Baxi Powerprint Relæ
Hej min 2.5F er begyndt at lave en fejl A3 hele tiden vi har sporet det til relæet som driver sneglen på powerprintet.
Det hedder Zettler AZ 692 - 80 -2 er der nogen som ved hvor jeg får fat i sådan et nyt ?
Jeg kan se på de senere modeller er det blevet et andet fabrikat, de er orange istedet for sorte.
kan jeg skifte det sorte med sådan et ? og i så fald hvad hedder det så og hvor får jeg det ?
Er der forøvrigt nogen som ligger inde med et diagram over powerprintet ??
Der sidder nogle dioder på printet som lyser når det kører 7 gule, en grøn og en rød....
Vi formoder de guler er til hvert sit relæ men hvad funktion har den grønne og ikke mindst den røde ??
Den røde lyser nu når sneglen kører frem, men er det kun derfor eller viser den at der er fejl... det betyder den røde farve jo tit ??
Det hedder Zettler AZ 692 - 80 -2 er der nogen som ved hvor jeg får fat i sådan et nyt ?
Jeg kan se på de senere modeller er det blevet et andet fabrikat, de er orange istedet for sorte.
kan jeg skifte det sorte med sådan et ? og i så fald hvad hedder det så og hvor får jeg det ?
Er der forøvrigt nogen som ligger inde med et diagram over powerprintet ??
Der sidder nogle dioder på printet som lyser når det kører 7 gule, en grøn og en rød....
Vi formoder de guler er til hvert sit relæ men hvad funktion har den grønne og ikke mindst den røde ??
Den røde lyser nu når sneglen kører frem, men er det kun derfor eller viser den at der er fejl... det betyder den røde farve jo tit ??
-
- Stoker II
- Indlæg: 45
- Tilmeldt: 17 dec 2010 19:30
Baxi Powerprint Relæ
hej står med en 1.5 der gør det samme.. jeg prøvet og bytte de 2 relæer der driver motor frem eller til bage det hjalp ikke hos mig.. det er så min motor der er kaput har jeg fundet ud af..
men du kunne jo prøve og bytte dine relæer det der køre motor til bage er jo ikke så slidt som det der køre motor frem..
mvh
men du kunne jo prøve og bytte dine relæer det der køre motor til bage er jo ikke så slidt som det der køre motor frem..
mvh
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Baxi Powerprint Relæ
Halløj i forum,
Jeg bliver meget i tvivl om hvilket relæ der tales om.
Der er de 2 store relæer, K1 og K2 på diagrammet, der driver henholdsvis
snegl frem og snegl tilbage.
Der er også nogle små Zettler relæer, og da du nævner Zettler i starten af tråden,
så er det måske ét af disse små relæer der menes.
Jeg har vist nogle af de små Zettler på lager, men husker ikke nummeret eller
specifikation på dem, det kunne jeg måske kontrollere i aften.
Jeg bliver meget i tvivl om hvilket relæ der tales om.
Der er de 2 store relæer, K1 og K2 på diagrammet, der driver henholdsvis
snegl frem og snegl tilbage.
Der er også nogle små Zettler relæer, og da du nævner Zettler i starten af tråden,
så er det måske ét af disse små relæer der menes.
Jeg har vist nogle af de små Zettler på lager, men husker ikke nummeret eller
specifikation på dem, det kunne jeg måske kontrollere i aften.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10376
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Baxi Powerprint Relæ
Har en motor der kan lånes.manta400 skrev:hej står med en 1.5 der gør det samme.. jeg prøvet og bytte de 2 relæer der driver motor frem eller til bage det hjalp ikke hos mig.. det er så min motor der er kaput har jeg fundet ud af..
men du kunne jo prøve og bytte dine relæer det der køre motor til bage er jo ikke så slidt som det der køre motor frem..
mvh
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- Indlæg: 45
- Tilmeldt: 17 dec 2010 19:30
Baxi Powerprint Relæ
hej har lige skiftet min motor og det køre igen... håber du får gang i dit fyr..
mvh
mvh
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Baxi Powerprint Relæ
Halløj i forum,
Jeg har som lovet tidligere i dag, lige kloget mig på de små Zettler relæer der sidder i en Baxi,
og det er AZ761-1C-12D, så det er altså ikke dem du taler om, og der giver også mest mening,
det er formentlig K1 eller K2 relæerne der giver dig problemer.
Hvis ikke, så har jeg altså nogen af de små Zettler AZ761-1C-12D på lager, så send en PB
hvis interesse, tror de skal koste en 'gratis kop kaffe' pr stk
PS. Den pris kræver naturligvis, at du lige råber Stoker Pro højt og tydeligt, mindst 3 gange.
PPS. Dr Thy noterer måske lige på 'rescue spare part list' at jeg har sådan nogle fætre på lager ?
Jeg har som lovet tidligere i dag, lige kloget mig på de små Zettler relæer der sidder i en Baxi,
og det er AZ761-1C-12D, så det er altså ikke dem du taler om, og der giver også mest mening,
det er formentlig K1 eller K2 relæerne der giver dig problemer.
Hvis ikke, så har jeg altså nogen af de små Zettler AZ761-1C-12D på lager, så send en PB
hvis interesse, tror de skal koste en 'gratis kop kaffe' pr stk
PS. Den pris kræver naturligvis, at du lige råber Stoker Pro højt og tydeligt, mindst 3 gange.
PPS. Dr Thy noterer måske lige på 'rescue spare part list' at jeg har sådan nogle fætre på lager ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker IV
- Indlæg: 112
- Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
- Mit fyr: Multiheat 2.5F
- Areal: 200 + 175 værksted
- Brændsel: Piller + flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5683
- Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Baxi Powerprint Relæ
Det er ikke de 2 store relæer der driller det var også det jeg troede først...
Det er et eller to af de små sorte Zettler Relæer der sidder på powerprintet.
Men ja dem du har hedder ikke det samme spørgsmålet er så om de gør det samme og ikke mindst om de passer på printet ??
Det er et eller to af de små sorte Zettler Relæer der sidder på powerprintet.
Men ja dem du har hedder ikke det samme spørgsmålet er så om de gør det samme og ikke mindst om de passer på printet ??
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Baxi Powerprint Relæ
Halløj i forum,
De to typer Zettler relæer har jo præcis samme funktion, miniature strøm relæ,
og benene sidder præcis ens, sådan som jeg lige læser layout blueprint.
Hvis du har mod på at prøve, han jeg da godt smide et par stykker
i en kuvert til dag, og i så fald sender du en PB med din adresse ?
De to typer Zettler relæer har jo præcis samme funktion, miniature strøm relæ,
og benene sidder præcis ens, sådan som jeg lige læser layout blueprint.
Hvis du har mod på at prøve, han jeg da godt smide et par stykker
i en kuvert til dag, og i så fald sender du en PB med din adresse ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Baxi Powerprint Relæ
Halløj i forum,
Så røg der 2 stk Zettler med det royale danske postvæsen til det vilde Fyn,
og jeg har dermed 'udsolgt' af de små Zettler relæer, bortset fra de 2 der
ligger på lager til reserve, hvis en Stoker Pro frænde skulle 'stande i våde'
en kold og mørk weekend med snestorm
Dixi Baxi !
Så røg der 2 stk Zettler med det royale danske postvæsen til det vilde Fyn,
og jeg har dermed 'udsolgt' af de små Zettler relæer, bortset fra de 2 der
ligger på lager til reserve, hvis en Stoker Pro frænde skulle 'stande i våde'
en kold og mørk weekend med snestorm
Dixi Baxi !
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker IV
- Indlæg: 112
- Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
- Mit fyr: Multiheat 2.5F
- Areal: 200 + 175 værksted
- Brændsel: Piller + flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5683
- Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Baxi Powerprint Relæ
Så var der post takker mange gange.....
De er noget mindre men hvis funktionen er den samme så er det vel lige meget....