Side 2 af 7

Re: Tilbagebrand

: 06 okt 2015 19:30
af Brandsen
Halløj i forum,

Sagen er, at når du vil optimere forbruget af piller på en Baxi, så balancerer du typisk på kanten af A-1 alarm,
på grund af for lav røg temp, især på denne årstid, hvor der stadig ikke er det store varmebehov.

For at optimere pilleforbruget, og samtidigt styre klar af A-1 alarmer, vil man typisk hæve set temp,
sådan røg temp også bliver lidt højere, og eventuelt fjerne et par turbulatorer fra røgkanalerne, for
så at sætte dem ind igen, når det bliver koldt udenfor.

Jeg vil klart anbefale dig Dr. Thy indstillingerne, for standard parametere giver alt for meget brændsel
til din Baxi, med deraf følgende overforbrug.

Re: Tilbagebrand

: 06 okt 2015 19:34
af KimP
Tak for svaret

Jeg tror faktisk måske endda at mit set punkt var nede på 66 grader, det har jeg ihvetfald kørt med i et stykke tid.

Nu kører den efter Thy's indstillinger, og med ny kalibrering (endte omkring 210) så må vi se om det virker.

Re: Tilbagebrand

: 06 okt 2015 19:34
af thy
KimP skrev:Er det ikke et meget højt set punkt?

Spørger for at blive klogere :-)
Det er netop for at undgå A-1 fejl

Og 0.6 lav er for at undgå pausefyring,men samtidig med ændringer i den anden menu.. Giver den samme mængde Per minut både min og max...

Da den fodrer efter set temp under-over og blæs ud fra o2en så fodre man ekstra kommer der automatisk mere luft og Højer røgtemp= tab af efetivitet.
Røgen skal dog minimum over 90-100 grader mindst 1 gang Per 30 min ellers kommer A-1

MIN bør stå til 10

Re: Tilbagebrand

: 06 okt 2015 19:38
af KimP
Hvad er det for en på listen du mener bør være 10?

Re: Tilbagebrand

: 06 okt 2015 20:13
af T-mek
KimP skrev:Hvad er det for en på listen du mener bør være 10?
Der er en knap helt ude til højre på panelet der hedder "min"....
Det er det antal minutter der er imellem at der køres piller ind når der pausefyres.

Re: Tilbagebrand

: 06 okt 2015 20:50
af KimP
Tak. Den stod på 15

Re: Tilbagebrand

: 07 okt 2015 13:21
af KimP
Så stoppede den idag med A10, dog uden at være brændt tilbage?

Re: Tilbagebrand

: 07 okt 2015 14:31
af thy
KimP skrev:Så stoppede den idag med A10, dog uden at være brændt tilbage?
godt så det tyder på utæthed et sted..

Det kan være sonden der ikke er skruet hårdt nok fast

Det kan også være utæthed rundt om holderen hvor sonden er monteret altså mod skorstensrøret..

Tit er det snoren ved lågen der er utæt,her kan en god gang wd40 gøre snoren smidig.
Når der lukkes virker det stramt?

Re: Tilbagebrand

: 07 okt 2015 14:37
af KimP
Jeg har lige været en tur over flanger mellem snegl og silo samt ved blæser. Derudover har jeg efterspændt fløjmøtrikker i begge sider af rugekasse og dæksler øverst i for. Har prøvet "papirtest" på låget på siloen.

Det eneste jeg så næsten kan se, er at glassnoren eller hullet røgtemperaturføleren sidder i giver problemet.
Rundt om iltsonden er der tapet godt til

Jeg syns at det virker stramt når man lukker foran, og listen er hvid hele vejen rundt, som om at den skulle slutte tæt. Jeg m på prøve at blødgøre den lidt

Re: Tilbagebrand

: 07 okt 2015 14:52
af KimP
Stabil.jpg
Trækstabilisatoren er godt åben i dette blæsevejr, men det er vel meget normalt?
ilt.jpg