Multiheat 2.5 A-3 fejl

Indlæg af AndersT » 21 jan 2015 21:43

Hej jeg har lidt udfordringer med mit Multiheat 2.5 fra 1999. Jeg får en A-3 motorværns fejl fra sneglemotoren. jeg har haft sneglen ude. hældt olie på gearet, tjekket lejer i motoren. det ser fint ud, umiddelbart. (jeg fyrer med korn iblandet foderkridt og har en 600L tank med omrører, ikke kædetrukket.)

Fejlen har primært været på fremtrækket, hvor den ikke har trukket motoren hver gang, altså en periodisk fejl, hvor man har kunne høre at kontaktoren klikker, men sneglen kører ikke. Så jeg tænkte at det måske var den ene kontaktor der var slidt (Allen Bradley modellen) så jeg prøvede her til aften at bytte de to kontaktorer. nu kan fyret starte men kører max 5 minutter før den trækker en A-3 fejl.... har prøvet at justere på motorværnsindstillingen, stadig samme resultat.
Så nu ved jeg snart ikke hvad hvor problemet ligger, gode råd modtages gerne. for det er jo træls at få skiftet de falske dele.... og det er koldt så fruen er efter mig :|

Jeg har tjekket for slagger ved sneglen, og røgtemp føleren ser umiddelbart ud til at vise nogenlunde retvisende.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10374
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Multiheat 2.5 A-3 fejl

Indlæg af thy » 21 jan 2015 22:17

Magasin kontakten er helt aktiveret..
Kan du have en dårlig fase et sted?

Måske skal der et nyt relæ til...
Har du forsøgt at blæse print og kontaktsæt rene?

Og som du nævner hold øje med om røgtemp sku skabe sig lige som fejlen kommer..

Sikringerne på printet er vel ikke iret..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Multiheat 2.5 A-3 fejl

Indlæg af Brandsen » 21 jan 2015 22:27

Halløj i forum,

Det lyder ikke som en 'ægte' A3-fejl, altså overbelastning af motorværnet, i form af noget
der er i klemme mellem tank og snegl, nu du har haft sneglen ude.

Derimod muligvis slidte relæer, en løs forbindelse, eller en defekt røg temp føler.

Røg temp følerne har det med at 'dø langsomt', dvs de kan fint vise røg temp, men pludselig
variere helt vildt, så da du kan trække en A3 fejl på 5 minutter, ville jeg armere mig med en Blå Royal,
sætte Baxi i gang, med displayet stående på røg temp, og så holde øje med om røg temp pludselig
varierer uforklarligt, sådan en Blå Royals tid.....

Der er også før set 'sjove' problemer pga løse skruer i klemrækkerne ved de to printkort, så kontrol af,
at de alle er spændt fast til, kan også anbefales.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )