tæt. Jeg vil påstå at ALT er tæt nu.

Har en ide om at den går ud, med en A10 til følge.

Bålet ligger ret langt tilbage, i slutningen af pausefyringen. Jeg har prøvet at ændre min. til 8 for nogle dage siden.

Re: Tilbagebrand

: 13 okt 2015 17:50
af thy
KimP skrev:Så stoppede den med A10 igen

Jeg har ellers givet den ny glassnor for 5 dage siden, for at være sikker på at det er helt tæt. Jeg vil påstå at ALT er tæt nu.

Har en ide om at den går ud, med en A10 til følge.

Bålet ligger ret langt tilbage, i slutningen af pausefyringen. Jeg har prøvet at ændre min. til 8 for nogle dage siden.
Har du justeret lågen til ny snor.?

Re: Tilbagebrand

: 13 okt 2015 18:00
af KimP
Nej, det har jeg så ikke gjort :oops:

Re: Tilbagebrand

: 13 okt 2015 18:28
af thy
KimP skrev:Nej, det har jeg så ikke gjort :oops:
Så kan det godt være nogle problemer der :great:

PS wd40 på snoren holder den smidig og tæt

Re: Tilbagebrand

: 13 okt 2015 19:54
af KimP
Så er lågen justeret og vi prøver igen.

Hvad siger du til at justere min. ned til 8 i håb om at flytte bålet lidt frem for ikke at få for meget varme helt ind i sneglen?

Re: Tilbagebrand

: 13 okt 2015 22:13
af thy
KimP skrev:Så er lågen justeret og vi prøver igen.

Hvad siger du til at justere min. ned til 8 i håb om at flytte bålet lidt frem for ikke at få for meget varme helt ind i sneglen?
Det er fint med 8

Re: Tilbagebrand

: 25 okt 2015 10:32
af KimP
Den har nu kørt siden justering af lågen, så må konkludere at jeg er ovre problemerne nu. Tak!

Hvad vil et typisk forbrug ligge på?

Jeg bruger mellem 15-18kg i døgnet lige nu. Det er "HP" kvalitet piller.
Som sagt godt 200 m2, fordelt på 2 plan med godt isolering. Gulvarme på de 130 af m2'erne

Bruger den ikke mere for at holde sig på de 80grader, fremfor hvis jeg havde set på f.eks 68, og en justering derefter selvfølgelig ?

Re: Tilbagebrand

: 25 okt 2015 13:27
af thy
KimP skrev:Den har nu kørt siden justering af lågen, så må konkludere at jeg er ovre problemerne nu. Tak!

Hvad vil et typisk forbrug ligge på?

Jeg bruger mellem 15-18kg i døgnet lige nu. Det er "HP" kvalitet piller.
Som sagt godt 200 m2, fordelt på 2 plan med godt isolering. Gulvarme på de 130 af m2'erne

Bruger den ikke mere for at holde sig på de 80grader, fremfor hvis jeg havde set på f.eks 68, og en justering derefter selvfølgelig ?
teroretisk vil den bruge flere piller,men den holder jo kun 80 i blande sløjfen og derfor ikke det store tap..

når det blivere koldere kan set sænkes.. det er jo for at holde røgtemp på 90-100grader minimum 1 gang per halve time..

forbruget lyder ok..