Indlæg af Bjarke H » 10 feb 2015 15:29

Hej

I november købte jeg en ejendom med en Baxi 1,5 fra 2009. Den kørte fint, men pilleforbruget var i den høje ende med ca. 40 kg/døgn. Jeg var så heldig at få [tag]thy[/tag](tusind tak!) til at hjælpe med indstillinger, og har siden reduceret mit forbrug til ca. 30 kg/døgn. Jeg tømmer for aske og renser turbulatorer hver 14. dag og er alt i alt ret tilfreds.

Men, der er selvfølgelig lidt ugler i mosen, som jeg håber I gider hjælpe mig med:

Mellem jul og nytår fik jeg en tilbagebrænd. Jeg er ret sikker på, at det handlede om, at vi havde gæster, og jeg havde fyret godt op for radiatorer, og kl. 24.00 slog nattesænkningen ind i hele huset. Så jeg tror det var fordi Baxien gik fra fuld knald til pause, at den brændte tilbage. Anyways, jeg fik tømt og startet op igen.

Men jeg fik sgu en igen i nat. Der var ikke ikke vand i kammeret, da jeg skruede den lille skrue ud i bunden, eller i brændkammeret. Men pillerne i bunden af magasinet og i sneglrøret var opløst. De havde sågar presset sig ud af koblingsrøret mellem kedel og magasin. Nå, jeg fik renset ud og genspændt boltene. I morges kørte fyret fint.

Pointen er, at jeg ikke gider tilbagebrænd hver anden måned.

Spørgsmål 1
Hvad skal jeg sikre mig, dvs. få en servicemand til at tjekke? Jeg forstiller mig:

- Jeg har ikke trækstabilisator. Det skal sættes i.
- Tjekke/udskifte SYR ventil
- Tjekke/udskifte pakning til frontlåge
- Tjekke/udskifte pakning til renselem
- Tjekke/udskifte pakning til magasin
- Tjekke/udskifte pakning for sneglerør
- Tjekke/udskifte pakning for gear
- Tjekke overtryksrør fra blæserkassen for støv
- Tjekke ekspantionsbeholder (hvordan?)
- Tjekke lufthuller i brændrum

Hvad mangler jeg?

Spørgsmål 2
Iltstyring. Er det en god idé? Jeg er sådan set rimelig tilfreds med forbruget på 30 kg./ugen, men kan investeringen i iltstyring hentes hjem? Jeg har fundet den til 3250 kr. inkl. moms og så et par timers løn, dvs. ca. 5000 kr.

På forhånd tak!

/Bjarke

Data for hus og Baxi
Huset er 260m2 i halvanden plan anno 1860, der blevet isoleret for 30 år siden med 50mm rockwool i vægge og førstesal, dvs. noget men ikke meget. Der er kun fire radiatorer i stueetagen, som endda sidder på indervægge. Førstesalen har radiator i hvert rum, men ikke under vinduer. Jeg har digitale termostater på radiatorerne, som giver fast ca. 17 gr. i stueetagen (som er under renovering) og 18/20 gr. (nat/dag) på førstesalen (hvor vi bor).

Baxi 1,5 med 300 kg. magasin anno 2009, der kører på Barlinik 8 mm piller. Indstillinger er:
-20
H1,5
L0,5
P05
No

100%
Blæs 25
Sek 15

30-100%
Blæs 8
Sek 20


Bjarke H
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 29 aug 2014 15:54
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 260 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3600
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Frederikssund

Tilbagebrænd, service og iltstyring Baxi 1,5

Indlæg af Bjarke H » 10 feb 2015 15:47

Hej [tag]thy[/tag]

Jeg har fået din PB, men jeg må ikke svare dig for forum? Noget med aktivitet.

Jeg bor i Frederikssund. Tlf. 60614779

Bjarke H
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 29 aug 2014 15:54
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 260 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3600
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Frederikssund

Tilbagebrænd, service og iltstyring Baxi 1,5

Indlæg af Bjarke H » 10 feb 2015 17:49

Hej igen [tag]thy[/tag]

Jeg kan stadig ikke PB'e dig.

Tak. Det lyder som en rigtig god idé. Du kan bare ringe fredag. Ellers ringer jeg.

Nej, driftsformknappen er ikke tændt.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Tilbagebrænd, service og iltstyring Baxi 1,5

Indlæg af thy » 10 feb 2015 17:56

Du skal skrive ca10-20 gange så kommer det..

Vi snakkes ved..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif