Indlæg af KimP »

Har lige haft tilbagebrand pga A10. Har denne vinter skiftet til 6mm piller, fra samme producent, Barlinek. Der er rimelig hvidt i brændkammeret.

Hvad skal ændres nu hvor jeg kører med 6mm istedet? Virker til at forbruget har været lidt højt efter skiftet.

Alarm+menu:
110
H12
L42
B30
r0.0

Alarm + drift
-30
H1,2
L0,5
P0,5
7,0H
7,0L

Kedeltemp på 79 grader

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Tilbagebrand

Indlæg af thy »

KimP skrev:Har lige haft tilbagebrand pga A10. Har denne vinter skiftet til 6mm piller, fra samme producent, Barlinek. Der er rimelig hvidt i brændkammeret.

Hvad skal ændres nu hvor jeg kører med 6mm istedet? Virker til at forbruget har været lidt højt efter skiftet.

Alarm+menu:
110
H12
L42
B30
r0.0

Alarm + drift
-30
H1,2------1.0
L0,5-------0,3
P0,5
7,0H
7,0L

Kedeltemp på 79 grader
Tror måske din driftformsknap lyser det må den ikke..6 mm giver
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
KimP
Stoker III
Stoker III
8
Indlæg: 96
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlæg af KimP »

Den har ikke lyset.

Prøver med de nye indstillinger
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Tilbagebrand

Indlæg af thy »

KimP skrev:Den har ikke lyset.

Prøver med de nye indstillinger
Ved a10 bør du tjække for utætheder og give snoren wd40 på lågen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
KimP
Stoker III
Stoker III
8
Indlæg: 96
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlæg af KimP »

Okay. Det må jeg lige kigge på. Har også tænkt ved at bålet ligger ret langt tilbage mod sneglen. Vandet var trukket 40cm op i siloen, så det virker næsten som om at sikkerhedsventil har stået lidt åben i noget tid. Plejer kun lige at være vådt 20cm op og så endda over meget længere tid

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Tilbagebrand

Indlæg af thy »

KimP skrev:Okay. Det må jeg lige kigge på. Har også tænkt ved at bålet ligger ret langt tilbage mod sneglen. Vandet var trukket 40cm op i siloen, så det virker næsten som om at sikkerhedsventil har stået lidt åben i noget tid. Plejer kun lige at være vådt 20cm op og så endda over meget længere tid
Måske vandet bevæger sig anderledes i 6mm de par gange jeg har prøvet ca 15-20 cm op i tank og mega hårdt lag
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
KimP
Stoker III
Stoker III
8
Indlæg: 96
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlæg af KimP »

Så har det kørt et par dage uden problemer, og bålet ligger lige udenfor "hullet", dog har jeg nærmest ikke set at den har pausefyret endnu?
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Tilbagebrand

Indlæg af thy »

KimP skrev:Så har det kørt et par dage uden problemer, og bålet ligger lige udenfor "hullet", dog har jeg nærmest ikke set at den har pausefyret endnu?
Det skal den jo helst ikke så det er gode tegn.. :great:

Ved lavt forbrug ligger bålet tæt på sneglen..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
KimP
Stoker III
Stoker III
8
Indlæg: 96
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlæg af KimP »

Fyret er stoppet med A11, og jeg kan ikke lave en ny kalibrering. Kommer ikke længere end "76", og stopper med A7 "fejl under kalibrering.

Kan nogen hjælpe med en midlertidig opsætning uden iltsonde?

Har kørt rigtig fint med de indstillinger Thy kom med herover
KimP
Stoker III
Stoker III
8
Indlæg: 96
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy

Re: Tilbagebrand

Indlæg af KimP »

Hvorfor kan jeg ikke få lov til at ændre indstillinger til at køre uden iltsonde? Den vil ikke gemme når jeg trykker på on/off

Besvar