Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 14 feb 2015 19:13
af ClausH99
Hej Forum..

Jeg er den heldige ejer af et Baxi Multi Heat 2,5
Jeg har nogle problemer med at få det til at kører ordenligt. :oops:

Det er første vinter at jeg bruger det da jeg lige har købt huset med det i.
da jeg først startede det, sode det rigtigt meget, og jeg opdagede så at der var skrugede på alle indstillinger. jeg stilte så alle instillinger som fra farbrikken, efter denne video https://www.youtube.com/watch?v=zETaR0ggy_E

den soder slet ikke mere og kører fint, men nu laver den utroligt meget koks i bunden af gløderne.. :(

er der nogle retnings linjer at gå efter når fyret gør dit og dat?

jeg fyrer kun med træpiller.
frem løbs temp= 68 grader tilbage temp ca. 50 grader. kører på 30-100% pt. med sek.51 og blæs 22
5 radiatorer på 200m2 den går tit i pause men der er stadig flammer!

på forhånd tak

Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 14 feb 2015 20:06
af thy
ClausH99 skrev:Hej Forum..

Jeg er den heldige ejer af et Baxi Multi Heat 2,5
Jeg har nogle problemer med at få det til at kører ordenligt. :oops:

Det er første vinter at jeg bruger det da jeg lige har købt huset med det i.
da jeg først startede det, sode det rigtigt meget, og jeg opdagede så at der var skrugede på alle indstillinger. jeg stilte så alle instillinger som fra farbrikken, efter denne video https://www.youtube.com/watch?v=zETaR0ggy_E

den soder slet ikke mere og kører fint, men nu laver den utroligt meget koks i bunden af gløderne.. :(

er der nogle retnings linjer at gå efter når fyret gør dit og dat?

jeg fyrer kun med træpiller.
frem løbs temp= 68 grader tilbage temp ca. 50 grader. kører på 30-100% pt. med sek.51 og blæs 22
5 radiatorer på 200m2 den går tit i pause men der er stadig flammer!

på forhånd tak
tja fin film desværre er der et par fejl.. og standart indstillinger er beregnet til hus på 5-600m2 så det kan drille noget..

det er uden iltstyring hvis du har stillet ud fra den film..


jeg vil foreslå..

alarmreset+driftformsknap 3sek ca

-20
H0,2
L0,1
po5
no

husk at bladre vidre med driftformsknap og afslut med at trykke på on knap

100%
sek 20
blæs 20

30/100%
sek 20
blæs 8

set 75

MIN 10

Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 14 feb 2015 20:10
af ClausH99
ja jeg ved godt at det er total overkill med det fyr til det det skal bruges til. men det er ikke mig der har installeret det!

når hovedhuset er færtigt kommer det til at skulle opvarme ca 400m2 men lige nu varmer det kun 200m2

jeg har stillet det ud fra filmen da jeg ikke har nogle manual på det :-(

ja så vidt jeg ved er det uden iltstyring.. jeg har ikke skide meget forstand på det endnu! :oops:

Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 14 feb 2015 20:13
af thy
ClausH99 skrev:ja jeg ved godt at det er total overkill med det fyr til det det skal bruges til. men det er ikke mig der har installeret det!

når hovedhuset er færtigt kommer det til at skulle opvarme ca 400m2 men lige nu varmer det kun 200m2

jeg har stillet det ud fra filmen da jeg ikke har nogle manual på det :-(

ja så vidt jeg ved er det uden iltstyring.. jeg har ikke skide meget forstand på det endnu! :oops:
har opdateret med indstillinger..
vi kan ændre når du får mere brug for det det her giver ca 12-15kw som maks

driftformsknap må ikke lyse under drift

det er set monteret i meget mindre huse så det skal nu nok gå..

Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 14 feb 2015 20:17
af ClausH99
ok tak thy, jeg prøver de indstillinger og vender tilbage når den har kørt et par dage med dem!!

Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 14 feb 2015 20:30
af thy
ClausH99 skrev:ok tak thy, jeg prøver de indstillinger og vender tilbage når den har kørt et par dage med dem!!
godt så..

så kører du i hvert fald mest økonomisk :great:

Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 16 feb 2015 13:54
af ClausH99
ok så har jeg haft tid til at indstille de nye indstillinger... men du skriver ved 30/100% at sek skal være 20 blæs 8 er det bare mig men kommer der ikke mange piller ind så? snegglen kører jo hver 20sek nu?

Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 16 feb 2015 14:22
af Brandsen
Halløj i forum,

Jo, men kører altså kun 0,1 sekund, så du er langt nede i ydelse med de indstillinger.

I øvrigt ville jeg bare kommentere, at din return temp på 50 grader er for lav, du skal have
mindst 60 grader på returvandet til kedlen, så vil foreslå du lige justerer kedel shunten.

Algoritmen er, at du skal have mindst 60 grader på returvandet for at undgå kondens og deraf
følgende tæring, og max 15 graders forskel mellem fremløb og retur, for at mindste risiko for
spændings skader på kedel kroppen.

Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 16 feb 2015 16:07
af thy
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Jo, men kører altså kun 0,1 sekund, så du er langt nede i ydelse med de indstillinger.

I øvrigt ville jeg bare kommentere, at din return temp på 50 grader er for lav, du skal have
mindst 60 grader på returvandet til kedlen, så vil foreslå du lige justerer kedel shunten.

Algoritmen er, at du skal have mindst 60 grader på returvandet for at undgå kondens og deraf
følgende tæring, og max 15 graders forskel mellem fremløb og retur, for at mindste risiko for
spændings skader på kedel kroppen.
Jeps brandsen har helt ret..

det er fordi den brænder bedre med kortere pauser(sek) nu har du så mueligheden for hvis den pausefyrer tit at lave sek på 21-22-23 osv til det passer med forbruget 20 er et godt start punkt

Baxi Multi Heat 2,5 instillinger

: 16 feb 2015 18:04
af ClausH99
mange mange tak.. man bliver jo klogere :-) det ser også ud til at kører helt fint har lige set til det... gløden og flammerne ser mere sund ud nu!
den har lige været gået i pause, men der er stadig flamme selvom den er på pauser skal der være det? skal man helst undgå at den pauser?

retur temp.. er det ikke den termostat der sidder på rørende man skal skruge op så?