Side 3 af 3

Re: Baxi Multi Heat - Fejl

: 19 okt 2015 10:08
af T-mek
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Hvor gammel er den Baxi ? Se evt type skiltet der sidder ved siden af stik til pumpen.

Synes jeg har set en Baxi fra 1999, der havde en gammel PROM, og kun havde én menu
Nemlig, de gamle styringer ses af og til.
Men den kan jo udskiftes til en nyere type.

Re: Baxi Multi Heat - Fejl

: 19 okt 2015 11:17
af thy
Du har som brandsen nævner en ældre prom. Hvor bla iltstyring bla ikke ses i den menu du kan se.

Og standart indstillinger kan vi se.

Sek på begge
Og blæs på begge tak så går vi ud fra dem.

Og m2

Re: Baxi Multi Heat - Fejl

: 01 nov 2015 10:16
af kluden
Hej Thy
Beklager den lange responstid.
Jeg noget lost over hvad jeg skal finde.
Kan dette bruges og når det skal ændres hvordan gøres det så?

https://youtu.be/G0bF8v0eQGc

Re: Baxi Multi Heat - Fejl

: 01 nov 2015 11:22
af thy
kluden skrev:Hej Thy
Beklager den lange responstid.
Jeg noget lost over hvad jeg skal finde.
Kan dette bruges og når det skal ændres hvordan gøres det så?

https://youtu.be/G0bF8v0eQGc
Du skal se værdierne på

100%
Blæs..
Sek..

30/100%
Blæs..
Sek..

Det er høj og lav styring uden iltstyring..

Re: Baxi Multi Heat - Fejl

: 13 nov 2015 20:12
af kluden
Hej med jer
Mange tak for hjælpen Thy
Efter indstillingen er fyret holdt op med at dø ud. Herligt.
Asken er tilgengæld meget meget sort.
Jeg kan læse mig til at det sikkert er for lidt ilt - men hvordan er det lige man indstiller det -
Er det blæser ved lav der skal op eller hvordan?

Re: Baxi Multi Heat - Fejl

: 13 nov 2015 22:30
af thy
kluden skrev:Hej med jer
Mange tak for hjælpen Thy
Efter indstillingen er fyret holdt op med at dø ud. Herligt.
Asken er tilgengæld meget meget sort.
Jeg kan læse mig til at det sikkert er for lidt ilt - men hvordan er det lige man indstiller det -
Er det blæser ved lav der skal op eller hvordan?
Du skal se værdierne på

100%
Blæs.. blæsen sættes 2 op her
Sek..

30/100%
Blæs..blæsen sættes 2 op her
Sek..

så kikker vi igen :great: