Side 1 af 2

forårs indstilling af multiheat 1.5

: 24 mar 2015 14:58
af Holle
Hej jeg ville høre om der nogle der har et forslag til forårs indstilling af fyret. Jeg varmer 210 kvm op som er rimeligt isoleret hvoraf halvdelen er gulvvarme og resten er radiator. Der er ilt styring på fyret.jeg bruger ca 32 kilo i døgnet og fyret pausefyre engang imellem men sjældent. indstillingerne er

-30
H1.2
L0.6
P05
0.1H
0.0L
AU-

110
H15
L40
B30
R0.0

forårs indstilling af multiheat 1.5

: 24 mar 2015 16:46
af thy
Holle skrev:Hej jeg ville høre om der nogle der har et forslag til forårs indstilling af fyret. Jeg varmer 210 kvm op som er rimeligt isoleret hvoraf halvdelen er gulvvarme og resten er radiator. Der er ilt styring på fyret.jeg bruger ca 32 kilo i døgnet og fyret pausefyre engang imellem men sjældent. indstillingerne er

-30
H1.2
L0.6****0,5
P05
0.1H her går det helt galt 7,0
0.0L her går det helt galt 7,0
AU-

110
H15
L40
B30
R0.0

forårs indstilling af multiheat 1.5

: 24 mar 2015 17:11
af Holle
Okay det prøver jeg.. Hvad vil de to parametre betyde?

forårs indstilling af multiheat 1.5

: 24 mar 2015 17:37
af thy
Holle skrev:Okay det prøver jeg.. Hvad vil de to parametre betyde?

det er den ilt% bliver justeret ud fra..gætter på din kedel har været noget mørk inden i.. normalt ved træpiller 6-8 men 7 passer fint på begge

forårs indstilling af multiheat 1.5

: 24 mar 2015 17:40
af Holle
Ja den har været sådan semi mørk

forårs indstilling af multiheat 1.5

: 24 mar 2015 17:50
af thy
Holle skrev:Ja den har været sådan semi mørk
iltstyringen har ikke haft gode arbejds forhold... men forbruget har nok ikke lidt den helt vilde skade da minimums blæsen har holdt ilt% lidt oppe specielt på den lave..

forårs indstilling af multiheat 1.5

: 24 mar 2015 17:56
af Holle
Okay hvad står jeres fyr på om sommeren... Umiddelbart kan jeg ikke se mit køre for at lave varmt vand det ville være for dyrt

forårs indstilling af multiheat 1.5

: 24 mar 2015 18:01
af thy
Holle skrev:Okay hvad står jeres fyr på om sommeren... Umiddelbart kan jeg ikke se mit køre for at lave varmt vand det ville være for dyrt

tja der kan skrives mange bøger om hvad der er bedst..

jeg kører personligt 24/7 hele året og sommer forbruget plejer at ligge på 6-10 kilo mest normalt 8-10 har ingen anden muelighed så det virker så mænd fint... renser hver anden måned i sommer halvåret..

kører med set på 80 grader for at røgtemp ikke skal drille og snegletid på 0,4 på lav soimetider 0,3 men det gir lidt flere mueligheder for det ku drille med røgtemp :great:

forårs indstilling af multiheat 1.5

: 24 mar 2015 18:03
af Holle
Okay og ellers er indstillingerne det samme?

forårs indstilling af multiheat 1.5

: 24 mar 2015 18:07
af thy
Holle skrev:Okay og ellers er indstillingerne det samme?

stort set når jeg går helt der ned på 0,3-0,4

kan man med fordel ændre

110
H15*** 12 så kan maks efekten på baxien hæves med 20% uden at ændre andet
L40
B30
R0.0