Temperatur måske føler

: 18 maj 2015 20:40
af kenneth g
Hej alle her i forum

Jeg er lige kommet hjem efter en måned i USA, og vil starte min baxi 2.5 op. men da jeg sætter strøm på kan jeg se at min skorstens temperatur og min retur temperarur står på 0 grader og ikke flytter på sig efter der er tændt op. jeg tror umiddelbart ikke det er føler fejl da jeg kan måle modstand på begge føler, og synes også det virker underligt at 2 følere skulle dø på en gang. er der nogle som selv har prøvet dette eller har en god ide om hvad fejlen kan være.

Hilsen

Kenneth

Re: Temperatur måske føler

: 18 maj 2015 21:18
af thy
hm det kommer til at drille på grund af røgtemp skal være over 90-100grader mindst 1 gang per halve time..

retur følern har ikke indflydelse på driften..

har en ekstra føler der kan lånes hvis det er på fyn..

du kan som forsøg prøve at tage strømmen i 30 sek

Re: Temperatur måske føler

: 18 maj 2015 21:21
af kenneth g
har prøvet at tage strømmen i de 30 sek + og jeg ved at min røgtemperatur og retur er langt over de 0 Grader. så tænker det måske kan være mit print der driller :-( jeg kommer desværre fra sjælland. Men mange tak for dit tilbud :-)

Hilsen kenneth

Re: Temperatur måske føler

: 18 maj 2015 21:23
af thy
så har brandsen måske en på lageret..

nu husker jeg ikke hvordan man tarketer en bruger????

kan du måle ohm eller hvad det hedder så kan jeg måske finde værdierne

Re: Temperatur måske føler

: 18 maj 2015 21:30
af thy
Røggas – Kedel og returføler (pt 1000)
Temp.---------------- C° 0 20 40 60 80 100
Modstandsværdi  1000 1080 1160 1240 1320 1400
Ca 4 pr grad

Re: Temperatur måske føler

: 18 maj 2015 21:37
af kenneth g
Super fedt mange tak PT 1000 følere har jeg frit adgang til på mit job da de bliver brugt mange steder i industrien :-) så det vil jeg prøve at skifte som det første ,også håbe på det ikke er print.